Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle VMC choisir pour une SDB ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 244 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Oise
Bonjour à tous,

J ai renové un petit appart dans une maison ancienne. Cet appart est en rez de jardin, est un peu encaissé et dispose d'une grande sdb de 14m2 avec un petite fenetre.

Mon locataire, qui est tres sympathique, s est rendu compte que l humidité ambiante de la sdb restait très tenace malgré l installation d'un petite VMC qui s'active quand on allume la lumière. Il est évident que cette VMC etait insuffisante.

Face au probleme, l entrepreneur qui avait renové l appartement a installé une VMC Hygrogerable de la marque Vemrea Hygro 65m3/h. Visiblement l humidité a bcp baissé mais ce n est pas suffisant et la piece est du coup tres froide. En outre, la VMC fait bcp bcp de bruit, visiblement c est un pb lié à l equipement lui meme selon les avis tres negatifs de google.

Je me demande si une VMC double flux ne serait pas mieux adapté. Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur un equipement fiable, efficace et peu bruyant ?

Ensuite, concernant la puissance de l'equipement, j ai trouvé des infos tres contradictoires sur le net. Si quelqu'un peut m aiguiller sur le bon dimensionnement, je suis preneur

Merci d'avance,

FW
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Un petit appartement, il serait bon de connaître la surface et la disposition des pièces. C'est plus pratique lorsque la cuisine et la salle de bain sont proches l'une de l'autre.

Ce que vous avez installé c'est un extracteur pas une VMC. Et le faire fonctionner sur la lumière est très très très insuffisant. Il faudrait que ça fonctionne pendant la douche et facilement 90 mn après (il faut voir combien de temps ça prend pour sécher. En plus ça fait du bruit ces appareils. Les plus courants sortent 90 m3/h officiel, et c'est peu. Il en existe en 130 m3/h et en 180.

Pour extraire de l'humidité on sort de l'air et c'est sûr qu'en même temps ça a tendance à refroidir la pièce. Et aussi l'air passe entre les pales du ventilateur lorsqu'il est arrêté. ou alors on met un clapet anti retour.

Et aussi si on extrait de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé, et pour cela on laisse un passage sous les portes intérieures d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts).

Pour placer une VMC SF extra plate, on fait un morceau de faux plafond qui restera accessible Ensuite on met des gaines d'aspiration : une à la cuisine, une à la salle de bain et une au WC.

Si le logement est petit, une VMC d'aspirer beaucoup. ou alors il faudrait installer une hotte aspirante à extraction ( et trouver une sortie pour l'évacuation ou en créer une. La hotte serait utilisée le temps qu'on cuisine et aussi un peu ponctuellement cela ferait comme une VMC intermittente. Et on met un extracteur assez puissant dans la salle de bain, mais en le laissant tourner suffisamment pour que ça sèche. Les extracteurs hygro, j'en ai eu, ça fonctionne pas très bien, mais bon.



Une vraie VMC c'est différent, et ça comporte plusieurs entrées d'aspiration, et c'est plutôt prévu pour des volumes plus grands, on en installe dans les maisons.

Il en existe d'extra plates pour rénovation. Elles sont plus faciles à caser.

Qu'y a-t-il comme chauffage dans ce logement ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci pour votre reponse

Oui, il s agit d'un extracteur ou une VMC decentralisée (comme l appelle les fabricants).

La petite fonctionnant sur la lumiere est toujours active (elle part dans un ancien conduit de cheminée) mais elle a été complétée par celle Hygro (entre le mur interieur et l exterieur) qui fait bcp de bruit et refroidie la piece. 

Les pièces sont chauffées à l electricité mais il s'agit de bon radiateurs à chaleur douce.

La cuisine est a l autre bout de l appartement mais n a pas de probleme d humidité, la hote fonctionnant bien.

La VMC decentralisée hygro a une capacité de 65m3/h et elle fonctionne non-stop. Et ell e fait bcp de bruit

Les pieces sont bien aérées entre elles sous les portes, j ai vérifié ce point.

Dernier point, le locataire est frileux et n aere jamais...

Est ce que un extracteur double-flux ne serait pas adapté pour la sdb ? si oui que me conseillez vous ?

Merci bcp
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Même si on est frileux, on peut ouvrir, mais pas demi heure ni 15 mn comme on entend parfois, on peut se contenter de 3 ou 4 mn si on ouvre en grand. Par contre ne jamais laisser entr'ouvert pendant longtemps, là c'est du pur gaspillage.

un extracteur double flux, n'apportera pas grand chose, par contre c'est très cher.

Perso,je mettrais un extracteur au moins de 130 ou 180 m3 officiel, afin que le renouvellement de l'air soit plus rapide.

Voir si le premier extracteur 65 m3 aspire bien. Mettez y devant une feuille de papier normale pour voir si elle tient.

Vous auriez une solution efficace, vous laissez le premier extracteur s'il fonctionne, mais vous mettez l'autre extracteur ou un plus puissant de façon à ce qu'il pousse l'air du logement dans la salle de bain. Et à ce moment là,il faut boucher le passage sous la porte, sinon l'air ressortirait par là. Il faut ouvrir dans le bas de la cloison côté porte, de préférence à 20 ou 30 cm du sol et de façon à ce que ce soit loin de toute projection d'eau.

Ainsi vous mettrez la pièce en surpression (à la manière d'une VMI®) et l'air sortira mieux par l'autre extracteur qui pourra fonctionner simultanément. Attention lorsque ces appareils partent dans des tuyaux qui vont on ne sait où, parfois le tuyau est plus ou moins bouché, et même sans ça, ça diminue beaucoup l'efficacité, donc à vérifier.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci M. Larzac pour toutes ces precisions.

Je vais rester sur une solution classique et remplacer l extracteur de 65m3/h par un plus puissant entre 130m3/h et 180m3/h comme indiqué.

Auriez vous un modèle particulier à me conseiller ?

J ai trouvé dans la gamme Aldes, le DECO 125H qui a une capacité de 115m3/hou le DESIGN 150H qui propose un debit de 235 m3/h. Aucun des 2 ne correspond à la puissance conseillé.

Le H signifie Hygro, donc il detecte le taux d humidité et s arrete quand l objectif est atteint. Pensez vous que c est le bon mode de fonctionnement ?

Merci d'avance

Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si le débit est plus fort, la pièce est plus vite asséchée, donc on n'a pas besoin de le laisser aussi longtemps.

Il faut voir aussi où sont placés les extracteurs par rapport à la porte et par rapport à la douche aussi. Plus l'air traverse la pièce et mieux c'est.

S'il y a une cabine de douche, il faut la laisser grande ouverte une fois la douche terminée, sinon ça n'arrive pas à sécher.

En voilà un intermittent silencieux et puissant 175 m3/h
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lave-lin[...]%7cp%7ct%7cdc%7ca537706


en voilà un autre avec un timer :

https://www.bricoman.fr/aerateur-timer-180m3-h-sdb-463792.html
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Oise
Il n y a pas de cabine de douche mais une baignoire - donc pas de souci de ce côté

Ensuite, il n y a pas bcp d options pour l emplacement d l extracteur par rapport à la fenêtre et à la baignoire car la SDB n a qu un seul mur qui donne sur l exterieur.

En tout cas merci de votre aide, cela me sera très utile.

A bientot
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour M. Larzac,
J ai une ultime question: Comment fonction un extracteur intermittant ? Sur les notices, ils mettent juste cela. Je prefererais mettre un extracteur Hygro pour eviter que le locataire ait à faire quoique ce soit.
Est ce que Hygro fonctionne bien ? j ai vu plusieurs sites ou des utilisateurs disaient que le systeme hygro fonctionnait en permanence.
Pourriez-vous me conseiller un bon extracteur Hygro de 175m3/h ? Il y a du choix mais je ne sais pas vers quelle marque m orienter.
Merci infiniment
FW
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 19h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir