Branchement hotte ilot sur lumière Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 501 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour,

Je souhaiterais avoir vos lumières car n'y connaissant rien difficile avec toutes ses normes électriques, j'ai le poseur de ma futur cuisine qui m'a proposer de relier ma hotte îlot au circuit électrique de la lumière au plafond pour évité de faire une saigné. Est-ce dangereux et aux normes?

Merci de d'avance de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création ou l'installation d'une cuisine...

Allez dans la section devis cuisine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cuisinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, non pas de danger et autoriser,  " mais en général c'est mieux avoir un circuit que pour cela "

bien sûr  faire cela dans les normes, et il ne pourra pas prendre la phase sur le retour de la lumière du plafond, sinon votre hotte ne fonctionnera que quand la lumière sera allumée " possible avec une modification du circuit )
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour, je suis électricien et il vaut mieux un circuit séparé pour la hotte car c'est plus facile à sélectionner s'il y a un problème électrique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
choupette63 a écrit:Bonjour, je suis électricien et il vaut mieux un circuit séparé pour la hotte car c'est plus facile à sélectionner s'il y a un problème électrique.

oui mais pas obligatoire 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Merci à vous deux pour vos réponses préférable de faire sur un circuit séparé, mais pas dangereux s'il elle est brancher sur le même circuit.
C'est jamais simple quand on est pas bricoleur et qu'un artisans propose une alternative à un système énorme.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
D'un coté il y a la sécurité, donc accepter, d'un autre la pratique, donc circuit dédié
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Hors normes même si pas dangereux.


Mais HORS NORMES

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Tu es en appartement ou en maison,
En appartement c'est hard de passer des câbles dans le plafond
Mais en maison.... si pas d'étage au dessus.
Il suffit de tirer un câble et de façons général. Il est même possible de le tirer du compteur

Après vu la bidouille, je met une pièce sur le faite qu'il ponte la lumière et que cela ne marchera pas si la lumière est éteinte,

Question bête
Le poseur n'est pas venu avant l'installation de la cuisine pour savoir quoi prévoir ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Rfco a écrit:Hello


Hors normes même si pas dangereux.


Mais HORS NORMES

@+

Bonjour étrange je n'ai jamais vu cela dans la norme, svp peux-tu nous passer le texte qui oblige ce circuit dédier, je ne le trouve pas ! Merci 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:
Rfco a écrit:Hello


Hors normes même si pas dangereux.


Mais HORS NORMES

@+

Bonjour étrange je n'ai jamais vu cela dans la norme, svp peux-tu nous passer le texte qui oblige ce circuit dédier, je ne le trouve pas ! Merci 

hello
hors normes car la hotte doit être sur un circuit prises
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour,
Je valide : la hotte doit être sur un circuit prise avec terre dédié (pas spécialisé), en 2.5mm². Ce qui n'est pas le cas de l'éclairage qui lui est un circuit à part en 1.5mm².
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
+1 pas au norme.

belette01 a écrit:Bonjour,
Je valide : la hotte doit être sur un circuit prise avec terre dédié (pas spécialisé), en 2.5mm². Ce qui n'est pas le cas de l'éclairage qui lui est un circuit à part en 1.5mm².
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
La hotte doit être sur un circuit prise OU sur un circuit spécialisé si la prise est au dessus de la plaque de cuisson (au minimum à 1,80 m du sol Fini)

NF C 15-100
10.1.3.3.2 Nombre minimal par pièce
[...]
pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot ; Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI.

10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
-  un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
-  trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
  • lave-linge ;
  •  lave-vaisselle ;
Il convient d'installer les socles de prises de courant spécialisés destinés au lave- vaisselle et au lave-linge à proximité des arrivées et évacuations d'eau nécessaires à ces appareils.
  • sèche-linge ;
  • - four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu. [...]

D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
  • chauffe-eau électrique ;
  • circuit prise de courant de la gaine technique logement ;
  • chaudière et ses auxiliaires ;
  • pompe à chaleur ;
  • climatiseur ;
  • appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5) ;
  • appareil de chauffage de salle de bain ;
  • piscine ;
  • circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;
  • volets roulants électriques ;
  • stores “bannes” ;
  • fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.) ;
  • VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective ;
  • tableau(x) divisionnaire(s) ;
  • circuits de recharge des véhicules électriques ;
  • congélateur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Ives a écrit:La hotte doit être sur un circuit prise OU sur un circuit spécialisé si la prise est au dessus de la plaque de cuisson (au minimum à 1,80 m du sol Fini)

Hello
bah non, erreur ou mauvaise formulation.

Oui à + de 1m80 si au-dessus des plaques, mais pas d'obligation de circuit dédié si au-dessus des plaques.

Pour réagir à d'autres avis, pas obligatoirement alimenté sur un circuit en 2,5mm²
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ok mais comme dit plus haut aucun risque. Qu'elle soit sur un circuit pris en 20 ou un circuit lumières en 16A encore une chose étrange de la norme
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Jazznet a écrit:Tu es en appartement ou en maison,
En appartement c'est hard de passer des câbles dans le plafond
Mais en maison.... si pas d'étage au dessus.
Il suffit de tirer un câble et de façons général. Il est même possible de le tirer du compteur

Après vu la bidouille, je met une pièce sur le faite qu'il ponte la lumière et que cela ne marchera pas si la lumière est éteinte,

Question bête
Le poseur n'est pas venu avant l'installation de la cuisine pour savoir quoi prévoir ?


Alors je suis en appartement, mais je voulais éviter la saigné dans le plafond et mur qui augmente la facture, si si il est venu et c'est une des solutions pour évité une saigné
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello
ilot, ok
donc au centre, , là où il n'y a pas d'alim prévue, il fait comment pour l'alim de la cuisinière?
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bnojour
Rfco a écrit:Hello
ilot, ok
donc au centre, , là où il n'y a pas d'alim prévue, il fait comment pour l'alim de la cuisinière?
@+

bien vu, effectivement là il risque d'y avoir problème 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Rfco a écrit:Hello
ilot, ok
donc au centre, , là où il n'y a pas d'alim prévue, il fait comment pour l'alim de la cuisinière?
@+


J'ai dis îlot pour la hotte pour la précision, mais la cuisine est plus en L et donc un retour face au salon, donc pour l'alim du four et de la plaque seront faites au mur au prise prévu à cette effet.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Dans ce cas on fait un petit caisson en placo et on y monte une ligne électrique
En plus tu t'y mets une rampe de spot intégré pour bien allumer ton plan de travail (en te repiquant sur la lumière existante si tu peux.
Sinon et c'est pas la norme. Tu met un interrupteur à côté de la prise ou tu repique le courant et tu divise le réseau en //. Mais tu aurais éclairage et hôte sur une prise électrique... cela passe large mais c’est pas du tout prévu comme cela si on fait bien les choses

Bref y a plein de solution.
Mais cela a un coût et il est logique de le prendre en compte.

Par contre ce qui me paraît bizarre c'est que personne n'ai fait de visite du chantier préalablement pour justement voir ce genre de point.

Quand j'ai refais ma cuisine (finit y a une grosse semaines).
On avait tout regarder. Et maintenant que ma plaque est dans l'îlot il me fallait un gros câblage électrique en 6,5m2 (ton éclairage doit être en 1,5m2 pour faire là comparaison).
Bah on a due trouver une solution avec l'artisan ;)

L'avantage je suis en maison, donc on est passé par le vide sanitaire. Sinon cela aurai été saignée et la poussière qui va avec.
En appartement.... je ne sais même pas si c'est autoriser car cela enlèverai de l'épaisseur de chape.
Perso je ne le ferait pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 01h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photo de cuisines avec coin repas
Photo de cuisines avec coin repas
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir