Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable pour alimentation studio

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 220 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Poitiers (86)
Bonjour à tous,


je souhaite alimenter un studio à partir de ma maison.

Voici les données:
maison principale: 90 m² tout électrique, compteur 12 kVA dans la maison en limite de propriété.


Le studio fait 30 m² et sera tout électrique (chauffe-ballon 150L, 3 radiateurs : 1500, 1000 et 750 W, four, plaques de cuisson, frigo). Quelle puissance peut-on estimer nécessaire? 6 kVA  ?

J’ai calculé un longueur de cable de 53 m pour aller du compteur EDF au tableau dans le studio. Quelle section de cable ? 16 ou 25 mm²?

Avec quel calibre je protège ce circuit au départ de mon compteur (disjoncteur 30 A, 32 A, 40 A)?

Si je pars avec du 30 A, il semble que du 16mm² est suffisant (chute de tension relative 1.99%)
Mais est-ce suffisant, sachant que dans mon tableau je vais mettre un disjoncteur 32 A pour les plaques de cuisson?

En partant de 32A, on est à 2.12% de chute avec du 16 (c'est grave docteur?)
En partant de 40A, je dois passer à 25mm², c'est pas le même prix...

Que me conseillez-vous?

Merci
Messages : Env. 10
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%, cela donne pour 53m :
- 3G16² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 50A maxi pour 11,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi

Personnellement je prendrait la seconde solution, car vous n'atteindrez jamais les 40A, mais si cela arrive ponctuellement ce ne pas les 0,7% de chute de tension en trop qui seront dramatique

Passer au 25² vous couterait environ 200 € de plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Je mettrais 9 kW pour être tranquille, c'est pas beaucoup plus cher que du 6kW.

Par contre j'ai plus que Carminas pour 25mm2 --> 2,5% et pour du 50mm j'ai --> 1,24% et 16mm2, j'ai 3,88%

Et encore, je considère que le facteur de puissance est 1 ce qui n'est sans doute pas le cas.

Pour faire ton choix, tu mets le multimètre en tête (en faisant attention à ce que tu fais) et tu regardes ce que t'envois l'edf et tu regardes ce qui est raisonnable.

Concernant la protection je mettrais un 40 A au départ vers le tableau du studio (ssi tu prends 9Kw sinon 32A en 6kW).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai fait une petite coquille sur le 25² 40A, mais du coup je trouve encore moins 1,7%

J'ai pris un cosphi à 1 sur 53m de cuivre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Carminas a écrit:Bonjour

J'ai fait une petite coquille sur le 25² 40A, mais du coup je trouve encore moins 1,7%

J'ai pris un cosphi à 1 sur 53m de cuivre.

Tu calcules comment, qu'on compare :p 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour du mono 230V formule simplifiée de celle-ci avec cos phi = 1 et résistivité du cuivre 0,023 ohm mm²/m



Après simplification et application numérique :

Chute de tension (en %) = (I x L) / (50 x S)
I en A, L en m, S en mm²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Alors j'ai utilisé pour du monophasé (source compléments techniques schneider 2016-2017 page A52)
du = 2 * Ib * L * (R * cos phi + X sin phi)

avec R = rho / S

d_u (%) = 100 * d_u/Un

donc pour Ib = 40 A d'usage
L = 53 m
Rho = 22.5
Cos phi = 1
Sur du 25mm2

J'ai 1,7% (j'avais pris 60 A comme un couillon ce qui explique l'erreur)


Sur du 16mm2

J'ai 2,59%

et sur du 25mm2

J'ai 1,18%
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc j'ai l'impression qu'on fait le même calcul et qu'on trouve la même chose Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Poitiers (86)
OK merci pour vos réponses (et vos calculs).Smile

Pour résumer du 40A en amont de la ligne et une ligne de 16mm² suffit.

En quoi le voltage au départ du compteur d'EDF importe?
Au fait, en quoi la chute de tension est-elle problématique?
A part le risque d'échauffement du cable?

Julien
Messages : Env. 10
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vos appareils sont prévus pour fonctionner en 230V, avec bien entendu une certaine tolérance en plus ou en moins.

Mais si la tension est trop faible, certains appareils peuvent ne plus fonctionner voire lacher.

Ainsi en bout de ligne EDF, j'ai déjà eu moins de 200V, avec le micro-onde qui s'arrête, l'éclaire qui clignote, la chaudière du voisin qui lache...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 05h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir