Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation électricité appartement de 2006

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,



Nous sommes un jeune couple n'ayant initialement aucune connaissance en électricité et nous avons voulu relever le défi de rénover seul notre nouvel appartement de 85m2. Nous avons déplacer l'emplacement initial de la cuisine et devons donc tirer les fils pour les différents éléments de celle-ci. Malheureusement nous avons beaucoup de questions auxquelles nous ne trouvons pas toutes les réponses :

L'intensité de notre disjoncteur d'abonné est actuellement de 30A. Notre tableau électrique est équipé de 3 rangés avec 3 interrupteurs différentiels de 40A d'intensité dont 2 type A et 1 type AC.

Selon la nouvelle norme et d'après nos calculs en faisant la somme des intensités des disjoncteurs, notre tableau électrique ne serait plus aux normes mais dans le cadre d'une rénovation devons nous appliquer les nouvelles normes comme une construction neuve ? (photo du tableau électrique en pièce jointe) ou qu'avons nous comme solution :
o Faut-il envisager de mettre des interrupteurs différentiels de 63A ? OU
o Pouvons nous ajouter une 4ème rangé avec un autre interrupteur différentiel de 40A?
De plus nous n'avons pas de circuit dédié pour le four ni pour la hotte que nous allons donc devoir créer qui vont s'ajouter aux disjoncteurs déjà présents.

Ensuite sur l'un des disjoncteur prise de 16A avec des fils de 2.5mm2 nous avons comptabilisé 12 prises ceci n'est pas ou plus au norme d'après ce qu'on a pu lire sommes nous tenu de le mettre au norme sachant que nous ne comptions pas y toucher initialement ?

Merci beaucoup à ceux qui aurons pris le temps de nous lire et de nous conseiller
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Citation: Selon la nouvelle norme et d'après nos calculs en faisant la somme des intensités des disjoncteurs, notre tableau électrique ne serait plus aux normes mais dans le cadre d'une rénovation devons nous appliquer les nouvelles normes comme une construction neuve ?


Tout d'abord votre logement est sans doute aux normes de sont époque et la norme n'est pas rétroactive.
Vous n'avez donc obligation de rien.
L'essentiel est que ce soit sécurisé.
Par contre si vous faites des parties à neuf, elles doivent respecter la norme en vigueur


Citation: Faut-il envisager de mettre des interrupteurs différentiels de 63A ?


Tant que votre abonnement est de 30A, votre installation ne craint pas les surcharges et est donc sécurisée
Donc pas d'obligation de mettre des 63A


Citation: Pouvons nous ajouter une 4ème rangé avec un autre interrupteur différentiel de 40A?

Vous pouvez, mais ce n'est pa nécessaire


Citation: De plus nous n'avons pas de circuit dédié pour le four ni pour la hotte que nous allons donc devoir créer qui vont s'ajouter aux disjoncteurs déjà présents.

Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte
Quand au four, je pense qu'il y a de la place pour l'ajouter sur de l'existant


Citation: Ensuite sur l'un des disjoncteur prise de 16A avec des fils de 2.5mm2 nous avons comptabilisé 12 prises ceci n'est pas ou plus au norme 


Vous mal lu.
Pour le coup c'est conforme à la dernière norme en vigueur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour et merci pour votre message,

Pour certain de nos questionnements nous nous sommes basés sur ce guide : http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide[...]e-norme-nf-c-15-100.pdf

voir page 7, 9 et 16

Ainsi il faudrait que l'on rajoute un circuit dédié pour le four et pour le micro onde soit 2 disjoncteurs de 20A.

Une question nous vient alors selon notre installation nous respecterons la règle de l'amont car l'intensité du disjoncteur d'abonné est bien inférieur à l'intensité du disjoncteur différentiel mais est-ce que cela signifie que notre installation risque de disjoncter si nous utilisons trop d'appareil en même temps ?

Sur la 2ème ligne de notre tableau électrique nous pourrions ajouter : (plaque)32/2 + (lave-linge)20/2 + (four)20/2 = 36 soit <40A
Mais pour la 1ère : (3prises)8x3/2 + (ampoule)10/2 + (lave vaisselle) 20/2 + (sèche serviette) 10 + (volet électrique) 10/2 = 42 soit déja > 40A
et la 3ème 10/2 + 16/2 + 20/2 + 16/2 + 10/2 + 16/2 = 44 soit également > 40A

Quel est le risque d'ajouter encore un disjoncteur de 20A pour le micro-onde?

Enfin page 16 de ce guide il y a bien écrit :
c'est pour cela que nous nous demandions si on était bon avec un disjoncteur de 16A fil 2.5 mm2 avec 12 prises car ce cas de figure n'est pas envisagé...


Merci encore pour votre aide !!
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Citation: Ainsi il faudrait que l'on rajoute un circuit dédié pour le four et pour le micro onde soit 2 disjoncteurs de 20A.


Pour le four oui, mais pour le micro-onde pas d'obligation d'un circuit dédié


Citation: Une question nous vient alors selon notre installation nous respecterons la règle de l'amont car l'intensité du disjoncteur d'abonné est bien inférieur à l'intensité du disjoncteur différentiel mais est-ce que cela signifie que notre installation risque de disjoncter si nous utilisons trop d'appareil en même temps ?


Sauf très ancienne installation les disjoncteurs d'abonnés sont des 45A maxi et des 60A maxi
Donc l'intensité du disjoncteur d'abonné est pratiquement toujours supérieure à 40A donc avec un ID 40A la règle amont n'est pas respectée.
Mais ce point concerne la dernière norme en vigueur et ne s'applique pas à votre cas de figure (la norme n'est pas rétroactive)
Tant que votre abonnement ne dépasse pas 30A, cela reste sécurisé


Citation: Sur la 2ème ligne de notre tableau électrique nous pourrions ajouter : (plaque)32/2 + (lave-linge)20/2 + (four)20/2 = 36 soit <40A
Mais pour la 1ère : (3prises)8x3/2 + (ampoule)10/2 + (lave vaisselle) 20/2 + (sèche serviette) 10 + (volet électrique) 10/2 = 42 soit déja > 40A

et la 3ème 10/2 + 16/2 + 20/2 + 16/2 + 10/2 + 16/2 = 44 soit également > 40A
Quel est le risque d'ajouter encore un disjoncteur de 20A pour le micro-onde?

Tant que votre abonnement ne dépasse pas 40A aucun risque
Mais si vous veniez à passer à 45A
Il y a un vrai risque sur la 1ère ligne car 3 gros consommateurs très important
En revanche moins de risque sur la 2ème car 2 gros consommateurs et encore le sèche-serviette n'est pas d'une puissance est norme
Comme quoi cette règle aval qui se base sur le calibre est débile (avec un disjoncteur 16A vous pouvez mettre un four qui consonsomme 3500W ou de l'éclairage qui consomme 10W)
C'est pourquoi je préconise des 63A qui respectent la règle amont dans tous les cas de figure


Citation: Enfin page 16 de ce guide il y a bien écrit :
...
c'est pour cela que nous nous demandions si on était bon avec un disjoncteur de 16A fil 2.5 mm2 avec 12 prises car ce cas de figure n'est pas envisagé...

Ce n'est pas précisé sur ce doc, mais il s'agit d'une intensité maxi.
Donc 20A c'est le maxi pour du 2,5², on peut tout à fait mettre moins.
D'ailleurs 16A est d'usage courant et avec 12 prises respecte tout à fait la norme en vigueur.




Mais de toute façon c'est un critère de confort de la norme.
Sur un logement existant, on s'en fout un peu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 31 octobre 2024 à 11h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir