Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour,

Je souhaite mettre au norme mon tableau électrique  devenu trop vétuste, pas de différentiel et neutre commun.
N'ayant pas beaucoup de place, j'ai deux possibilité:

Soit installer un coffret de 250X250 (13 modules) juste en dessous du tableau actuel , pas plus de place ou je pourrais ajouter le ou les différentiel et repartir vers mon tableau principale pour alimenter les différentes broches.

ou

Mettre en place un bornier dans mon tableau vétuste pour repartir vers un nouveau tableau électrique juste a coté.


Pour information je garde le tri par ce que  mon ballon est en triphasé. J'ai du chauffage gaz donc pas besoin de beaucoup de puissance.

Autre question, tous mes volets roulants électriques sont raccordés sur des PC en proximité. Est ce que c'est au norme ? ou  comment faire pour ne pas refaire toute l'installation électrique et être au norme?

Je met une photo de mon tableau électrique.

Merci pour toute vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

les volets doivent avoir leur propre départ et non être repris sur un circuit PC
vous pouvez déjà remettre des inters diffs dans un premier temps, ca sera en sécurité mais pas forcément aux normes
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne pas confondre mise en sécurité et mise aux normes.

Faire une mise aux normes dans un cas comme le votre est souvent illusoire sans déposer l'ancienne installation pour tout refaire à neuf.
Sachant par ailleurs que la norme n'est pas rétroactive.

Ainsi pour prendre l'exemple de vos volets roulant, effectivement la norme actuelle demande d'avoir des circuit dédié. Mais c'est un critère de confort, pas un critère de sécurité, donc pas essentiel.

Dans un cas comme le votre, le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A, afin de sécuriser le tableau.

Bien entendu vous pouvez aller plus loin et tenter de vous rapprocher de la norme actuelle.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Oula t'as du boulot car avant de refaire le tableau, il faut ramener les neutres sinon tes inter diff vont tomber si tu ramènes pas les neutres qui vont avec les phases.

Pour la répétition, si tu n'est pas une centaine d'euros prêt met un 3 rangés et réparties de manières à ce que si un diff tombe, il reste un peu de lumière et de courant dans la maison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Merci beaucoup vos réponses

oui le plus galère c'est les neutres a retrouver.

Vous avez peut être une astuce ?
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.


Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.

A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 25 octobre 2024 à 02h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir