Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire local piscine

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je sollicite de nouveau votre aide pour le câblage futur de mon local technique.
Actuellement j'ai déjà un tableau secondaire dans mon garage alimenté en 6carré depuis mon habitation protégé par un disjoncteur 40A.
Je vais construire un local technique avec un nouveau tableau à une distance de 30 mètres depuis le garage alimenté en 6carré, ma question dois-je repartir d'un disjoncteur 40ampere ou cela ne sert a rien car il y en a déjà un dans mon compteur principal qui coupera alors mes deux tableaux divisionnaire ?
Est-ce faisable comme façon de faire?

Merci d'avance de vos réponses!
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

40A pour du 6² c'est interdit.
C'est 32A maxi

Mais sinon effectivement, rien ne vous empêche de repartir du 2ème tableau pour alimenter le 3ème



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Erreur de ma part c'est effectivement un 32A que j'ai au départ de mon tableau principal!
Par contre je n'ai pas d'inter sélectionneur dans le tableau divisionnaire de mon garage (ce dernier se trouve seulement à 2 mètres de mon tableau principal) est-ce gênant ?
Et deuxième question est-il nécessaire de devoir repartir d'un disjoncteur 32A du tableau du garage pour aller au 2eme compteur divisionnaire du local technique ?je ne peux pas repartir du bornier directement ?

Merci beaucoup de votre réponse en tt cas!
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'interrupteur sectionneur est obligatoire :
- s'il y a plus d'1 interrupteur différentiel dans le tableau
et
- si le local où se trouve le tableau divisionnaire ne communique pas par l'intérieur avec celui où se trouve le tableau principal

En théorie oui, il faut repartir d'un disjoncteur 32A. L'alimentation d'un tableau divisionnaire est un circuit comme un autre et à ce titre doit être muni d'un disjoncteur au départ.

Ce n'est pas pour le prix que ce coute et en plus, cela vous permet de couper le tableau local technique à distance si nécessaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Ok ça marche merci pour ces précisions! Est-ce qu'un câble de 2,5carré avec disjoncteur de 20A au départ du garage ne pourrait-il pas suffire (distance 25metres) il y aura la pompe de la piscine (500 watt) 2 a 3 prises pour des petits appareils et un circuit d'éclairage pour la piscine et la terrasse? Je demande ça car j'ai déjà ce câble en place pour la piscine hors sol que je possède actuellement et que je vais remplacer par piscine creusé avec vrai local technique !
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si les besoin en puissance est faible pourquoi pas.
Cela suffit au vue de ce que vous décrivez.

Mais pensez bien aux usages futurs.
Si vous pensez qu'un jour il faudra une PAC, cela ne suffira pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Oui exact c'est ce que je me disais justement ! Encore merci en tout cas pour vos éclaircissements !
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 11h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir