Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation du plancher de l'étage

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 180 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

J'ai acheté une longère en pierre que je souhaite rénover entièrement. A l'étage, le plancher était partiellement en mauvais état, j'ai donc décidé d'enlever toutes les planches.
Je me retrouve donc avec 2 grosses poutres 35x35 cm en bon état et au milieu 1 poutre de 20x20 cm reposant sur un mur de refend.
Ce mur de refend sera abattu et mon maçon va mettre un HEA dessous pour soutenir cette poutre. La longueur des poutres est de 6.4 m.
Des solives (12x12 et 8x14 cm) reposent entre les poutres. Elles mesurent entre 2m et 3.4m et l'entraxe max est de 61 cm. Je pense que la structure permettra de supporter les chambres et la sdb.

Il y a un écart de 6 cm de niveau entre les deux coins diagonalement opposés de la pièce (6.4 x 11 m). Je pensais donc visser des bastaings sur le coté des solives pour remettre tout de niveau.
Est-ce que je peux réutiliser les planches (épaisseur entre 28 et 35 mm) sur la tranche à la place des bastaings ?

Je souhaite mettre des dalles OSB. Les petits bords vont donc reposer sur les bastaings de faible épaisseur (35 mm max). Je pense que la largeur de jonction est trop faible surtout que certaines solives sont un peu arquées. J'ai donc envisagé de visser les lames du plancher (10x2.3 cm) perpendiculairement pour régler l'entraxe et éviter de découper toutes mes dalles et avoir une largeur de 10 cm pour la jonction des dalles. Est-ce que cette étape est nécessaire ou y a t-il une autre solution plus simple ?

J'espère que mes explications sont assez claires.
Merci pour vos réponses et conseils
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Bonjour, toujours compliqué de répondre sans photo.
On peut en avoir une ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les astuces de planches clouées sur les côtés des solives, et de la planche de 10 pour soutenir le joint, ça semble fonctionner mécaniquement.

Mais à terme, à l'usage, je ne sais pas ce que ça va donner, avec les jeux que peuvent prendre les fixations. On risque fort d'avoir au bout d'un moment, des séries de craquements agaçants.

A part ça les solives 8 x 14 ou 12 x 12, ça peut être justet pour les portées de 3.4 m et entraxe 60 m.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Merci pour vos réponses.

Il serait donc préférable de mettre les planches de 10 de niveau avec des cales directement sur les solives ?

L'entraxe pour les solives (8 x 14) de 3.4 m est de 50 cm. Est-ce que c'est suffisant ?

Merci et bonne soirée

Nous avons enlevé le plancher au dessus du cellier. Les solives et la poutre sont en bon état.
<br />
- 13 solives sellées dans le mur 12 x 12 x 276 (entraxe entre 47 et 59 cm)
<br />
- poutre 35 x 35 x 640
<br />
- 11 solives 12 x 12 x 202 (entraxe entre 38 et 60 cm
<br />
- poutre 19 x 23 x 640

Nous avons enlevé le plancher au dessus de la cuisine et la chambre. Les solives et la poutre sont en bon état.
<br />
- 12 solives sellées dans le mur 8 x 14 x 198
<br />
- 13 solives 8 x 14 x 336 (entraxe 50 cm)
<br />
- poutre 35 x 35 x 640
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Donc, il semble que l'on ait comme charges :

Panneau (14 daN / m²), isolant (5) plafond (12), sol mince (10) cloisons, réparti (50), et exploitation habitation à 150 daN/m².

Solives 8 x 14, portée 3.40 m, entraxe 50 cm. Supposons un bois de bonne qualité équivalent C24 (ce qui  reste à confirmer).

Dans les conditions d'un projet en bois neuf, j'aurais un taux de travail en flexion qui serait de 82 %, et une flèche net finale à 1.75 cm, soit L / 193, donc plus que le minimum minimorum de L/200 (eurocode 5).
Et de plus, on vise une flèche active à L/400, pour le confort, pour la préservation des cloisons, alors qu'elle est ici à L/208.
Donc, on ne justifierait pas ces sections.

Si on considère que l'on intervient sur des bois qui ont fini leur fluage, on obtient, vis à vis des charges à venir, une flèche active à L/270, ce qui est passable, et avec toujours un médiocre confort vibratoire.

Si c'était pour moi, je chercherais une amélioration qui pourrait consister à faire le nivellement en tire fonant des sections de par exemple 4.5 x 12 (en principe facile à trouver), sur un des côtés de chaque solive de portée 3.4 m.
Cela apporterait un complément de rigidification.

Il faut que le renfort aille bien d'un bout à l'autre contre les appuis, avec les premiers tire-fonds au plus près de ces appuis.  Et il faut que le bois neuf soit bien sec.
Je pourrais espérer obtenir une flèche active à L/350.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vais suivre les conseils.

Actuellement il n'y a pas d'entretoises entre les solives de portée 3.4 m, après les renforts sera t-il nécessaire d'en ajouter ?

La trémie de l'escalier sera située entre deux poutres et l'arrivée sur une solive (12x12x202). Sera-il nécessaire de renforcer cette solive (doubler) ?
Dans la salle de bain, la baignoire sera le long du mur porteur parallèlement aux solives. Quel entraxe max sous la baignoire (acrylique 170x70) avec des solives 12x12x202 ?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Les deux portées de 2 m sont très petites ; dans ces cas, les solives 12 x 12 (ou 8 x 14) même en entraxe 60 cm sont largement dimensionnées.
Pas de problème pour l'escalier (à moins que vous fassiez un machin monumental). Et la baignoire reste dans tous les cas dans les charges d'exploitation habitation.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 14h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir