Bonjour,

Je viens d’acheter un appartement dans lequel je fais une grosse rénovation et refaire entièrement l’électricité car le système électrique est très vieux (à plombs).

- la rénovation du logement consiste à abattre une cloison et modifier l’emplacement d’une autre.
- la partie électricité consiste à refaire tout le système, saignées, câbles, prises, changer le tableau électrique.

J’aimerais également faire changer le disjoncteur ENEDIS de place et le mettre au dessus de mon nouveau tableau.

- Pensez-vous que je sois obligé d’installer une GTL ?
- Pensez-vous que ENEDIS acceptera de changer son disjoncteur de place pour le mettre dans l’emplacement que j’aurai prévu ?
- Pensez-vous que le CONSUEL validera mon installation si je n’est pas de GTL ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Citation: - Pensez-vous que je sois obligé d’installer une GTL ?

Si par GTL, vous entendez goulotte, non ce n'est nullement obligatoire


Citation: - Pensez-vous que ENEDIS acceptera de changer son disjoncteur de place pour le mettre dans l’emplacement que j’aurai prévu ?

Tout dépend de l'emplacement du disjoncteur et du cheminement du câble d'arrivée. Il faut qu'ils soient compatibles avec la NF C14-1000
Il faut leur demander un devis de modification de raccordement, vous allez peut être déchanter


Citation: - Pensez-vous que le CONSUEL validera mon installation si je n’est pas de GTL ?

Comme déjà dit ce n'est pas obligatoire
Pourquoi le consuel, si vous avez déjà une installation en service ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Paris
Par GTL je parle d'une goulotte qui part du plancher au plafond comme on peut voir partout dès qu'on tape normé NFC 15-100.
Comme mon installation actuelle est complètement vétuste et que je fais quelques travaux sur les cloisons je me demande si je dois pas également rajouter une GTL pour y mettre mon nouveau tableau.

Oui pour le changement du disjoncteur ENEDIS je pense que ça va faire mal au porte feuille mais en même temps celui qui est là actuellement est très vieux et jaunis par le temps. Il faudrait le changer non ?

Comme je fais tout ça moi même j'ai beaucoup de questions concernant le CONSUEL. Je ne sais pas si je serais obligé de me faire inspecter un jour pour la revente ou la location ?
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais ce n'est pas cela la GTL
Ce que vous décrivez est une goulotte pour GTL, mais les fabricants entretiennent la confusion pour vendre leur matériel (même s'il faut reconnaitre que c'est pratique).

Si c'est juste changer le disjoncteur, ce ne sera pas trop cher (mais même s'il est vieux il reste opérationnel)
C'est changer l'emplacement qui pourrait faire mal.

Lors de la revente ou pour de la location, vous aurez à faire un diagnostic sécurité électrique qui vérifiera les points essentiels de sécurité.
Rien à voir avec une attestation de conformité à la NF C15-100 du consuel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Paris
Carminas, merci pour vos éléments de réponse. 

Voila à quoi ressemblerait mon installation une fois finalisée. 

- Cela vous semble t-il aux normes ?
- Dois-je installer un compteur à coté du disjoincteur ENEDIS sachant que je dispose d'un compteur Linky dans les parties communes de l'immeuble ?
- Dois-je installer un boitier de communication sachant que je n'ai pas de téléphone ou de reseau RJ45.
- Dois-je rajouter des prises pour tableau électrique ?

Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: - Cela vous semble t-il aux normes ?


Vu de loin c'est difficile à dire
Sécurisé sans doute


Citation: - Dois-je installer un compteur à coté du disjoincteur ENEDIS sachant que je dispose d'un compteur Linky dans les parties communes de l'immeuble ?


Non c'est le problème d'ENEDIS pas le votre


Citation: - Dois-je installer un boitier de communication sachant que je n'ai pas de téléphone ou de reseau RJ45.


Vous etes en rénovation, donc pas d'obligation

Reste à voir si vous voulez tout utiliser en Wifi depuis votre boxfibre ou si c'est pertinent de faire un réseau filaire dans le cadre de votre rénovation (à titre perso je pense que oui)


Citation: - Dois-je rajouter des prises pour tableau électrique ?


Non ce n'est pas obligatoire même pour un logement neuf et ca ne sert à rien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Paris
Si je comprends bien je ne suis pas dans l'obligation de suivre la norme NFC 15-100 mais simplement de faire une installation éléctrique sécurisée.

- me conseillez-vous de procéder à un diagnostic sécurité électrique une fois l'appartement rénové ?
- la hauteur du tableau doit-elle être comprise entre 1,80m et 90cm ?
- les directives si dessous ne s'applique pas à moi ?


Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Si j'ai bien compris vous faites une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf)
Donc en théorie vous devez respecter la dernière norme en vigueur et je vous y invite.

Néanmoins, vous n'aurez pas de contrôle à la fin.
Donc si quelques points de confort vous posent problème, vous pouvez vous en affranchir, l'important étant de respecter les points essentiels de sécurité


2/ Je vous ne vous conseille pas le diagnostic à la fin. Mais si cela vous rassure pourquoi pas


3/ Oui pour la hauteur du tableau


4/ Si vous respecter la norme en vigueur, toutes ces directives s'appliquent à vous.
Mais dans le cas contraire vous pouvez vous affranchir de quelques points de confort.
Exemple la norme dit 8 points d'éclairage maxi par circuit.
L'objectif est qu'en cas de coupure du circuit d'éclairage un nombre raisonnable de pièces soit dans le noir.
Si vous en mettez 9 personne n'ira rien vous dire et cela ne changera pas la face du monde.
Par contre si vous ne mettez pas ce circuit derrière un différentiel 30mA, il y a danger de mort en cas de défaut d'isolement d'un luminaire. Ca c'est un point essentiel de sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Paris
Quelles seraient selon vous les points de sécurité essentiels à ne pas déroger de la dernière norme ?
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y en a beaucoup.
Citons les plus importants
- présence d'une coupure générale dans le logement (disjoncteur EDF)
- présence d'un différentiel 30mA en amont de tous les circuits et ne pas le surcharger (prendre des 63A).
- disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils (16A pour les prise et 10A pour l'éclairage répondent en général à cela)
- terre présente sur tous les circuits
- liaison équipotentielle supplémentaire dans la sdb
- respect des volumes de la sdb
Et même si c'est moins de la sécurité, circuits spécialisés pour les appareils qui le nécessitent : plaques (6² 32A), four, LL, LV, SL, radiateurs, chauffe-eau...

Ensuite la plupart des points signalés dans la norme et dans le doc ci-dessus sont des points de bon sens qui vont dans le sens d'une installation dimensionnée correctement, même si vous pouvez ne pas tout prendre au sens strict.
Exemple vous pourriez n'avoir qu'un seul circuit éclairage pour le logement, cela resterait sécurisé. Mais la norme en demande au moins 2. En effet si un circuit est coupé, cela permet de ne pas avoir tout le logement dans le noir. C'est du bon sens.

En gros essayez de tout appliquez et ne dérogez que si vous ne pouvez pas faire autrement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Je suis tombé sur votre message. La photo du DB avec dessous le tableau électrique. Ça a l'air très propre, je vois deux interrupteurs différentiels qui se trouvent sur la même ligne.
Votre logement ne doit pas être très grand. Le disjoncteur de branchement enedis doit se trouver entre 90 cm et 1m 30 du sol.
Moi par exemple, j'avais contacté enedis pour déplacer mon disjoncteur de branchement de quelques centimètres et le mettre comme vous sur une platine en plastique car je l'avais sur une platine bois. Après devis ils me demandaient 550 euros pour mettre le linky à l'intérieur du logement et changer le DB. Comme vous dans un petit appartement T3...
Utopia_fr a écrit:Bonjour,

Je viens d’acheter un appartement dans lequel je fais une grosse rénovation et refaire entièrement l’électricité car le système électrique est très vieux (à plombs).

- la rénovation du logement consiste à abattre une cloison et modifier l’emplacement d’une autre.
- la partie électricité consiste à refaire tout le système, saignées, câbles, prises, changer le tableau électrique.

J’aimerais également faire changer le disjoncteur ENEDIS de place et le mettre au dessus de mon nouveau tableau.

- Pensez-vous que je sois obligé d’installer une GTL ?
- Pensez-vous que ENEDIS acceptera de changer son disjoncteur de place pour le mettre dans l’emplacement que j’aurai prévu ?
- Pensez-vous que le CONSUEL validera mon installation si je n’est pas de GTL ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 30
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 21h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir