Retour
Menu utilisateur
Menu

Détour évacuation des eaux usées

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Aveyron
Bonjour, Je suis en train de me creuser une cave à fromage et je suis tombé, sur les évacuations des eaux usées. Heureusement je n'ai rien cassé. Mais alors ces 2 tuyaux qui sont en plein milieu de la pièce, s'avèrent très génants. J'aimerais donc les faire parcourir sur un côté de mur. Pour cela il faut que je coude à ma sortie de maison pour aller à 1m50, re-couder, parcourir 3m, couder et encore 1m50 et couder pour regagner ma sortie.

Ca donne quelque chose comme ça:
          ______________
         I                          I 
_____I                          I_______ 

Ma question est; quelles sont les règles à respecter pour faire ça bien.  (les angles de coudes et les pentes)
Je pourrais donné les diamètres et degré de pente demain. 
Merci et à bientôt.
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 300 message Aisne
Bonjour,
Tout dépend de type d'eau usées : eaux vannes (wc) ou eaux ménagères (cuisine, sdb)
L'idéal serait idéal de pouvoir conserver une pente de 2%.
Pour les coudes, 2x45° sont préférables à un coude à 90.
Il serait également opportun de mettre en place des "T" ou des "Y" en amont et aval de cette modification en cas de bouchon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Tout dépend de l'importance de la pente actuelle.
Si il y a une pente de 1%, ça risque de coincer...
Car actuellement, c'est en ligne droite sur 3m
Ta modif apporte 4 coudes à 90°, ce qui n'est pas bon et 2x1,5 + 3m de longueur en sup...
Les coudes à 90°, c'est pas top car çà engendre trop de perte de charge, avec accumulation des matières, jusqu'à provoquer des bouchons.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 11h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir