Retour
Menu utilisateur
Menu

Question ajout de 3 disjoncteurs dans un tableau legrand drivia

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 144 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Gradignan (33)
Bonjour,

je dois ajouter 3 disjoncteurs differentiels dans un tableau existant de type legrand drivia pour :
- 1 borne de recharge de voiture électrique, differentiel 40 A type HPI
- 1 autre borne de recharge , differentiel 40 A type HPI
- 1 alimentation de pompe et PAC pour piscine, 40 A courbe C

Je joins une photo.
L'arrivée du disjoncteur de branchement est en bas à gauche.
Le parafoudre est en haut à gauche
Les seuls emplacements libres sont sur la droite aux 1, 3 et 4ie étage.
Comment dois je me raccorder sur l'existant?

Messages : Env. 70
De : Gradignan (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si ce sont bien des disjoncteurs différentiels, repiquez chacun d'entre eux sur les bornes libres du peigne vertical.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gradignan (33)
Je n'ai plus de place sur le peigne vertical, mes nouveaux disjoncteurs devront forcément etre sur la droite du tableau. Je ne sais pas où repiquer l'alimentation électrique
Messages : Env. 70
De : Gradignan (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vois 3 places libres sur le peigne vertical

On peut repartir de chaque place libre en filaire pour alimenter un disjoncteur différentiel ou un groupe de disjoncteurs différentiels reliés entre eux par peigne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gradignan (33)
Ok, donc je dois remplacer les broches par des broches avec extension?
Pouvez-vous aussi me confirmer que toute l'installation est protégée par le parafoudre ou seulement la première rangée?
Messages : Env. 70
De : Gradignan (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quelles broches ? Qu'appelez vous broche avec extension

Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les rangées mais d'évacuter la foudre vers la terre
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voir cet exemple

L'arrivée se fait sur la borne du bas du peigne
Il y a un repiquage en haut vers un groupe de disjoncteur qui protège 2 tableaux divisionnaires (dans votre cas, ce pourrait être 2 disjoncteurs différentiels)



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous alimentez vos 3 matériels d'un cout, il vous faut 5 modules.
Vous virez les prises (qui ne servent pas à grand chose), au pire vous les remettez sur la 1ère ligne, ce qui vous permet d'aligner vos 2 disjoncteurs différentiels et votre disjoncteur et de les relier par peigne.

Au fait pourquoi 40A pour l'IRVE ? En général 32A suffit et sera plus facile à trouver en habitation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Gradignan (33)
Merci avec vos explications c'est très clair
Je dois acheter 2 borniers phases et neutre, 2 cordons de repiquage et les câbler sur un bornier disponible comme sur votre photo. Mais potentiellement le cordon ne repiquage ne risque-t-il pas d'etre sous dimensionné?

Pour info meme si on charge une voiture à 32 A la norme impose des disjoncteurs de calibre 40 A
https://www.indelecmobility.fr/guide-ute-c-15-722/
Messages : Env. 70
De : Gradignan (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais dans ce cas il est peut être préférable de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur, car un disjoncteur différentiel 30mA type F 40A cela coute une fortune.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 21h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir