Bonjour,
Je dois faire une installation "basique" dans une grange qui n'a jamais eu aucune installation électrique.
Cette grange est à usage non domestique et non-professionnelle (elle sert juste de remise pour stocker notre matériel et autre fourbis ) .

La demande consuel formulaire AC jaune sera effectuée pour bâtiment autre (remise, grange à usage privatif non-professionnel)

L'installation sera en apparent, tout en câble RO2V (3G1.5 et 3G2.5) plus une prise tri pour usage probable d'une machine triphasé (un jour peut-être)

Le mini que je pense mettre est :
1 inter-sectionneur 4P
1 interdiff 40A 3P+N
3 prises 2P+T (dont une en tableau)
disjoncteurs 16A et 20A mono pour prises et éclairages
disjoncteur tri 20A 3P+N et sa prise plexo adaptée
3 éclairages intérieurs (hublot étanche)
1 éclairage extérieur.

le tout dans un tableau 2 rangées étanche (je préfère)

et bien sûr un piquet de terre + cablette pour mise à la terre du tout.

pour l'instant 2 questions me viennent :

a) La gaine tpc qui amènera le 4G16 sortira au sol et le tableau sera en hauteur, comment faire la jonction entre sol et tableau ? goulotte, gaine de 32 ou directement en apparent avec colliers elec ?

b) le cheminement pour les éclairages et les prises sera en apparent et tout en cable (comme dit plus haut)
peut-on laisser les cables en apparent fixés par des cavaliers ?
si non, le consuel acceptera-t-il le passage en gaines ICTA apparente fixées par des cavaliers ou des fixe-gaine ou bien faut-il passer en tube IRO ?

Par avance merci.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

a) Je suppose que c'est un raccordement type 2.
Toutes les solutions que vous évoquez sont possible.

Si c'est un type 1, c'est le problème d'ENEDIS

b) Pas de problème pour du 2RV en apparent.


Mais ce qui est souvent pratique et propre c'est de faire du montage métro (R2V sous tube IRL pour les longues parties rectiligne



A noter que vu que vous avez un unique interrupteur différentiel en tête, il doit pouvoir servir de coupure d'urgence et je ne pense pas que l'ajout d'un interrupteur sectionneur supplémentaire soit nécessaire.

Par contre les ID ou IS doivent être en 63A (DB 30/60A) si la somme des calibres sur une phase dépasse 40A: 16A+20A < 40A, mais 16A+16A+16A = 48A > 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Ok merci,
je pense bien que c'est type 2 car le disjoncteur et le compteur seront dans un coffret cahors extérieur.
donc la montée du cable d'alim vers le tableau peut être en apparent ?? je ferai dans irl pour que ce soit plus propre.

merci pour les photos, je pense m'orienter vers du montage type "métro" avec des tubes ça fait "fini"

l'IS sera en 63A
pour l'ID c'est par phase ?
ayant  sur
L1 : 16+20
L2 : 16+20
L3 : 20

et un 20A en tri donc sur L1L2L3

un 40A ne suffirait pas ?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur phase 1 et 2 on aurait donc 16+20+20 soit 56A.

Pour moi cela n'est pas bon.
Mais peut être qu'il faut faire :
L1 : 10A+16A
L2 : 10A+16A
L3 : 16A
et un 10A en tri donc sur L1L2L3

Cela ferait alors pour phase 1 et 2 : 10+16+10 soit 36A, cela passe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Ok merci, je passe tout en 63A et je serai tranquille.
on lance enedis pour install coffret,
puis je vais faire mes branchements et ensuite passage consuel.

A bientôt.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Salut, je reviens en deterrage de topic pour dire que le consuel est passé (en janvier 2021) et n'a posé aucin soucis.
J'ai trouvé une veine de terre dans mon sol caillouteux et mesurée à 30 ohms donc plutot content.
Du coup depuis un an j'ai le jus sur mon chantier.
Merci pour les conseils
A la prochaine.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 10h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir