Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai un problème d'infiltration d'eau dans le coin inférieur droit d'un Velux modèle GHL M04 qui a 15 ans a priori.

L'infiltration n'affecte que le dormant (le châssis fixe) qui est abîmé, et pas l'ouvrant (la partie mobile) qui est en bon état. C'est une infiltration légère : je ne vois jamais de gouttes d'eau tomber par terre, même par forte pluie, mais force est de constater que le bois est largement abimé : il y a bien de l'eau qui passe quelque part.

Le pourtour de la fenêtre était propre : pas de feuilles d'arbre (pas d'arbre à proximité).
J'ai constaté qu'une vis qui fixe le profilé "long dormant" sur sa partie basse ne tenait pas bien, ce qui fait qu'il y avait un léger jeu sur ce profilé. Je l'ai refixée plus serrée.


J'ai un peu de mal à comprendre d'où vient cette infiltration ? A mon avis pas de l'ouvrant puisqu'il n'est pas abîmé.  Est-ce que cela peut venir du profilé mal serré ?

1) Est-ce que quelqu'un a une idée ? Cela vient d'où habituellement ce genre de de fuite ?

2) Autre chose : un conseil pour "reconstruire" la partie du cadre en bois qui s'effrite ? J'ai un peu gratté, avec le résultat que l'on voit sur la photo ci-dessous, mais à mon avis, le bois est pourri presque dans toute son épaisseur.

Merci de vos conseils.





On voit bien que seul le dormant est abimé. L'ouvrant est en parfait état.



Vue de dessus du coin inférieur droit de la fenêtre. La vis qui ne tenait pas bien le profilé "long dormant" est visible à moitié. Je l'ai resserrée.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fenêtre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Aucune réparation ne doit être envisagée avant d'avoir trouvé l'origine du problème. Cette partie du velux est normalement protégée par l'ouvrant, qui la recouvre. Donc si l'ouvrant n'a pas de problème, alors le problème est ailleurs. Il peut être très loin. Il y a deux ans, j'ai eu un pb similaire, mais en fait c'était une tuile cassée au niveau de la faîtière deux mètres plus haut, l'eau ruisselait le long de l'écran de sous toiture et ressortait en moisi à la base du velux en en faisant le tour. Il faut détuiler autour du velux et voir si tout est bien sec. Bien vérifier les mousses qui vieillissent mal. Quelques photos seraient utiles avec des vues plus larges et des découpes des tuiles qui sont souvent un problème.
Ce n'est que mon avis, mais ce velux a l'air bien malade. Je le changerais complètement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,
Merci pour vos conseils. Je vais essayer d'investiguer plus avant.
Cordialement,
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Pareil que Sebastien91160 je le changerais.
Mais auparavant il faut vérifier la toiture et tout l'entourage : la fuite est assez importante, photo 1 : la peinture est écaillée et il semble qu'il y ait de l'humidité même sur ton mur, tout le coin semble humide et pas seulement le Velux a pris...
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

Un retour tardif sur le sujet, qui pourra servir à d'autres peut-être.

J'ai finalement identifié l'origine de l'infiltration d'eau. Il s'agissait de la vis qui retient le profilé métallique de la partie basse du Velux (cf. photo ci-dessous). L'eau s'infiltrait par le trou de la vis, glissait en sous-face du profilé, et finissait par s'infiltrer dans le coin . Au bout de plusieurs mois d'infiltrations, le résultat était celui que j'ai présenté sur les photos.

Etonnamment, l'autre côté qui est parfaitement identique ne présentait aucun problème.

J'ai mastiqué la tête de vis, repris tout le pourtour en bois abimé du Velux (j'ai retiré entièrement environ 20cm de bois pourri, et l'ai reconstruit avec du mastic/durcisseur), et repeint. C'est très propre.

Tout est nickel depuis quelques mois : plus aucune fuite ! Le Velux est reparti pour au moins 5 ans !

Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 10h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir