Bonjour

des artisans sont en train de poser une isolation par l'extérieur en polystyrène KNAUF ITEX 200mm blanc sur ma maison en parpaing des années 60. (donc sur le vieil enduit)

Ils ont collé les plaques par plots de colle ( 6 par plaques)

Ils sont maintenant en train de mettre les chevilles.

ils mettent 1 cheville au centre, et 6 chevilles dans les joints (donc au limite des plaques). le chef de chantier pense que cela suffit car les plaques sont déjà collées. En calcul, ça fait 3 chevilles par panneau.

le souci, c'est que je ne retrouve pas ce calepinage de chevilles, ni dans le cahier du CSTB 3035 v3 de 2018, ni dans les préconisation ITEX de knauf, qui recommandent chacun 2 chevilles de plus au minimum, sans préciser si c'est sur l'ancien, le neuf, avec ou sans colle....

j'ai beau décortiquer le cahier du CSTB, c'est pas clair. Il à l'air d'être plus exigeant avec les polystyrène graphité qu'avec le blanc. ( dû au graphite qui fait se tordre les panneau ?)

http://www.ccfat.fr/groupe-specialise/download/3035-v3-isola[...]rieure-enduit-sur-6305/

https://www.knauf.fr/sites/default/files/maps_suite/sync/pro[...]dia/documents/27991.pdf

faut-il rajouter 2 cheville au centre ou pas ?
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
-Fred- a écrit:
Ils ont collé les plaques par plots de colle ( 6 par plaques)

ils mettent 1 cheville au centre, et 6 chevilles dans les joints (donc au limite des plaques). le chef de chantier pense que cela suffit car les plaques sont déja collées.

le souci, c'est que je ne retrouve pas ce calepinage de chevilles, ni dans le cahier du CSTB 3035 v3 de 2018, ni dans les préconisation ITEX de knauf, qui recommandent chacun 2 chevilles de plus au minimum, sans préciser si c'est sur l'ancien, avec ou sans colle....

faut-il rajouter 2 cheville au centre ou pas ?

Bonjour
Je ne sais pas (je n'ai pas lu les doc) mais les techniciens des sociétés comme STO conseillaient soit encollage complet, soit  8 plots par panneaux (c'était venteux puisque chantier à Boulogne sur Mer) + un boudinage afin d'éviter les risques de lame d'air entre le mur et l'isolant.

Pour les fixations, il faut respecter les préconisations du fabricant de l'isolant en tenant compte de lieu d'implantation du chantier (bord de mer, montagne ...).

j'ai téléchargé et ouvert la doc :
je suis en zone 4 : ... je ne peux utiliser ces panneaux
Dans le Rhône c'est zone 1 ou 2, donc entre 5 et 7 chevilles par panneau ...

donc selon le graphique de la doc s'il y a 6 chevilles en périphérie il en faut au moins 3 au milieu :

Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Rhone
J'ai bien vu les calepinage conseillé par KNAUF : mais le chef de chantier me dit que ce n'est pas valable quand c'est collé.

il me dit "quand c'est collé on peut en mettre moins"

et rien de clair sur le CSTB...
Messages : Env. 80
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

-Fred- a écrit:J'ai bien vu les calepinage conseillé par KNAUF : mais le chef de chantier me dit que ce n'est pas valable quand c'est collé.

il me dit "quand c'est collé on peut en mettre moins"

Demandez lui le document sur lequel il appuie sa réponse.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
-Fred- a écrit:J'ai bien vu les calepinage conseillé par KNAUF : mais le chef de chantier me dit que ce n'est pas valable quand c'est collé.

il me dit "quand c'est collé on peut en mettre moins"

et rien de clair sur le CSTB...

Demandez lui un écrit daté justifiant ces dires.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 11h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir