Retour
Menu utilisateur
Menu

Un interrupeur différentiel peut-il être détruit à cause d'un mauvais circuit ? Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 196 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

J'ai fait quelques travaux électrique dans une annexe, poser un tableau neuf avec 3 interrupteurs différentiels et de multiples disjoncteurs avec des circuits électriques ( éclairage, PC, four, cumulus etc...).
Curieusement un sur les 3 interrupteurs différentiels ne fonctionne plus du tout. le symptôme est qu'il est impossible de tenir levé le levier de mise en contact qu'il y ait électricité ou pas. bref il est naze.
Quand je l'ai installé, je crois me souvenir de l'avoir testé (bouton test) et que cela fonctionnait. mais qu'il est devenu naze bien après que j'actionne les disjoncteurs et sans m'en rendre compte.
Est-il possible qu'un mauvais branchement de circuits créés soit à l'origine de la panne du différentiel ? ou bien c'est des choses (du matériel défectueux) qui arrivent .
Je demande ceci parce que même si j'ai remplacé le différentiel sous garantie, je ne voudrais pas que ça se renouvelle à cause d'une mauvaise install de ma part.

Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui vous pouvez le détériorer si vous dépasser son courant maximal assigné.

Donc par exemple si c'est un 40A et qu'il y a 50A qui le traversent, il ne va pas apprécier du tout.

C'est pour cela qu'il est pertinent de mettre des 63A dès qu'il y a risque de surcharge.
C'est d'ailleurs l'esprit de la dernière version de la norme (règle amont)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
sans électricité pas de panne électrique donc si il ne tient pas c'est défectueux.
Peut-être que lors du test vous l'avez grillé ce qui n'est pas normal (grillé pas le test!)
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Carminas a écrit:Bonsoir

Oui vous pouvez le détériorer si vous dépasser son courant maximal assigné.


C'est d'ailleurs l'esprit de la dernière version de la norme (règle amont)

Dépasser le courant maximal assigné, C'est impossible.
Il est dans un tableau subsidaire. Dans le tableau principal ça part d'un disjoncteur de 32A (comment dit-on en Amont ou Aval ?) et le différentiel grillé est un 40A 30mA type AC
En fait lorsque je demandai pour un mauvais circuit si ça peut le griller je pensais aux circuits alimentés par ce différentiel.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
si l'inter diff 40A est placé derrière une protection 32A, effectivement il est protégé
les circuits derrière cet inter diff ne peuvent pas le détruire, comme tout appareil il peut y avoir un défaut interne
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Avez-vous pensé à la foudre ? Même si un défaut de construction est tout aussi probable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
est il possible d'avoir un photo de l'appareil qui ne fonctionne plu pour pouvoir lire tout ce qui est écrit dessus. Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bon,
Merci à tous de vos réponses.
J'ai reçu le nouveau différentiel, je l'ai monté. aucun problème avec le remplaçant
C'était donc bien un défaut du premier.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 20h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir