Chauffage au sol ne se déclenche presque jamais Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 300 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

Ma maison construite en 2015 dispose au RDC d'un chauffage au sol avec sonde extérieure + TA, et de radiateurs à l'étage. Jusqu'en Janvier dernier, aucun problème à noter, mais fin-Janvier j'ai commencé à remarquer que le chauffage au sol se déclenchait rarement en période de froid (alors que RAS pour les radiateurs), tuyaux du circuit de chauffage au sol froids en sortie de la chaudière. Mon chauffagiste n'a rien remarqué d'anormal, a procédé à quelques réglages mais sans plus. Après sa visite, les choses ne se sont pas améliorées (18°C dans mon salon pour une température de consigne de 22°C). Puis le lendemain, le chauffage est reparti tout seul, et très/trop fort (23°C quasi permanent). Quelques jours plus tard, un code erreur sur la chaudière indiquait de remplacer la sonde extérieure (pour autant, le chauffage continuait de chauffer de plus belle). J'ai rappelé mon chauffagiste qui a remplacé la sonde, et malheureusement retour à la situation antérieure : un chauffage de nouveau capricieux.... Nouvelle visite de mon chauffagiste, nouveaux "réglages" (la sonde était selon lui mal calibrée, il a ajouté un offset sur la T°C fournie par la sonde extérieure, en la "trompant" volontairement de -3°C pour simuler une T°C plus fraîche). Le chauffage est reparti et je croyais le pb définitivement réglé. Et voilà que rebelote avec le retour du froid, les mêmes symptômes apparaissent : le chauffage au sol ne se déclenche que quelques minutes par jour.
Mon chauffagiste doit revenir demain, mais je crains qu'il ne trouve pas davantage la solution qu'il y a quelques mois. 
Quelqu'un a-t-il un avis ?
Merci pour votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Tu pourrais débrancher durant quelques semaines ta sonde extérieure pour t'assurer que l'ensemble de ton installation donne satisfaction avec le pilotage de la chaudière par ton thermostat d'ambiance intérieur.
Si tout va bien, il faudra trouver la bonne courbe de chauffe en fonction de la conjugaison de la sonde extérieure et thermostat intérieur. Un plombier devrait savoir facilement trouver le réglage optimum.
L'isolation de la maison est un critère à ne pas négliger dans ce réglage...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci, en effet ça peut être une bonne option, je vais glisser l'idée à mon chauffagiste demain
Une question peut-être un peu stupide : est-ce qu'une sonde extérieure radio peut être perturbée par les ondes issues d'autres usages (WiFi, alarme,etc.). Je me pose la question car il me semble que les pbs sont apparus après la pose de mon système d'alarme mais peut-être simple coincidence...
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Je suis pas trop spécialiste mais c'est certain que si la plage de réglage des ondes est trop proche, il peut y avoir des perturbations.
Je me souviens qu'au travail nous avions des problèmes de compatibilité d'appareillage en liaison Wifi, en rapport à leur proximité.
à la maison, j'ai un PC portable qui est relié à la livebox en wifi, ainsi que les GSM de mes filles. Le signal wifi est coupé lorsque le four à micro-ondes fonctionne...

Il est certainement possible de mettre à l'arrêt les détecteurs ainsi que ta centrale d'alarme ; cela te permettra d'affranchir si il y a un lien avec tes soucis de chauffage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bon, mon chauffagiste est passé comme prévu hier. Ne pouvant/sachant pas débrancher la sonde extérieure, il a modifié le rapport d'influence sonde extérieure / TA (qui était à 70/30) pour le passer à 0/100. Du coup, le TA est sensé gérer tout seul la régulation.
Le chauffage au sol est reparti (T°C consigne TA réglé à 22°C) toute l'après-midi puis s'est arrêté autour de 21,3°. Je me suis dis que cela devait être normal, le système tenant compte de la latence avant que la température dans la pièce atteigne vraiment 22°C. Mais le chauffage n'est jamais reparti, et ce matin 20°C au lieu de 22°C... Mon chauffagiste doit repasser aujourd'hui, mais tout cela commence à m'intriguer (pour ne pas dire me chauffer sans jeu de mot...).
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est étonnant un chauffagiste qui ne sait pas débrancher une sonde extérieure !
Je ne connaissais pas ce terme de rapport d'influence avec réglage en % entre TA et Text !... ; Je connais des courbes de chauffe avec différentes pentes à paramétrer.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Essonne
La chaudière est une De Dietrich Modulens AGC ; mon chauffagiste m'a dit qu'on ne pouvait pas débrancher la sonde extérieure sans mettre la chaudière en alarme... N'étant pas spécialiste, je ne peux que le croire sur parole, mais bon....
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Essonne
En revanche, une question subsidiaire : est-ce que la carte électronique qui "calcule" la fonction de régulation ne pourrait pas être incriminée ? La chaudière affiche/récupère bien la bonne information de T°C de consigne que je demande au TA (23°C), ainsi que l'information de T°C ambiante mesurée sur le TA (20,3°C), mais ne chauffe pas le circuit de POS (l'eau semble bien circuler mais reste à une vingtaine de degrés). Se peut-il que ces informations de T°C soient mal interprétées par la carte électronique ?
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Essonne
Mon chauffagiste préféré vient de passer, pour lui rien à voir avec un pb de régulation, sonde extérieure, etc. mais avec la vanne 3 voies qui se grippe de temps en temps.... En l'actionnant à 2 - 3 reprises, le chauffage est reparti. A mon avis, il y avait (je parle au passé en espérant que cette affaire est bien terminée..) une juxtaposition de plusieurs facteurs, car la sonde extérieure a du être changée en début d'année...
Bref, espérons que l'hiver sera chauffé !
Merci en tout cas JC pour vos conseils et avis.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Alainor a écrit:La chaudière est une De Dietrich Modulens AGC ; mon chauffagiste m'a dit qu'on ne pouvait pas débrancher la sonde extérieure sans mettre la chaudière en alarme... N'étant pas spécialiste, je ne peux que le croire sur parole, mais bon....

ce qui voudrait dire que si la sonde extérieure devient défaillante, la chaudière se met en défaut et n'assure plus le chauffage !...
Je pense et espère que tu as accès au paramétrage pour mettre 100% TA sans nécessité d'un code installateur...
Grippage vanne 3 voies, ça peut arriver ; comme pour les circulateurs. Surtout au redémarrage de la chaudière après de longs mois sans chauffage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Alainor a écrit:La chaudière est une De Dietrich Modulens AGC ; mon chauffagiste m'a dit qu'on ne pouvait pas débrancher la sonde extérieure sans mettre la chaudière en alarme... N'étant pas spécialiste, je ne peux que le croire sur parole, mais bon....

Faux! il suffit de débrancher la sonde et mettre un "pont" sur les connecteurs prévus pour la sonde. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Alainor a écrit:Mon chauffagiste préféré vient de passer, pour lui rien à voir avec un pb de régulation, sonde extérieure, etc. mais avec la vanne 3 voies qui se grippe de temps en temps.... En l'actionnant à 2 - 3 reprises, le chauffage est reparti. A mon avis, il y avait (je parle au passé en espérant que cette affaire est bien terminée..) une juxtaposition de plusieurs facteurs, car la sonde extérieure a du être changée en début d'année...
Bref, espérons que l'hiver sera chauffé !
Merci en tout cas JC pour vos conseils et avis.

ah super ! 
Il faut toujours actionner manuellement 2 ou 3 fois par an la vanne 3 voies pour la "dégripper" .
C'est pareil pour les circulateurs (une fonction est peut être disponible sur la chaudière) 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ulyssesourd a écrit:
Alainor a écrit:La chaudière est une De Dietrich Modulens AGC ; mon chauffagiste m'a dit qu'on ne pouvait pas débrancher la sonde extérieure sans mettre la chaudière en alarme... N'étant pas spécialiste, je ne peux que le croire sur parole, mais bon....

Faux! il suffit de débrancher la sonde et mettre un "pont" sur les connecteurs prévus pour la sonde. 

sur celle de mes parents, il suffit de débrancher le connecteur de la sonde extérieure.
La chaudière la voit en défaut et l'inhibe automatiquement.  Elle régule donc sur le TA intérieur. Il n'y a pas de pont à faire.

Une sonde extérieure ne retransmet pas du tout ou rien en contact sec ; c'est étonnant de la shunter ainsi !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour. Je m'intéresse à ce sujet. 
J'ai un soucis de sonde extérieure. Température remontée de 50 Degrés au moins. 
Je ne sais pas où se situe la sonde. J'ai fait le tour de la maison et particulièrement la face nord mais je ne vois rien. 
J'ai récupéré de quoi mettre une sonde radio (ad251 et ad252). Je ne sais pas où la brancher. Si je la branche sur la prise sonde extérieure (en débranchant ces fils qui partent dans le mur sans savoir où ils vont), le récepteur radio n'est pas alimenté. Si je branche le récepteur sur s amb a b ou c ça marche. Mais il prend toujours en compte ce qui est branché sur sonde ext et qui remonte 50 à 60 degrés. 

Il se branche ou le récepteur radio ? 
C'est une chaudière de dietrich agc. 

Je ne savais pas pour le pont pour ne pas avoir de sonde extérieure. J'essaierai ! 

Merci par avance
Thierry 
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 19h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir