Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation électrique tableau principal et secondaire

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 261 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous,

En cours de rénovation de notre installation électrique, je souhaiterais si possible votre validation avant de me lancer. 

Nous venons de passer du tri au monophasé. Actuellement l'alimentation se fait directement du DB au tableau secondaire (schéma) le câble est surement un 5G6 et l'abonnement est de 9kVA.



Mes questions :
- Est il possible d'ajouter un tableau sous le DB afin de faciliter le passage des gaines ?
- Est il possible de garder le câble en place en se servant de 2 fils pour le neutre et 2 pour la phase ? Si non quelle serait la section à utiliser entre ces deux tableaux ?
- Est ce qu'un disjoncteur 40A suffirait dans le tableau principal pour alimenter le secondaire ?
- Est ce possible d'ajouter un 3e tableau en partant du secondaire dans la grange / atelier ? 
- Serait ce possible de prévoir l'augmentation de puissance à 12kVA ? 

Je vous remercie par avance et m'excuses pour le schéma quelque peut léger

Flo et Elo
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Citation: - Est il possible d'ajouter un tableau sous le DB afin de faciliter le passage des gaines ?

Oui


Citation: - Est il possible de garder le câble en place en se servant de 2 fils pour le neutre et 2 pour la phase ? Si non quelle serait la section à utiliser entre ces deux tableaux ?

Impossible n'est pas le mot, mais je vous déconseille fortement
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin


Citation: - Est ce qu'un disjoncteur 40A suffirait dans le tableau principal pour alimenter le secondaire ?


Tout dépend de la section et de la puissance maxi dont vous avez besoin


Citation: - Est ce possible d'ajouter un 3e tableau en partant du secondaire dans la grange / atelier ? 


Oui
Vous inspirer de ceci



Citation: - Serait ce possible de prévoir l'augmentation de puissance à 12kVA ? 


Oui si vous en avez besoin et si l'installation EDF en amont de votre compteur le permet
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je vous remercie ! Pour cette réponse complète et rapide.

J'aimerais prévoir une augmentation de puissance au cas ou et donc sur dimensionné le câble au cas ou.

Le 1er tableau secondaire est en fait le principal.

Je vais repasser le câble afin de faire ça proprement mais en attendant 2 fils de 6² suffise pour un disjoncteur 40A? Et par la suite en partant sur le principe d'un 63A le 16² serait suffisant ?

Merci beaucoup !
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En tablant sur des longueurs autour d'une vingtaine de mètre

- 16² vous permettent les 60A maxi que délivrent EDF
- 10² vous autorise 50A soit 11,5² kW
- 6² vous autorise 32A soit 7kW
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Parfait, dernière question... Promis !

Les conducteurs de terre entre les tableaux doivent être égal aux alimentations ?

J'ai du mal à trouver du 3G16

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui même section

Vous trouverez facilement du 3G16² chez un grossiste en électricité ou sur une boutique ne ligne.

Exemple :
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-c[...]cteurs-3g/section-16_mm
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Carminas,

Suite à l'avancement de l'installation et de vos conseils, je suis de nouveau coincé.

Je comptais tirer le 3G16 entre le tableau principal et le secondaire quand je me suis rendu compte que la terre actuelle n'était pas relié...

J'ai donc planté un piquet de terre dans la cave en pensant me servir d'une gaine existante pour me relier au tableau principale avec le 16 carré. Hors c'est impossible.

Ma question est la suivante : Est il possible de me servir du conducteur de terre du 3G16 pour ma prise de terre ? Cela me faciliterai grandement les choses...

Voici un petit schéma :


Je vous remercie par avance.

Florent
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui c'est possible, mais il faudra faire un coffret de dérivation au niveau de la cave pour couper votre 3G16².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Parfait.

Merci à vous.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à vous,

Je me permets de relancer ce sujet car ma rénovation avance et de nouvelles questions apparaissent.

Je me suis rendu compte que mon tableau secondaire (qui est le principale en terme d'utilisation) est sous dimensionné suite au calcul (0,5 et 1 pour chauffage et eau chaude)

Actuellement il est composé de 3 ID de 40A avec une protection au départ de 40A dans le tableau accolé au DB, et même en ajoutant une rangée ça ne suffira pas...

La liaison est en 16mm2, la longueur est d'environ 15m et j'ai en tout 20 disjoncteurs à placer.

Mes questions :

- Puis je passer ces ID en 63A ainsi que la protection de départ et ainsi pouvoir mettre 8 disjoncteurs par rangée ?
- Avez vous une solution pour reconnaitre la section d'un câble qui n'est pas marqué ? En mesurant les brins qui le compose par exemple ? 

Je vous remercie par avance.

Flo
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La règle aval date de 2015.
Vu qu'elle n'est pas très pertinente, on peut très bien avoir des installations existantes qui ne la respecte pas, tout en n'étant pas surchargée.

Mais c'est sûr que des ID 63A éviterons tout problème de surcharge.

La limite à 8 n'a rien à voir avec cela. C'est juste un critère de confort apparu en 2015 afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS. Donc pas essentielle.

Pour la section du câble, vous pouvez mesurer la section des conducteurs ou la section du câble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Si j'ai bien compris, je peux tenter de laisser mes ID en 40A sans risque, voir à l'usage si ils disjonctent et dans ce cas les passer en 63A ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non je n'ai pas dit cela.

J'ai dit que des ID 40A peuvent ne pas être trop surchargés, même s'ils ne respectent pas la règle aval (derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W).

Mais rien ne dit que c'est le cas des vôtres.

Et un ID surchargé cela ne disjoncte pas, cela se détériore (donc cela n'assure plus son rôle de protection), voire ça crame.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Très bien, je vais faire un calcul un peu plus précis de la puissance que chaque rangées à besoin et en cas de doute je passerais en 63A.

Merci beaucoup Carminas
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 19h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir