Bonjour à tous,

ma question est la suivante puis je envoyer de l'eau entre 70 et 90° dans des radiateurs basse temperature ?

Ces radiateurs qui sont concus pour des temperatures entre 35 et 55° sont ils capables d'accepter cette contrainte ?

En fait ma question vient du fait que mes parents ont rénové leur chaufferie pour installer une PAC air/Eau et des radiateurs basse température. Mais en période tres froide, (nous sommes en Alsace) ils souhaiteraient reconnecter au reseau leur ancienne chaudiere fioul (qui a une 15aine d'année). Ils esperent gagner en confort sur le ressentie de chaleur.
Je sais que certain ont des reseaux mixtes fioul/PAC ou Gaz/PAC mais souvent les 2 sont basses T°.

Merci d'avance pour vos réponses

Cordialement
Fabrice
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Est ce une bonne idée Huh, vue le tarif du fioul.
Ne peuvent-ils pas augmenter la T° de l'eau sur la PAC, ont-ils refait le point sur l'étanchéité de la maison en même temps, car souvent les anciennes maisons souffre de fuite d'air aux niveaux des huisseries.
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,

FabriceK68 a écrit:Bonjour à tous,

ma question est la suivante puis je envoyer de l'eau entre 70 et 90° dans des radiateurs basse temperature ?

Ces radiateurs qui sont concus pour des temperatures entre 35 et 55° sont ils capables d'accepter cette contrainte ?

Aucun risque, la seule différence entre des radiateurs haute T°C et des radiateurs basse T°C est la surface d'émission, pour obtenir la même émission de chaleur avec une T°C d'eau plus basse il faut augmenter la surface des radiateurs.
FabriceK68 a écrit:En fait ma question vient du fait que mes parents ont rénové leur chaufferie pour installer une PAC air/Eau et des radiateurs basse température. Mais en période tres froide, (nous sommes en Alsace) ils souhaiteraient reconnecter au reseau leur ancienne chaudiere fioul (qui a une 15aine d'année). Ils esperent gagner en confort sur le ressentie de chaleur.

S'il y a une perte de confort, cela veut dire que la PAC air/eau devient insuffisante aux très basses T°C extérieures.
Soit par un manque de puissance de la PAC/aux déperditions, soit une succession de dégivrages si climat humide (entre 5°C et -5°C environ) qui grèvent le rendement.
Une majorité d'installation fonctionnent en relève de chaudière lorsque la T°C extérieure descend trop bas.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Entièrement d'accord avec Bécamel.

Je rajouterai juste qu'une relève est nécessaire parce que les radiateurs n'ont peut-être pas été dimensionnés correctement. Ça rajoute une hypothèse à votre moulin Tongue
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
FabriceK68
Citation: En fait ma question vient du fait que mes parents ont rénové leur chaufferie pour installer une PAC air/Eau et des radiateurs basse température. Mais en période tres froide, (nous sommes en Alsace) ils souhaiteraient reconnecter au reseau leur ancienne chaudiere fioul (qui a une 15aine d'année). Ils esperent gagner en confort sur le ressentie de chaleur.

Bonjour
Je suis d'Alsace également. 
A partir de quelle T° extérieure vos parents ressent un inconfort ? Et par quelle T° d'eau dans les radiateurs ?
S'il ressentent un inconfort, c'est que la T° des murs est trop basse par rapport à la T° intérieure ou des fuites d'air un peu partout...
Explication :
Si le mur est à 13°C et que l'air est à 21°C ce qui fait un moyenne de 17°C (différence de 8°C) = inconfort qu'on ressent quand on se promène dans la maison avec une sensation de froid parcourir le corps.
Si le mur est à 19°C et que l'air est à à 21°C ce qui fait une moyenne de 20°C (différence de 2°C) = confort car le delta est court donc pas de sensation de froid.
D'autre part pas de risque d'envoyer une eau à 90/70 dans les radiateurs basse T° par contre ca va chauffer plus qu'un radiateur "normal" ...
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Aucun risque mais attention à la température de retour si la pac fonctionne, elle risque de moyennement apprécier un retour à 75 degrés
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,

Capnawak a écrit:Aucun risque mais attention à la température de retour si la pac fonctionne, elle risque de moyennement apprécier un retour à 75 degrés

1 La plus par des PAC hautes T°C sont garanties avec un départ jusqu'à 80°C, même si ici c'est certainement une moyenne T°C les matériaux du condenseur et des tuyauteries sont similaires.

2 Le fonctionnement de la PAC en relève peut être bivalent alternatif  : (alternance avec la PAC)
Fonctionnement alterné,  la PAC et la chaudière fonctionne chacune leur tour. La PAC fonctionne en priorité, elle chauffe seule l’eau du réseau jusqu’à ce que la température extérieure atteigne le point de bivalence. A partir de ce point, c’est la chaudière qui se déclenche et qui prend en charge intégralement le chauffage sans passer par la PAC.

3 Le fonctionnement de la PAC en relève peut être bivalent parallèle : (simultané avec la chaudière)
Fonctionnement simultané, la PAC assurant le chauffage jusqu’à ce que la température extérieure atteigne le point de bivalence et donc que l’eau du réseau ne soit plus suffisamment chauffée. A partir de ce point, la chaudière se met en marche et s’associe à la PAC pour lui apporter le complément nécessaire pour augmenter la température de l’eau.
(en passant ou ne passant pas par la PAC suivant le montage)
De toute façon compte tenu qu'il y a des radiateurs basse T°C, la T°C d'eau pour avoir une T°C confort sera très loin des 70°C (certainement entre 50 et 60°C, même peut être moins, cela dépend de la puissance des radiateurs) sinon c'est "fournaise" garantie" et € jetés par les fenêtres 

Donc peu importe le type de fonctionnement choisi il n'y a aucun risque.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci à tous pour vos réponses ca va me permettre de diagnostiquer au mieux le problème
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 22h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir