Retour
Menu utilisateur
Menu

Le mixte murs ITE / toiture ITI est-il faisable?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Nord
Bonjour,

Je me tâte encore pour l'isolation de mon projet de construction.
J'aimerai partir sur de l'ITE sur les murs façades et pignons et réaliser la toiture en ITI, est-ce faisable? Il y a t-il des risques de ponts-thermiques? Si oui comment les traiter?

J'anticipe la question "pourquoi mixer plutôt que de réaliser une ITE complète?". Parce que c'est moi qui me charge de l'isolation et j'ai un peu peur de me lancer dans l'ITE de toiture, ça m'a l'air plus compliqué, plus technique...

Merci de vos retours!
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
La plus grosse problématique est d'avoir une continuité d'isolants.
Donc si tu arrives à ce que tes isolants se rejoignent afin d'éviter les ponts thermiques au niveau de la jonction ITE/ITI, je pense que ça ira.
Attends d'autres avis.
Bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<J'aimerai partir sur de l'ITE sur les murs façades et pignons et réaliser la toiture en ITI, est-ce faisable? Il y a t-il des risques de ponts-thermiques? Si oui comment les traiter? >

Comme le dit julien7740 le but c'est d'avoir une continuité de l'isolation;
dans le détail cela dépend de configuration, du genre combles perdus
ou combles aménageables par exemple
Pour être plus précis il faudrait des plans du gros oeuvre

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
Justement, je m'occupe des plans avec mon maître d'oeuvre la semaine prochaine.
Ce sera des combles aménageables avec charpente tradi.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Nord
Est-ce que ce genre de montage peut être efficace?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

centro@hotmail.fr a écrit:...
J'aimerai partir sur de l'ITE sur les murs façades et pignons et réaliser la toiture en ITI, est-ce faisable? Il y a t-il des risques de ponts-thermiques? Si oui comment les traiter?...

Oui c'est faisable, ça se fait régulièrement (ici et ailleurs... mais surtout ailleurs car ici l'ITE...)
une ITE ... n'oblige pas une iso toiture en sarking et c'est heureux.
Ponts thermiques : toujours moins qu'avec une iti .


Citation: ...Justement, je m'occupe des plans avec mon maître d'oeuvre la semaine prochaine...

ok on patiente....
.
centro@hotmail.fr a écrit:Est-ce que ce genre de montage peut être efficace?

.   c'est le MOE qui vous a fourni ce... schéma ?
SVP demandez lui un vrai plan, avec les vraies cotes et le détail de chaque couche (pour les murs, la toiture...)...
ex : un mur "parpaings"  ne se représente pas avec un trait de crayon mais de la même épaisseur ... que 20cm d'iso.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Oui, et d'ailleurs si on représente le mur à la bonne échelle, comment peut-il y avoir une continuité de l'isolant avec cette configuration ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
En faisant passer l'isolant du toit par dessus le mur (et entre les chevrons).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Nord
Lol non, je plaide coupable !
J'ai gribouillé ça en 5 min afin de savoir si je part sur la bonne voie...
Est-ce que ce type de montage peut être validé?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

centro@hotmail.fr a écrit:...
Est-ce que ce type de montage peut être validé?

votre schéma ? : Non
Une ite pour les murs avec ite sous toiture : oui.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Pourriez-vous nous refaire un schéma correct svp ? cette 2e couche de laine fine ne me plait guère
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Jackdaniels a écrit:Pourriez-vous nous refaire un schéma correct svp ? cette 2e couche de laine fine ne me plait guère

+1 ... en attente de schémas ...
pour la 2ème couche de "laine fine", on peut supposer : 40-45 mm d'iso dans une ossature métallique pour pose placo ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Nord
Oui voilà ça serait l'idée ( que j'ai reprise sur ce forum après moulte consultations de sujets!).
Ca m'embête de couper l'inertie du parpaing mais pas vraiment le choix, car je ne veux pas m'amuser à faire de saignées dans toute la maison et la solution plâtre est onéreuse et difficile à trouver.
J'essaierai de mettre une laine (ou autre) avec un max d'inertie...
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
***** a écrit:+1 ... en attente de schémas ...
pour la 2ème couche de "laine fine", on peut supposer : 40-45 mm d'iso dans une ossature métallique pour pose placo ?

Oui je pense aussi et c'est bien ce qui m'embête, surtout lorsqu'on fait une ite, car comme le dit l'auteur :

centro@hotmail.f a écrit:Ca m'embête de couper l'inertie du parpaing

Par contre,
centro@hotmail.fr a écrit:mais pas vraiment le choix, car je ne veux pas m'amuser à faire de saignées dans toute la maison et la solution plâtre est onéreuse et difficile à trouver.

Si c'est bien réfléchi avant, si on calcule un plan pour en avoir le moins sur les murs extérieurs, qu'on loue une rainureuse dans le magasin de bricolage pour ces endroits, on peut le faire et conserver cette inertie si importante : passage dans des plinthes techniques, moulures, corniches... un maximum par le plafond, par une chape technique, faire passer le plus de gaines dans les cloisons intérieures... Je sais c'est moins pratique, mais tellement mieux pour la suite ! et on faisait bien des saignées avant ! (lorsque le placo n'existait pas)
Hummm, une grosse ite+une bonne grosse dalle non isolée par-dessous posée sur terre, radier ou hérisson+prolongement de l'isolation par l'extérieur aux sous-bassements+une chape technique par-dessus (pour les réseaux) qui augmente encore l'inertie au sol... pas de plancher chauffant ! un chauffage pas cher comme un petit poêle acier avec quelques radiateurs électriques ou encore une pac air/air, qui vous laisserait de l'argent à placer dans la réalisation d'une vraie ite, d'un joli enduit intérieur pour recouvrir les saignées, et pas dans un chauffage cher (tel un chauffage central avec pac ou chaudière à granulés hors de prix)


centro@hotmail.fr a écrit:la solution plâtre est onéreuse et difficile à trouver.

Il n'y a pas que le plâtre, mais aussi différents enduits peut-être plus faciles à mettre en oeuvre. J'ai fait enduire le dessous de ma dalle d'étage en béton (hourdis bétons + poutrelles béton + poutres bétons) avec un enduit fin blanc, par le petit artisan du coin. On jurerait du plâtre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Nord
Pour cette histoire de fine couche d'isolant dans le vide technique je me dis que ça n'est pas plus mal en vu de la façon dont je vais me chauffer, je m'explique.
De ce que j'ai compris, avec une ITE et une recherche d'inertie maximum il va falloir privilégier un mode de chauffage avec une température moyennement élevée mais constante car durant les premières heures de chauffe, le mur va absorber la chaleur avant de la restituer petit à petit.
Perso mon mode de chauffage sera l'inverse, j'ai en vu de me chauffer principalement avec un poele à bois donc dès que la fraicheur se fera ressentir, je mets quelques buches et chauffe rapidement à haute température. Grâce à la fine couche d'ITI je vais pouvoir garder quand même une partie de la chaleur directement produite.
J'ai tout faux ou à moitié bon?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
A moitié faux ?
centro@hotmail.fr a écrit:De ce que j'ai compris, avec une ITE et une recherche d'inertie maximum il va falloir privilégier un mode de chauffage avec une température moyennement élevée mais constante car durant les premières heures de chauffe, le mur va absorber la chaleur avant de la restituer petit à petit.

Non, j'ai du mal à comprendre ce que vous avez compris. Avec une ite, un avantage est que l'on peut chauffer avec un chauffage rapide/puissant (comme un poêle acier) comme dans les autres maisons, mais ici il y aura moins de surchauffe possible puisque effectivement l'inertie de la maison va aider à lisser les températures. C'est le top du confort.
En premier, c'est l'air de la maison qui sera tout d'abord chauffée, donc vous ressentirez la chaleur. Ensuite, les masses lourdes vont s'imprégner de cette chaleur et la restituer lentement, au lieu de rester dans l'air qui est renouvelé (et ce n'est pas le cas lorsqu'on a placo+laine...). Toute la chaleur des murs va rayonner lentement et vous réchauffera agréablement.
N'oubliez pas une chose, c'est que grâce à cette inertie, la température de la maison ne va chuter que très peu ! La chaleur est stockée dans les murs, et piégée par l'isolation extérieure, et rayonne lentement dans les pièces.
Vous aurez déjà une sensation de confort en rentrant chez vous puisque les murs rayonneront. La durée chauffage sera repoussé dans l'année surtout si la maison est bien exposée, et vous ferez une petite flambée de temps en temps pour rattraper le demi-degré ou le degré manquant.
L'inertie est aussi source d'économie de chauffage, en plus d'être source de confort, de préservation du bâti...

centro@hotmail.fr a écrit:donc dès que la fraicheur se fera ressentir

Plus fréquent avec une iti

centro@hotmail.fr a écrit:Grâce à la fine couche d'ITI je vais pouvoir garder quand même une partie de la chaleur directement produite.

Non ! Vous garderez moins la chaleur qu'avec une ite de toute évidence !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 01h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir