Retour
Menu utilisateur
Menu

Nombre de départs autorisés pour un inter différentiel Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 225 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 50 message Loire
Bonjour,

Je sais que le nombre de départs autorisés est de 8 selon la norme, pour le confort notamment, si j'ai bien compris  

Mais lorsque l'on met un télé-rupteur/variateur, protégé par un disjoncteur donc, est-ce que cela compte comme un départ supplémentaire ? 

Merci d'avance pour vos éclairages (ohoh)

E
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
ce n'est pas spécialement pour le confort cette règle de 8 mais surtout pour la protection des ID pour ne pas dépasser leur intensité nominale pour le cas des ID 40 A règle aval, pour le 63 A règle amont 
oui cela compte comme un disjoncteur de plus
donc attention à cette fameuse norme de 8 disjoncteurs maxi sous un différentiel
c'est un peu plus compliqué que ça:
si inter diff 40 A (protection ID aval)il ne faut pas que la somme totale de l'intensité des disjoncteurs divisée par 2 dépasse les 40 A ( donc même que 5 disjoncteurs 20A c'est pas bon : 5 X 20 = 100 / 2 = 50) et certain départ comptent pour 1 entier comme le chauffage ou le chauffe eau
si inter diff 63 A (protection ID amont), on peut mettre 8 disjoncteurs de 20 A ou même 8 disj. de 32 A (je sais j'exagère) 
un peu de lecture
http://docdif.fr.grpleg.com/[...]rsonnes.pdf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce sont 2 notions différentes dans la norme.

1/ La limite 8, qui est bien une règle de confort.
Le principe est d'avoir un nombre d'ID suffisant pour qu'en cas de coupure de l'un d'eux, un nombre raisonnable de circuits soit coupés.

Avant 2015, le nombre minimal d'ID dépendait de la surface du logement.
Mais ce n'était pas forcément représentatif de la taille de l'installation électrique.

Depuis 2015 cette règle a été remplacée par un nombre maxi de 8 circuits par ID jugé plus pertinent.


2/ La notion de surcharge de l'ID avec l'application d'au moins une des 2 règles amont ou aval.
Le principe est de s'assurer qu'on ne dépassera jamais le courant assigné de l'ID.

La règle amont (c'est la plus fiable) consiste à mettre un ID dont le courant assigné est supérieur à un disjoncteur placé en amont. En général il s'agit du disjoncteur EDF.
Par exemple la plupart des disjoncteur EDF sont de 60A maxi de nos jours. Un ID 63A respectera toujours là règle amont (63A>60A)

La règle aval consiste à calcul l'intensité qui pourra être utilisée après l'ID. Pour cela la norme utilise la somme des disjoncteurs multipliée par 1 pour l'ECS, le chauffage direct et l'IRVE et par 0,5 pour les autres types de circuits qui doit être inférieur ou égale au courant assigné de l'ID.
Mais on voit bien que cela reste un calcul approximatif car derrière un disjoncteur 16A on peut retrouver un circuit éclairage qui tire une dizaine de watts ou un four qui tire 3500W.
Ainsi, si on mettait 5 disjoncteurs 16A pour un four, un LV, un LL, un SL et les prises de la cuisines derrière un ID 40A, cela respecterait la règle aval (0,5 x 5 x 16A = 40A), mais le risque de surcharge serait élevé en cas d'usage simultané de tous ces appareils.
A l'installateur d'utiliser cette règle avec bon sens, en la réservant à des ID avec des circuits de faible puissance, par exemple un ID 40A dédié à l'extérieur avec un circuit prise, un circuit portail, un circuit éclairage.

D'autant plus que de nos jour l'écart entre un ID 63A et un ID 40A est devenu très faible, donc il ne faut pas se priver de mettre des 63A et d'appliquer la règle amont.



Pour en revenir à la question de départ, ce qui compte pour la limite à 8 c'est le nombre de disjoncteurs.
Donc un télérupteur/variateur n'entre pas dans ce décompte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 22h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir