1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone


bonsoir , pouvez vous me dire si mon branchement est bon , quelle disjoncteur pour alimenter disjoncteur magneto 2,5 / 4 A et quelle section de câble.
merci
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je vous conseil de ne pas repartir en aval du différentiel 30mA dans le tableau principal et plutôt d'en mettre un dans le tableau piscine.

La section du câble dépendra du besoin en puissance maxi et de la longueur de la liaison

Vous inspirer ce ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone


c est pour alimenter ce coffret merci
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Les 2 tableau seront cote a cote le moteur fait 1cv et 1 éclairage piscine led .
cordialement.
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous conseille de dédier quand même un interrupteur différentiel au tableau piscine.
Si les 2 tableaux sont côte à côte, soit vous le mettez dans le tableau de départ, soit dans le tableau d'arrivée.

Liaison en 10² pour 9 kW maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Merci carminas pour toute vos réponses encore une question apres mon inter différentiel qui va alimenter le tableau piscine qu' elle doit être l amperage du disjoncteur car il est noter sur le disjoncteur magnéto thermique 2,5 _ 4 ampères.
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 01h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir