Manque de gaz PAC atlantic alfea excellia

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 314 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Meuse
Bonjour,
Il semblerait qu’il manque du gaz dans ma PAC atlantic alfea excellia de 2014 car elle consomme enormement et perte de puissance. Cependant nous n’avons pas trouvé de fuite.
Les anciens proprietaires n’ont a priori pas eu de probleme et leur conso sur 3 ans etaient OK (relevé edf a l’appui)! Entre leur divorce et la vente de la maison la PAC n’a pas tournee depuis 1 an.
Est ce possible d’avoir un manque de gaz sans fuite?
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
Bonjour, si pas de fuite (déterminé comment?) c'est que le gaz est là. Le pb est peut être ailleurs (compresseur, relais etc). C'est quoi la différence de consommation avec les ex-proprio?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Meuse
Recherche de fuite avec le detecteur du technicien.
Mon conso est a 900kwh par semaine........
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Meuse
3 appels aux sav tech d'atlantic et 3 fois on me dit que c'est le gaz.
Ok mais nous ne trouvons pas de fuite....d'où ma question, peux on manquer de charge si la PAC n'a pas tournée depuis 1 an?
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
Calik a écrit:3 appels aux sav tech d'atlantic et 3 fois on me dit que c'est le gaz.
Ok mais nous ne trouvons pas de fuite....d'où ma question, peux on manquer de charge si la PAC n'a pas tournée depuis 1 an?

Je sais pas exactement, mais si pas de gaz du tout le technicien ne détectera rien car rien n'échappe. Mais je pense qu'un technicien doit être capable de savoir si y a du gaz. 900 kW est la consommation équivalente de 2 mois en hiver ou 3-4 mois en été. Elle tourne en appoint élec en permanence? Le technicien ne sait pas réparer?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Meuse
Oui elle tourne a fond depuis pas mal de temps meme avec des températures clementes (10 degres). Elle fait aussi beaucoup de degivrage alors qu'il n'y a pas de givre sur le module exterieur..... L'appoint elec ne semble pas se mettre en route car ca ne s'affiche pas sur l'ecran. La consigne de declanchement de l'appoint elec est a 2 degres (standard chez Atlantic).
Le chauffagiste est assez special, il pense que le gaz sera en dernier recours.....bref en attendant il essaye des reglages et rien ne marche et le compteur s'affole! Pourtant 3 techniciens pensent que c'est le gaz.... il a fait une recherche de fuite mais rien.
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
Calik a écrit:Oui elle tourne a fond depuis pas mal de temps meme avec des températures clementes (10 degres). Elle fait aussi beaucoup de degivrage alors qu'il n'y a pas de givre sur le module exterieur..... L'appoint elec ne semble pas se mettre en route car ca ne s'affiche pas sur l'ecran. La consigne de declanchement de l'appoint elec est a 2 degres (standard chez Atlantic).
Le chauffagiste est assez special,  il pense que le gaz sera en dernier recours.....bref en attendant il essaye des reglages et rien ne marche et le compteur s'affole! Pourtant 3 techniciens pensent que c'est le gaz.... il a fait une recherche de fuite mais rien.

Si elle arrive à chauffer sans appoint, c'est que y a du gaz. Maintenant, si elle se met en dégivrage sans raison c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part : un capteur de quelque chose, ou un problème électronique. Pas besoin de jouer avec des réglages, vous faites revenir aux réglages d'usine et si rien ne change c'est que c'est pas ça. Il se peut qu'il faut changer une carte électronique ou un capteur, mais un technicien doit pouvoir déterminer la cause sinon c'est tout sauf spécialiste.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Meuse
Elle chauffe sans appoint mais n'atteint pas la consigne!
J'ai mis 20,5 elle ne va pas au dessus de 20 et cela toujours avec les compresseur a 100%.
Autant dire que impossible aussi de mettre 21 en consigne elle ne l'atteindra jamais! Les radiateurs ne chauffent pas non plus a l'etage
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
L'étage est en circuit séparé? Y a-t-il de l'eau dans circuit (question bête mais quand même)? La PAC pilotée par le thermostat d'ambiance ou uniquement par extérieur? Car si par extérieur uniquement, c'est une question de loi d'eau, elle connaît pas la température intérieure. Finalement, peut être qu'il y a pas de fuite aujourd'hui mais il y en avait une l'année dernière. Il doit être possible de déterminer la quantité de gaz. Si ok - question close.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Meuse
Cc1 plancher chauffant et cc2 radiateurs robinet therostatiques.
Oui il y a de l'eau.
Pac et cc1 pilotés par thermostat d'ambiance dans la maison.
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Meuse
Ha et bien plus de chauffage, la PAC s'est arretée avec code erreur 370.....
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Meuse
Et bien il ne restait plus que 200gr de gaz sur les 2,5kg dans la pac!
Nous avons fait une recharge et nous avons enfin de chauffage mais mon niveau de pression remonte toujours au dessus de 2bar quelques jours après . Je dois purger un radiateur avec énormément d'air a chaque fois pour redescendre a 1,5 bar (1 min a attendre que l'air sort).
L'échangeur de la pac ne serait il pas percé?
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Donnery (45)
Bonjour, 
Avez vous eu la fin de l'histoire ?
Je suis exactement dans la même configuration...
Cordialement 
Messages : Env. 10
De : Donnery (45)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir