Rénovation tableau garage

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 151 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Haute Loire
Bonsoir
La réfection de mon garage avance et je souhaite préparer la partie électricité.
Pour des questions pratiques je repars à neuf !

Dans l'idée, voici la répartition que j'ai pensé :
- reprise sous le disjoncteur edf.
- tableau 2 rangées
1ere rangée
Inter diff (type A) 63A 30ma
4 disjoncteurs 20A pour alimentation dédiées (chauffe eau / lave linge / sèche linge / réseau de 2 prises)
2 disjoncteur en 16A, circuit lumière buanderie (interrupteur simple) / circuit lumière extérieure (2 détecteurs ± 1 interrupteur simple)

2ieme rangée
Inter diff (type AC) 63A 30ma
1 disjoncteur 32A prise 6mm2 pour poste à souder
4 disjoncteurs 20A pour congel / cave a vin / prises x4 / prises x4 (à l'opposer des 4 precedentes)
2 disjoncteurs 16A associés à chacun un telerupteur pour 2 zones de lumière
1 disjoncteur 10A pour l'alim d'un moteur de porte de garage

Voilà étant un peu perdu dans toutes les normes j'aimerais avoir vos avis

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous ne pouvez pas vous reprendre sous le disjoncteur EDF.
Un seul fil autorisé par borne.

Le mieux est de repartir du tableau principal

Vous ne dites rien de la section de la liaison

Vous ne dites rien de l'endroit où se trouve le garage (batiment à part ?) par rapport au disjoncteur EDF et au tableau principal.

Même si non obligatoire je vous conseille :
- de ne pas mélanger les circuit lumière intérieur et extérieur
- de dédier un circuit au congel et/ou la cave à vin
- de regrouper les 2 télérupteur sur le même circuit (éventuellement avec la buanderie)
- de mettre 2 différentiel de type A (pas vraiment plus cher)
- de vous poser la question d'une éventuelle future recharge de véhicule électrique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Loire
Bonjour

Merci pour votre retour très rapide !

Mon installation est un peu complexe, je vais essayer de vous expliquer...

Le garage (environ 55m2) en rénovation est en fait le tableau principal (maison style phénix des années 1970-1980).
Le disjoncteur edf se trouve à l'intérieur du garage (d'où le branchement sur celui ci)
Il y a un sas (couloir) entre celui-ci et la maison d'habitation (de 2009) ou tout est nickel niveau électricité (c'est mon tableau secondaire).
Voilà pour le décor...

Concernant les sections j'ai prévu 2,5mm2 pour prises et alimentation dédié sauf sur le 32A ou je vais mettre du 6mm2, pour les réseaux lumineux 1,5mm2.

Pour le reste, j'ai du mal m'exprimer sur la disposition du tableau, en fait quand j'écris 4 disjoncteur 20A, je veux dire par exemple
20A pour la cave a vin
20A pour le congel
20A pour le sèche linge
20A pour le lave linge
...

Je ne comprends pas votre remarque sur les telerupteurs, désolé
A si j'ai compris 1 disjoncteur 2 telerupteur (8 points lumineux max)!

OK pour les 2 inter diff type A (je ne suis pas à 10 euros...)

Nous n'avons pas de projet de voiture électrique dans un avenir à moyen terme (5-10 ans)

En revanche je pose la question 'investir sur un tableau 2 ou 3 rangées... (2 semblent OK mais quidd des réserves...)
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Partez alors sur ce principe, le tableau principal étant celui du garage


Quand je parlais de section, je parlais de section d'alimention du tableau.
Mais du coup vu le contexte décrit, ce sera obligatoirement du 2x16²

A noter que pour les prises, hors gros électroménager (LL, SL, CE) du 1,5² suffit la plupart du temps et est plus facile de mise en oeuvre

Pour les calibre des disjoncteur 16A est d'usage courant pour les prises (spécialisée ou non) et offre plus de marge de sécurité. Idem pour l'éclairage en 10A.

Pour un circuit d'éclairage, ce qui compte c'est la limite de nombre de point d'éclairage. Que vous fassiez la commande par interrupteur ou par télérupteur n'a pas d'incidence sur ce nombre. Donc à la limite vous pourriez avoir 8 télérupteur sur un circuit.

Pour la taille du tableau, j'ai compté une vingtaine de modules, voire 22 si le chauffe-eau fonctionne en HC.
C'est vrai qu'il restera peu de place sur un 2x13.
A vous de voir le niveau d'évolutivité que vous cherchez (imaginons que 5 ans vous vouliez quand même mettre une recharge de véhicule électrique)

Sinon vous pouvez poser un 2x18
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Loire
Merci beaucoup pour vos réponses très utiles !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 04h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir