Bonjour, je souhaite rénover une maison de construction 1958.
La maison a un étage. Elle est de forme classique rectangulaire de 6,5x7 m.
Actuellement il y a un hourdis avec poutrelles plus dalle béton qui fait office de plancher de l’étage.
Je souhaite démolir entièrement tout le plancher poutrelles hourdis et dalle.
Cela est-il possible ou la structure de ma maison va être fragiliser.
Par la suite je souhaite refaire un plancher bois classique sur solivage.
Cordialement Benjamin.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Et pourquoi ne pas garder les poutrelles métalliques ?
Une idée en passant au lieu de mettre du tout plancher bois qui grince, tu ne gardes que les hourdis, tu places du fermacel ou knauf puis tu mets  ce que tu veux dessus bois carrelage pvc (imitation bois) etc...
Avantage isolation , planitude.

C'est ce que j'ai fait chez ma petite fille, c'est rapide . Je lui ai posé du carrelage imitation plancher 200 x 210 et en coupant le surplus j'ai fait les plinthes de  7cm de haut avec un lame disqueuse épaisseur 1 mm et guide pour eter réctiligne.

https://www.castorama.fr/car[...]clsrc=aw.ds





Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour merci pour votre réponse. Je souhaite tout enlever pour avoir une hauteur de plafond du rdc plus importante et amener ce côté authentique d'un plancher bois apparent.
En gros je veux garder que les 4 murs de la maison. La charpente est une charpente traditionnelle.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Si j'ai bien compris le souci est la hauteur sous plafond et non pas la hauteur au dessus du plancher, ce qui n'était pas écrit dans ta question.

Combien crois tu gagner en hauteur ?

Quelle est la constitution du plafond actuellement ?

Il n'y a aucun souci de supprimer le sol complet de l'étage, la mairie de mon ancienne commune a enlever tous les planchers bois pour mettre une dalle béton et chape liquide.

Pour ton info, les planchers chêne, de ma petite flile étaient rongés par les vers à bois et la tonne de poussière qu'il y avait en dessous causaient pas mal d'allergies. Voir les photos plus haut
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
La question n'est pas de savoir pourquoi j'enlève mais est-ce qu'il est possible d'enlever sans risquer de fragiliser la maison.
Vous évoquer le sujet de la mairie mais a priori ils ont enlevé un plancher bois et moi c'est un plancher hourdis poutrelles.
Pour info au niveau de la hauteur du plafond rdc je vais monter de 30 cm.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Pour moi il n'y a pas de problèmes si tes murs sont sains.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
? merci
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Il faut quand même faire attention, le chainage du plancher est sous les murs de façade ! Donc si tu démolis en gros bourrin, tu peux être sur d'endommager ta façade. Il faut étayer tout le plancher avec étais, bastaing et contre plaqué. Scier toute la périphérie du plancher puis démolir tranquillement au marteau piqueur la dalle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Oui je compte étayer casser en premier le hourdis, puis la dalle et après couper les poutrelles aux extrémités. Je vais attaquer la dalle par la trémie et faire petit à petit.
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Il faut scier en premier ! Et mettre des contre plaque sous toute la surface.
Le sciage c'est pour éviter de faire trembler toute la structure. Si tu tape au marteau piqueur ou à la masse, les vibrations vont se diffuser dans la façade. Le ravalement peut se décrocher ou autre.
Le contre plaque, c'est pour la sécurité. Se tenir debout et travailler les pieds sur une poutrelle de 10cm ... c'est compliqué et dangereux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Le plancher béton, ancré dans les murs porteurs, est un élément important de raidissement de la structure dans le sens horizontal.

Si on l'enlève, il convient d'apprécier comment la structure peut se passer de cet élément.
C'est à dire si elle peut être un peu fragilisée, mais pas trop, de façon acceptable.

Si on met un plancher bois à la place, celui-ci peut jouer un peu un rôle horizontal, notamment par les solives portant de mur à mur.

Apparemment, avec ces dimensions, ça doit pourvoir se faire.

A regarder plus près si c'est en zone sismique 3 ou 4.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 06h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis démolitionArtisan
Devis démolition
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir