Retour
Menu utilisateur
Menu

Infiltration sous appui-fenêtre

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 668 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
[img]no[/img]

Bonjour,

Je fais construire dans le 29 une maison de plein pied en CCMI.

Sur la photo jointe, appui-fenêtre coté intérieur, on voit une infiltration sous le coin gauche. J'ai du arrêter le plaquiste qui allait plaquer par dessus.

L'enduis extérieur est fait et ne présente pas de défaut apparent, mon maître d'oeuvre me dit qu ce n'est pas grand chose et que le menuisier va repasser pour mettre un coup de mastic d'étanchéité. 

Je ne suis pas du métier mais il me semble que l'infiltration se fait par la liaison entre le mur et l'appui-fenêtre.
Quelles sont les possibilités de réparation "dans les règles de l'art".
Je précise que lors de forte pluie, la tache d'humidité faisait 50 cm de diamètre.

Merci d'avance aux personnes qui pourraient me conseiller.

Grégoire.


Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Peut être dû à une mauvaise pose des huisseries, à t-il place une compribande ? Comme ça doit être le cas conformément au dtu ? Un mastique surtout place à l'intérieur n'est qu'une rustine provisoire, ce qu'il faut c'est empêcher l'eau d'entrer par l'éxterieur et non l'intérieur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir


Je ne comprends pas la photo -petit écran, mauvaises lunettes- ""appui de fenêtre" posé sur ? ;

SVP, auriez-vous d'autres photos (extérieur et intérieur plan large) ? étape "pose des menuiseries" avant l'enduit et après ...

Le MOE doit être copain avec le menuisier...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Finistere










Bonjour, merci de m'avoir répondu si rapidement. 


Je suis passé voir le chantier hier:
Du silicone transparent a été posé à l'extérieur, un très mince cordon aux jonctions appui-fenêtre/enduis. Je n'ai pas pris de photo, il pleuvait et le joint est presque invisible.

Si elle se montre efficace, je doute de la tenue dans le temps d'une telle réparation...
Pourrai-je peindre les appuis-fenêtre sur du silicone?

L'infiltration serait-elle due à la pose de la fenêtre ou à la pose de l'appui-fenêtre?
Pourquoi dites-vous le MOE doit-être copain avec le menuisier? 

Je n'ai pas d'autre photo et je ne peux pas vous dire si une compribande a été placé à la pose.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
En CCMI, il n'y a pas de maître d'oeuvre.
Quand on voit la pose de l'appui de fenêtre, c'est normal que l'eau rentre à l'intérieur
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Finistere
Merci Jpaul,

Oui effectivement, pas de MOE, je devrais dire le conducteur de travaux!

Qu'est ce qui ne va pas dans la pose?
Quelle serait la méthode pour résoudre le problème ?
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Gregoire 29 a écrit:
[url=https://files.forumconstruire.com/images/ap/appui-fena-tre-vue-ext-min-jpg-stor-5fcb1effca7f5248745.jpg]
[/url]

tes appuis de fenêtre sont plus larges que l'ouverture, comment ont-il comblé le jour entre le parpaing et l'appui ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
C'est cela le soucis.
Et l'appui est-il bien posé de niveau ?
Sur les photos, on ne voit pas trop la pente vers l'extérieur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Finistere
Je passerai demain pour vérifier la pente au niveau à bulle.
Les jours entre l'appui et les parpaing ont été comblés au mortier.

Mon appui ne ressemble pas aux appuis que j'ai pu voir sur internet:
je ne vois pas de rejingots latéraux
Le rejingot arrière me semble plus haut sur les côtés?
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Si tout a été comblé avec du mortier, vous aurez des fissures puisque la dilatation de l'appui et des parpaings ne sera pas la même.
De plus votre appui est épaufré à l'avant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Finistere
J'ai vérifié, l'appui est bien posé de niveau.

J'ai trouvé un document extrait du dtu qui explique que si l'appui de fenêtre n'a pas de rejingot latéral, et c'est mon cas, il faut alors réaliser un cordon de mastic entre l'appui et l'enduit.
Ma pose serait donc conforme, je trouve ça pas très sûr, reste à voir si il n'y a plus d'infiltration.

Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Finistere
Verdict : Le cordon de mastic a résolu le problème d'infiltration.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Finistere
Gregoire 29 a écrit:Verdict : Le cordon de mastic a résolu le problème d'infiltration.

Bonjour, je me permets de vous contacter, par ce que je pense que je suis dans la même situation, est ce que c'est possible de détailler votre solution, avez vous utiliser uniquement un Mastic PU ou bien un cordon d'étanchéité + un mastic de mastic de jointement type Sikaflex ? merci 
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 2 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Bonjour,
Je suis intéressé par cette solution, car je pense avoir le même problème!
Le souci est que chez moi la construction est terminée et les enduits faits.
Je me suis aperçu du problème car j'ai un sous sol et donc un châssis de fenêtre sans doublage d'isolant et je vois l'eau quand il pleut qui arrive de sous l'appui de fenêtre!
Tous les tours de mes appuis de fenêtres mettent beaucoup de temps à sécher également côté enduit.

Est-il possible de solutionner le problème en mettant un cordon de silicone à la jointure entre l'enduit et l'appui de fenêtre? Ou faut-il enlever une bande d'enduit pour jointer entre le parpaing et l'appui de fenêtre obligatoirement?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

J'ai eu le même problème chez moi et je pense que tout le monde doit l'avoir sans le voir et le savoir.

Il y a forcément une micro fissuration au niveau de la jonction appui de fenêtre/maçonnerie du fait d'un coefficient de dilation différent.

Dans l'idéal il aurait fallu faire :
-mastic acrylique (pour que l'enduit adhère là dessus) avant enduit sur la jonction
-enduit
-joint silicone ou autre transparent par dessus par sécurité (prendre un truc qui tient les UV)


Moi j'ai vu ça aussi une fois l'enduit fait, quand il y avait du vent ça poussait l'eau dans cette micro fissure et faisait la même tâche que chez vous sur les parpaings => joint transparent tout le tour et c'est ok. A refaire tous les X temps car cela n'est pas éternel.

On serait surprit d'ouvrir les placos sur des façades exposées pluie et vent chez la plupart des gens je suis sur que le parpaing est mouillé sur ces points particuliers en période de forte pluie.

J'ai également eu le coup sur les appuis de baies vitrée où là c'est pire :
-Il faut faire ce fameux joint ET hydrofuger le béton (soit au moment du coulage soit après avec du sika, là aussi à refaire de temps en temps).

Pour moi Les appuis préfas sont déjà hydrofugées ou bien tellement denses que l'eau ne pénètre pas. Les appuis de baies coulés par les maçons ne sont pas vibrés ni hydrofugés. Le béton est relativement efficace au niveau étanchéité quand c'est par capillarité (d'où le fait qu'une ceinture béton remplace l'arase étanche) mais quand il pleut 3 jours dessus ça finira par traverser.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Bandit35 a écrit:Bonjour,

J'ai eu le même problème chez moi et je pense que tout le monde doit l'avoir sans le voir et le savoir.

Il y a forcément une micro fissuration au niveau de la jonction appui de fenêtre/maçonnerie du fait d'un coefficient de dilation différent.

Dans l'idéal il aurait fallu faire :
-mastic acrylique (pour que l'enduit adhère là dessus) avant enduit sur la jonction
-enduit
-joint silicone ou autre transparent par dessus par sécurité (prendre un truc qui tient les UV)


Moi j'ai vu ça aussi une fois l'enduit fait, quand il y avait du vent ça poussait l'eau dans cette micro fissure et faisait la même tâche que chez vous sur les parpaings => joint transparent tout le tour et c'est ok. A refaire tous les X temps car cela n'est pas éternel.

On serait surprit d'ouvrir les placos sur des façades exposées pluie et vent chez la plupart des gens je suis sur que le parpaing est mouillé sur ces points particuliers en période de forte pluie.

J'ai également eu le coup sur les appuis de baies vitrée où là c'est pire :
-Il faut faire ce fameux joint ET hydrofuger le béton (soit au moment du coulage soit après avec du sika, là aussi à refaire de temps en temps).

Pour moi Les appuis préfas sont déjà hydrofugées ou bien tellement denses que l'eau ne pénètre pas. Les appuis de baies coulés par les maçons ne sont pas vibrés ni hydrofugés. Le béton est relativement efficace au niveau étanchéité quand c'est par capillarité (d'où le fait qu'une ceinture béton remplace l'arase étanche) mais quand il pleut 3 jours dessus ça finira par traverser.

Bonjour, merci pour ces infos. Je pense effectivement que c'est le même problème. Ça me le fait surtout quand il y a du vent en plus de la pluie et sur les façades exposées. 
Je vais suivre votre conseil et faire un cordon de mastic translucide voir comment Ça améliore la situation!
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le mardi 28 janvier 2025 à 19h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
8
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir