Retour
Menu utilisateur
Menu

Odeur nauséabonde derrière BA13

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 513 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour! 

Je suis actuellement en train de rénover une maison ancienne dans le Nord (style 1930). 
Je constate depuis plusieurs semaines des émanations de mauvaises odeurs en provenance de derrière un doublage BA13 au RDC. L'odeur semble provenir de ma conduite d'évacuation des eaux usées de la salle de bain et WC du 1er étage qui serpente sous le plancher sur plusieurs ml avant de descendre derrière le placo du salon. 
Ce réseau a été fait par un ami qui "touche" en plomberie. Toutefois, je ne comprends pas l'origine des odeurs car cela ne sent pas dans la salle de bain. L'odeur suinterait donc des raccords au droit de la partie verticale de la conduite qui s’encastre dans le sol (problème de colle insuffisante au niveau des manchons?). 
Quoi qu'il en soit, après quelques recherches, je remarque que mon installation est dépourvue d'évent ou de clapet anti-retour. La pression des gaz dans la conduite pourrait donc expliquer l'odeur, à priori. 

Je souhaiterais donc des conseils afin de solutionner mon problème sachant qu'aujourd'hui, mes travaux sont bien avancés et que j'espère limiter au maximum de casser du neuf pour refaire ce qui aurait été réalisé incorrectement. 

Merci par avance pour votre aide ! 

Bien cordialement, 

A
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Antilope a écrit:Je constate depuis plusieurs semaines des émanations de mauvaises odeurs en provenance de derrière un doublage BA13 au RDC. L'odeur semble provenir de ma conduite d'évacuation des eaux usées de la salle de bain et WC du 1er étage qui serpente sous le plancher sur plusieurs ml avant de descendre derrière le placo du salon.

Malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas d'autres solutions que d'aller voir derrière le placo.
Deux solutions:
- arracher une plaque et refaire après
- découper pour ajouter une trappe de visite, si ce n'est pas trop en vue. L'avantage, c'est qu'en cas de problème ultérieur sur la plomberie, il sera facile d'ouvrir sans recasser.
a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Il faut voir comment est organisé l evacuation. Si vous n avez pas d event ou de clapet anti retour, il se peut que le wc siphonne votre lavabou ou douche. Selon l organisation, la douche peut aussi siphonnzr le lavabo.
Du coup, si il n y a plus d eau dans le siphon vous avez des remontees en direct de l evacuation.
Si c est pas ca, alors il faudra voir l evacuation en elle même.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : P (23)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci pour vos réponses. Pour préciser : Les siphons dans la salle de bain et WC du 1er étage ne sont pas en cause car l'odeur ne se ressent pas au niveau de la douche, la baignoire et WC. L'odeur se trouve uniquement au niveau de la descente des eaux usées/vannes derrière le placo du salon. D'où mon incompréhension car les raccords sont étanches (pas d'humidité à priori) mais l'odeur semble localisée uniquement là. Les gaz peuvent ils "suinter" par les raccords des conduites PVC ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Une connaissance à moi a eu un problème similaire au vôtre, une très forte odeur derrière le placo. Après avoir déterminé l'endroit exact d'où l'odeur était la plus forte, il a cassé le placo et surprise... un rat mort.
aamoi8428
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Nord
Alyénor lol non pas de rat mort ! C’est bien une odeur d’eau usée
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Ok désolé, j'avais pas saisi que vous étiez sur de l'endroit d'où provient l'odeur.

Avant de me lancer dans la casse, il faut se préparer à l'hypothèse ou vous ne trouverez pas de fuite d'eau sur un raccord (ce qui permettrait de rapidement trouver l'origine) mais que si ce sont des gaz qui s'échappent d'un raccord mal collé, ça va être plus difficile de savoir lequel.

Vous auriez un schéma de votre installation ?

Peut être que mon idée est inepte ou farfelue ou simplement n'est pas la bonne, mais je me demande s'il n'est pas possible de mettre un siphon en bout de canalisation pour limiter les remontées de la canalisation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : P (23)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
faren8451 Malheureusement la casse au niveau du RDC risque d'être inévitable. Un siphon au pied de la descente juste au dessus de la partie encastrée en faisable, il y a la place.
Voici un petit schéma comme demandé: 
[img]no[/img] 
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Nord
D'autres suggestions pour mon petit problème ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Bonjour
Merci pour le schéma.
J ai un probleme car je ne comprends pas par ou s echappe l air, notamment quand vous tirer une chasse d eau dans que cela siphonne les lavabo et douche si il n y a aucun event. Ou alors l eau s ecoule difficilement ?
C est la meme chose pour la cuisine, les evacs se font dans le même tuyau a un autre endroit ? La aussi il n y a aucun clapet sur la ligne ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : P (23)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Effectivement pas d'évent sur le réseau salle de bain et wc du 1er étage. L'eau s'écoule relativement facilement mise à part quelques glouglou de temps en temps. La cuisine s'évacue plus haut sur la canalisation en vert sur le schéma. Cette canalisation débute au niveau de la terrasse à l'arrière de la maison, récupère les eaux de la cuisine et les EP de l'extension arrière puis enfin l'eau du 1er étage sur un piquage 12m plus loin au niveau de la façade (la partie visible sur le schema). Le seul évent se trouve donc au niveau de la descente des EP ci mentionnée (j'ai d'ailleurs régulièrement des odeurs sur la terrasse à cause de cela ...)
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message P (23)
As tu vu comment a ete fait le piquage ?
Est il accessible ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : P (23)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour
Oui le piquage est visible (j'ai ouvert toute la partie qui longe la descente d'évacuation des eaux usées/vannes jusqu'au sol...).
J'ai également un léger problème de condensation et de remontées capillaires.
Je vais régler le 1er problème en remplacement l'isolant laine de roche par une plaque de BA13+polystyrène avec ajout d'une grille de ventilation et le 2de en injectant de la résine à la base du mur.

Je pense que ces problèmes ont contribuer mais les mauvaises odeurs d'égout persistent et semblent plus forte au moment ou de l'eau s'écoule dans la canalisation (tir d'une chasse d'eau ou un robinet ouvert). J'ai effectué plusieurs tests dans ce sens, ce qui semble indiquer que les odeurs remontent depuis la conduite principale (en vert sur mon schéma).
Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Nord
Re bonjour! Une entreprise doit intervenir dans environ 10 jours pour procéder à un test par fumigène. Je vous tiendrais informé des résultats.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonsoir!
Epilogue : Le problème se situe au niveau du raccord entre ma canalisation privative et l'ouvrage public (absence de joint d'étanchéité). Pas de fuite mais les odeurs se faufilent dans les terres et ressortent au niveau de la partie ou la canalisation traverse une petite couche de béton, derrière le doublage.
L'entreprise à l'origine de la réfection de l'assainissement il y a un 1 an et demi a donc "noyé" dans le béton le raccord en partie privative sans aller jusqu'à la partie dans le domaine public. Je dois solliciter l'entreprise titulaire de la concession pour le réseau de ma commune afin qu'il procède à la mise en conformité de ce raccord.
Voilà voilà...
Merci pour les quelques personnes ayant pris le temps de me répondre.
Bonne soirée !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Merxi du retour, c est interessant, sur le plan technique. On cherche le probleme en fonction de ce qu on connait et on decouvre une origine toute autre.
Merci d voir pris la peine de nous tenir au courant.
Bon courage a vous pour la suite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : P (23)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir