Branchement tableau divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Sarthe
Bonjour à tous,

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour ce super forum riche en informations mais il me reste toutefois quelques questions et j'espère que vous pourrez m'aider.

Je souhaite raccorder un tableau divisionnaire au tableau principal, voici ma configuration:

Puissance souscrite: 9 kva (compteur linky)
Mon DB réglé sur 60 A
Le tout accolé au tableau principal
Raccordement entre DB et tableau principal en 16 mm2 (je pense)

Mon tableau divisionnaire sera placé entre 35 et 38 mètres dU local technique.

Mes besoins:
- PAC pour piscine prima start mono 55 ps valimport (disjoncteur 20 A courbe d suivant conseil fabriquant)
- pompe de filtration 1,5 cv => disjoncteur 6A OU 10A
- éclairage à led pour piscine => disjonteur 10 A
- disjonteur de commande pour l'orloge => 2A
- volet roulant => disjoncteur 10A ou 16A ?
- electrolyseur au sel
- regulateur PH

- 2 prises dont une en extérieur pour le robot et l'autre dans le local => disjoncteur 16A
- 1 Prise spécialisée dans le local => Dijoncteur 20A
- 2 Lumières pour le local technique => 10A

Je pense mettre un disjoncteur 32A (comme celui de ma plaque de cuisson) dans mon coffret principal alimenté en 16 mm2 H07v-k
Raccorder le disjoncteur 32A du tableau principal au tableau divisionnaire avec du câble U1000 R2V 3G16 mm2 sur un interrupteur différentiel 63A 30mA de type ?.
Le câble sera passé dans une gaine tpc rouge de 50 mm2 sur environ 27 mètres et l autre partie dans une gaine IK10 (dans le vide sanitaire).

Juste pour info: distance entre piscine et local technique environ 20 mètres.

Est-ce que cela respecte les normes ?
- Section du câble en fonction de la distance,de mes besoins et de la chute de tension.
- le choix du disjoncteur dans le tableau principal et de l interrupteur différentiel.
- le diamètre de la gaine tpc
- Est-ce qu'un cable en 10 mm2 serait suffisant pour alimenter le tableau secondaire.
- est-que cela vous sembles cohérent

Mon interrogation est de raccorder du 16 mm2 rigide sur un disjoncteur cela ne va pas être facile !!

Merci d'avance pour votre aide et si vous avez également des conseils, je suis preneur.

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous proposition est dans l'ensemble plutôt bonne.
Sauf qu'il est peu pertinent de mettre un ID 63A à l'arrivée, car le disjoncteur au départ vous limite à 32A.
Un ID 40A suffira donc largement.

A noter également que vous pourriez si nécessaire mettre un disjoncteur 40A au départ, tout en ayant une chute de tension maxi acceptable. Cela vous permettrait de tirer éventuellement 2kW de plus.

Quand au 16² dans les bornes du disjoncteur 32A, c'est prévu pour. Il suffit de bien le plier pour qu'il entre bien dans l'axe de la borne de connexion.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Sarthe
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse.
Si je mets un disjoncteur 40A est ce qu'un ID de 40A suffit ?
Est-ce qu'un disjoncteur DT 40 1P+N courbe C convient ?
Et comment puis-je savoir si mon abonnement 9kva sera suffisant ?

Merci d'avance

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Citation: Si je mets un disjoncteur 40A est ce qu'un ID de 40A suffit ?


Oui car il le disjoncteur empêche de dépasser 40A et votre ID 40A ne cramera donc pas.


Citation: Est-ce qu'un disjoncteur DT 40 1P+N courbe C convient ?


Oui c'est très bien.


Citation: Et comment puis-je savoir si mon abonnement 9kva sera suffisant ?


Le mieux est de voir à l'usage
Après, avec le Linky c'est facile. Un coup de fil à votre distributeur d'électricité et il vous font cela à distance, en général gratuitement.
Et l'écart d'abonnement entre un 9kVA et un 12kVA n'est pas très important (environ 2€/mois soit le prix de 2 baguette de pain). Donc si nécessaire ne pas vous en priver.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Sarthe
Bonjour,

Encore merci pour vos précieux conseils.
Bonne continuation à vous.

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Sarthe
Bonsoir,
Dernière petite question

Ma gaine TPC actuelle est en diamètre 50 mm

Sauf erreur de ma part en faisant le calcul de section avec du 3g16mm2 cela respecte la règle des 1/3

Merci de me préciser si je raconte une bêtise (pour ma culture personnelle).


Mais je me pose la question sur la pratique

Est ce réalisable de tirer du 3g16 mm2 dans une gaine de 50 sachant que j ai deux courbes à 90 degré (celles qui remontent dans les chappes mais avec des rayons de courbures important).

Merci d'avance

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La règle des 1/3 n'est pas une obligation.
L'essentiel est que votre câble passe.

Mais c'est certain qu'une gaine de 75 ou 90 aurait facilité le passage du câble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Sarthe
Encore merci

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 14h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir