Retour
Menu utilisateur
Menu

Dalle béton hourdis écroulée dans vide sanitaire Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.152 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonsoir à tous!

Nous faisons construire une maison plain pied (ccmi)
La maison est sur vide sanitaire, la dalle etait prévue sur plancher poutrelles hourdis
Jeudi le linteau artisanal d'une longueur de 5m du maçon (qui ne reposait pas sur fondation) qui soutenait les poutrelles à rompu au moment de couler le béton (sous le poids)
Suite à l'incident, le maçon a profité du béton sur place pour reconstruire un linteau dans la foulée, et a dégagé les hourdis et les poutrelles écroulées sur une partie du vide sanitaire (reste de la dalle laissé en place, voir photo)

Qu'en pensez vous? selon vous quelle est la meilleure option? (creuser une fondation   mur de parpaings à la place du linteau? peut on reprendre la dalle où elle est arretée? ou doit il la recouler en intégralité?)

Merci pour vos réponses



dalle écroulée

dalle écroulée

schéma explicatif, dalle écroulée

plan vide sanitaire et fondations
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Thomas .

Chez nous on appel ça du travail de italoportugainiol !

Première chose a faire est un constat d'huisié pour mal façon .

Mai relisez bien votre contrat avec votre promoteur .

Il se peut que vous ne pouvez pas allez sur le chantier pendent la construction .

Donc se que vous nous montrez aujourd’hui vous n’aurez pas du le voir .

Prendre des photos tout les jours de la construction .

Vous dit ,

( creuser une fondation mur de parpaings à la place du linteau )

Oui peut être la meilleur solution .

Ils ne couleront pas la dalle entièrement , trots chers .

Sur la photo N 2 il y a une poutrelles qui pose a gauche sur le mur de refend ,

en partent du bas de la photo c’est la quatrième elle est fendue dans la longueur ,

vérifier quelle ne soit pas reposer sur les murs porteurs et une fois les hourdis

en polystyrène poser dessus on ne le remarque pas .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Yvelines
Bonsoir thomas.d2502, le premier conseil que je pourrais vous donner est une adhésion à l'aamoi.
Le deuxième serait de prendre un expert pour vous faire assister dans votre construction. L'expert pourra faire un rapport sur la situation.

A savoir que si vos poutrelles ont été endommagées lors de l'effondrement (au niveau des aciers en extrémités surtout), je ne suis pas sûr qu'elles soient réutilisables, à voir...

Autre chose, vous êtes propriétaire de votre terrain, donc chez vous, votre constructeur ne peut rien vous dire, il n'avait cas fermer le chantier s'il voulait vous y bloquer l'accès.

Vous parlez de linteau artisanal, je n'ai jamais entendu parler de ça (je ne suis pas un pro de la maçonnerie). Je trouve ça bizarre comme procédé.

Vous savez si votre constructeur a fait une étude béton ou structure ?
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Crying
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour à tous .

Un linteau est au dessus de la porte , de la fenêtre ou

porte fenêtre , ou autre .

La c’est une poutre qui c’est casser et qui a été reconstruis .

Les grandes barres sont des poutrelles préfabriqué .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Quand on ne sait pas calculer la résistance d'un élément ,on utilise du préfa. Le maçon est un clown et le chantier du VS un massacre !!
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je dirais

que au deuxième coup, le maçon a fait ce qu'il fallait, donc suffisamment d'acier, pour la poutre effondrée (on peut l'espérer)

que le coulage de la dalle peut reprendre dans la mesure où les armatures en chapeau et le treillis peuvent être repris dans le nouveau béton à venir, en rétablissant les continuités

qu'il faut remplacer les poutrelles abîmées, ou même douteuses ; à examiner de près.

Sur un tel incident, le maçon bénéficie normalement de la garantie effondrement en cours de chantier de son assurance décennale. Il peut donc faire les réparations comme il faut.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Pourquoi as t'il réalisé un linteau vu la distance a supporter alors qu'un simple mur de refend en agglo suffit ?
Surtout ne pas réutiliser les poutrelles elles ont morflées car elles ont pris de la charge donc de la flèche.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Merci à tous pour vos conseils et avis
Oui le maçon aurait dû faire directement un mur pour être tranquille....
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

en photo le coffrage est joli, de là à dire que c'est bien fait je ne m'y risquerais pas :

quid des appuis ? quid des aciers ? ...

HS ON
Parfois difficile de donner un avis à partir d'1 photo mais pour ce que je vois (terrains autour de la construction) : j'ai des doutes sur la profondeur des fondations : à minima hors gel pour votre région ?  sans parler des préconisations de l'étude de sol si elle impose-imposait de descendre plus bas
Je ne vois pas non plus  d'aciers -chainages verticaux- ... en liaison avec les aciers des semelles donc rarement 1 fer tor qui ressort par ci par là.

("je ne vois pas" mais j'ai un petit écran et de mauvaises lunettes, ceci peut expliquer cela... c'est tout ce que je vous souhaite)
HS OFF

Cdlt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ilovir a écrit:
que le coulage de la dalle peut reprendre dans la mesure où les armatures en chapeau et le treillis peuvent être repris dans le nouveau béton à venir, en rétablissant les continuités

on voit qu'ils sont OK sur la seconde photo
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous
La reprise des travaux devrait avoir lieu en fin de semaine ou début de semaine prochaine selon la météo
au programme: création d'un muret à la place de la poutre artisanale et continuité de la dalle, nouveaux hourdis livrés ce matin même

Merci à tous pour vos conseils, bonne fin d'apres midi
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Et les poutrelles ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
siegfrid a écrit:Bonsoir Thomas .

Chez nous on appel ça du travail de italoportugainiol !

...

Siegfrid .

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Poutrelles échangées également ilovir
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Thomas .

J’espère que vous n’avez pas subit de pression ,

le la part de votre promoteur ou votre maçon ,

pour avoir supprimer les photos .

Assurer vos arrières .

Pour construire ce nouveau mur de refend il faut une nouvelle fouille ,

( fondation )

avec un temps de séchage pour la pose des parpaings .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Non aucune pression, il faut aller de l'avant
J'ai eu l'avis d'un architecte, les travaux peuvent reprendre sans dangers selon lui
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonsoir Thomas .

Oui vous avez raison , allons de l'avant .

Les prochaines photos je les voudrai plus joyeuse .

Bonne continuation .

Je suit électricien si je peut vous aidé ne pas hésiter pour

les questions .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 05h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir