Avis sur répartition tableau électrique Résolu

Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 488 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour,

J'aurais aimé avoir des retours sur ce projet de tableau électrique.
Maison neuve de 120m2 + garage accolé mais non communiquant.
J'ai fait un schéma sur excel pour visualiser les rangées.
Sur la 4èmè rangée je pensais mettre un ID à droite pour partir vers le tableau divisionnaire du garage.
Merci d'avance pour vos retours.

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Au départ du tableau divisionnaire, c'est un disjoncteur 32A qu'il faut mettre et pas un ID.
Du coup un ID 40A suffira dans le tableau.
Il me semble que la norme impose un ID dédié à l'IRVE (à confirmer)

Pour le reste cela me semble conforme à la norme en vigueur
A noter que vous n'est pas obliger de dédier des circuits prises et éclairage à chaque pièce.

Si le gestionnaire RT 2012 sert aussi de programmateur chauffage, il faut que le disj 2A associé soit sous le même ID que les radiateurs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Bonjour

Au départ du tableau divisionnaire, c'est un disjoncteur 32A qu'il faut mettre et pas un ID.
Du coup un ID 40A suffira dans le tableau.
Il me semble que la norme impose un ID dédié à l'IRVE (à confirmer)

Pour le reste cela me semble conforme à la norme en vigueur
A noter que vous n'est pas obliger de dédier des circuits prises et éclairage à chaque pièce.

Si le gestionnaire RT 2012 sert aussi de programmateur chauffage, il faut que le disj 2A associé soit sous le même ID que les radiateurs

Bonjour,
Merci pour la réponse.
Pour les circuits PC + éclairage pour chaque pièce, c'était pour que soit plus clair pour les raccordements.
C'est noté pour le gestionnaire RT.
Pour l'IRVE, c'est au cas où ,donc il faut que je creuse ça....
Pouvez vous me confirmer que je peux mettre un 5ème ID sur la 4ème rangée?
Et donc je le connecte avec du fil, pas possible avec un peigne..?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui vous pouvez, mais pour l'usage que vous avez indiqué et forcément liaison par fils.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie

Carminas a écrit:Oui vous pouvez, mais pour l'usage que vous avez indiqué et forcément liaison par fils.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Voici donc après modification le tableau en suivant les conseils.
En plus, j'ai ajouté un parafoudre et mis sur la même rangée le compteur RT2012.
Qu'en dites vous?
Merci d'avance.

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si le sèche serviette est géré par le gestionnaire, le mettre également sur la même rangée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Je n'aurais pas intérêt à faire un 5è Id avec le chauffage?
Comme ça je suis sûr d'avoir les 20% libre...
Qu'en dites-vous?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A 5 ou 6 disjoncteur par ID, cela ne nécessite pas un 5ème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Carminas a écrit:Bonjour

Au départ du tableau divisionnaire, c'est un disjoncteur 32A qu'il faut mettre et pas un ID.
Du coup un ID 40A suffira dans le tableau.
Il me semble que la norme impose un ID dédié à l'IRVE (à confirmer)

Pour le reste cela me semble conforme à la norme en vigueur
A noter que vous n'est pas obliger de dédier des circuits prises et éclairage à chaque pièce.

Si le gestionnaire RT 2012 sert aussi de programmateur chauffage, il faut que le disj 2A associé soit sous le même ID que les radiateurs

Oui une borne doit avoir une ID type ASI, F ou B associer un disjoncteur. Les deux étant dédiés. On prend 125% du courant nominale de la borne 25 A pour un 11 kW, 40A pour 7,4 kW mono et 22 kW tri.
Attention c'est comme les PAC la connexion des bornes supérieures à 3,7 kW doit se faire par un électricien certifié IRVE.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Decks a écrit:Voici donc après modification le tableau en suivant les conseils.
En plus, j'ai ajouté un parafoudre et mis sur la même rangée le compteur RT2012.
Qu'en dites vous?
Merci d'avance.


Je te conseille de faire 2 départs vers ton tableau secondaire 40A vers ta bornes + un 3 ou 5G16 et un 32 A + 3G 10 vers le reste.
Tu répartis le tout sur un tableau 2 x 12 rangée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
ApeirElec a écrit:
Decks a écrit:Voici donc après modification le tableau en suivant les conseils.
En plus, j'ai ajouté un parafoudre et mis sur la même rangée le compteur RT2012.
Qu'en dites vous?
Merci d'avance.


Je te conseille de faire 2 départs vers ton tableau secondaire 40A vers ta bornes + un 3 ou 5G16 et un 32 A + 3G 10 vers le reste.
Tu répartis le tout sur un tableau 2 x 12 rangée.

Bonjour,
Ok je rajoute un ID juste pour l' IRVE, mais pourquoi 2 départs? Ca ne va pas un seul départ?
Merci.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Decks a écrit:
ApeirElec a écrit:
Decks a écrit:Voici donc après modification le tableau en suivant les conseils.
En plus, j'ai ajouté un parafoudre et mis sur la même rangée le compteur RT2012.
Qu'en dites vous?
Merci d'avance.


Je te conseille de faire 2 départs vers ton tableau secondaire 40A vers ta bornes + un 3 ou 5G16 et un 32 A + 3G 10 vers le reste.
Tu répartis le tout sur un tableau 2 x 12 rangée.

Bonjour,
Ok je rajoute un ID juste pour l' IRVE, mais pourquoi 2 départs? Ca ne va pas un seul départ?
Merci.

Parce que tu as avoir besoin de la délester individuellement du reste.
Le délestage se fait à l'aide du TIC du linky. Il serait bon de prévoir un câble 2P0.6 entre le compteur et le tableau du garage, si possible en passant par le tableau principal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
ApeirElec a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

Au départ du tableau divisionnaire, c'est un disjoncteur 32A qu'il faut mettre et pas un ID.
Du coup un ID 40A suffira dans le tableau.
Il me semble que la norme impose un ID dédié à l'IRVE (à confirmer)

Pour le reste cela me semble conforme à la norme en vigueur
A noter que vous n'est pas obliger de dédier des circuits prises et éclairage à chaque pièce.

Si le gestionnaire RT 2012 sert aussi de programmateur chauffage, il faut que le disj 2A associé soit sous le même ID que les radiateurs

Oui une borne doit avoir une ID type ASI, F ou B associer un disjoncteur. Les deux étant dédiés. On prend 125% du courant nominale de la borne 25 A pour un 11 kW, 40A pour 7,4 kW mono et 22 kW tri.
Attention c'est comme les PAC la connexion des bornes supérieures à 3,7 kW doit se faire par un électricien certifié IRVE.

Bonjour,
Merci pour toutes ces infos.
En fait l'idée est d'anticiper la pose d'une borne pour ne pas avoir a tout modifier dans 2 ans.
Dans un premier temps je pensais partir sur une prise type green'up.
Donc si je pars sur ceci c'est ok?

Merci !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne sais pas si on peut avoir 2 alimentations pour un même tableau.
En terme de sécurité, cela ne me semble pas top.
Ou alors mettre un interrupteur sectionneur 40A tetra en tête de ce tableau qui permet de couper les 2 arrivées d'une seul coup
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Decks a écrit:
ApeirElec a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

Au départ du tableau divisionnaire, c'est un disjoncteur 32A qu'il faut mettre et pas un ID.
Du coup un ID 40A suffira dans le tableau.
Il me semble que la norme impose un ID dédié à l'IRVE (à confirmer)

Pour le reste cela me semble conforme à la norme en vigueur
A noter que vous n'est pas obliger de dédier des circuits prises et éclairage à chaque pièce.

Si le gestionnaire RT 2012 sert aussi de programmateur chauffage, il faut que le disj 2A associé soit sous le même ID que les radiateurs

Oui une borne doit avoir une ID type ASI, F ou B associer un disjoncteur. Les deux étant dédiés. On prend 125% du courant nominale de la borne 25 A pour un 11 kW, 40A pour 7,4 kW mono et 22 kW tri.
Attention c'est comme les PAC la connexion des bornes supérieures à 3,7 kW doit se faire par un électricien certifié IRVE.

Bonjour,
Merci pour toutes ces infos.
En fait l'idée est d'anticiper la pose d'une borne pour ne pas avoir a tout modifier dans 2 ans.
Dans un premier temps je pensais partir sur une prise type green'up.
Donc si je pars sur ceci c'est ok?

Merci !

Il faut prévoir les attentes pour une borne, c'est l'essentiel. 
Pour une prise type green'up. La différence c'est que tu n'as de délestage intelligent possible et la puissance faible.
Tu seras limité à 3,7kW soit une récupération de 17km/h soit pas grand chose. Donc il faut prévoir ce que tu as de plus gros en mono soit 7,4kW.
Sur ta ligne VE, il te manque la place pour une bobine Mx (Hager) ou Mnx (Schneider) qui va tomber et emmener le disjoncteur avec elle (les manetons ont liés mécaniquement) pour couper le jus si un prise est arraché à la que la borne est en Lode charge. Ca prend la place d'un disjoncteur mono dans ton tableau.
Comme le dis Carminas, il faut prévoir une solution pou sectionner le tableau secondaire.
Personnellement, je mettrais un 3 rangés avec le section et un parafoudre en première rangée (c'est pas inutile vu le prix des protections, bornes VE ainsi que le véhicule).
Je le répète, à ce stade l'important c'est de prévoir les lignes et la place dans les tableaux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Dans ce cas, il te faut un disjoncteur au départ de 40A. ET l'idée à l'arrivée sur ta wallbox c'est un ASI.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Bonjour

Je ne sais pas si on peut avoir 2 alimentations pour un même tableau.
En terme de sécurité, cela ne me semble pas top.
Ou alors mettre un interrupteur sectionneur 40A tetra en tête de ce tableau qui permet de couper les 2 arrivées d'une seul coup

Bonjour,
Je comptais faire un compteur divisionnaire avec 2 rangées, mais si il faut une alim spéciale pour la Wallbox je peux faire 2 tableaux divisionnaire, 1 pour les prises + lumières ext et panneaux photovoltaïques et un second pour la Wallbox.
Qu'en pensez-vous?
Encore merci.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui du coup c'est pertinent
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Bonjour

Oui du coup c'est pertinent

Bonjour,
Je me permets de relancer le sujet.
Suite à quelques modifications, j'ai essayé de regrouper tout sur le même tableau.
Pouvez-vous me donner un avis?
Si je pars sur un 13 rangées, si j'ai bien compris je ne compte que les disjoncteurs et j'ai devrais être dans les clous pour les 20% de libre.
Je mets la proposition de tableau :
Merci d'avance!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est normativement correct (en tout cas de ce qu'on peut supposer sans connaitre les sections de fils)

Même si ce n'est pas une obligation, essayez de mieux panacher vos éclairages sur les différents ID.

Assurez vous que vous avez bien prévu assez de prises par pièce notamment dans cuisine et chambres (je ne parle pas du minimum normatif, mais de l'aspect pratique des choses). Je suis en train de refaire ma cuisine et j'ai prévu 10 prises sur les différents plans de travail
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.
Merci pour cette réponse rapide.
Bien noté pour les lumières.
Les sections seront 2,5 pour les prises et 1,5 pour les lumières. Et en 6 pour la plaque.
Pour les 20% d'emplacements libres je suis bon ou je dois passer sur un tableau 18 rangées ?



Carminas a écrit:Bonjour

C'est normativement correct (en tout cas de ce qu'on peut supposer sans connaitre les sections de fils)

Même si ce n'est pas une obligation, essayez de mieux panacher vos éclairages sur les différents ID.

Assurez vous que vous avez bien prévu assez de prises par pièce notamment dans cuisine et chambres (je ne parle pas du minimum normatif, mais de l'aspect pratique des choses). Je suis en train de refaire ma cuisine et j'ai prévu 10 prises sur les différents plans de travail
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si j'ai bien compté il y à 43 modules, 20% cela fait 8,6 et vous en avez 9 de libre donc c'est bon

Et de toute façon on s'en fiche un peu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Si j'ai bien compté il y à 43 modules, 20% cela fait 8,6 et vous en avez 9 de libre donc c'est bon

Et de toute façon on s'en fiche un peu

Bonjour Carminas.
Notre construction avance et la partie électricité se profile.
Je me permets de vous re-solliciter sur quelques points.
1/ Pour la LEP de la sdb, je m'y perd un peu avec toutes les infos et exemples que je consulte.
dans mon cas : receveur en résine, fenêtre en bois, tuyauterie en multicouche, spots en basse tensions, sèche serviette classe 2 et LL et SL prévu dans un placard à plus de 2m de la douche.
Toue est relié à la terre directement au tableau.
Dois-je en plus doubler la terre des PC, Sèche Serviette, éclairage ?
2/ Le chapiste à décalé d'un mois, donc à la date supposé du passage du consuel, les sols ne seront pas finis (gaines fixées au sol), cela pose-t-il un problème?
3/ Il est prévu un ilot dans la cuisine avec PC et cuisson mais cela ne sera pas fait pour le passage du consuel, comment puis-je faire? Mettre un meuble provisoire ? laisser les gaines en attente ?
Merci d'avance pour votre réponse?
Decks.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Auto réponse pour la question 3 : mettre des boîte plexiglas au bout des gaine avec domino sur les fils.

Par contre pour la liaison equipotentielle de la sdb , si quelqu'un a une info.
Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ L'inteconnexion de la LES peut se faire au tableau
Si vous n'avez aucune masse métallique, vous n'avez rien à faire

2/ Des gaines ICTA peuvent être posées en apparent, donc pas de problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Merci beaucoup pour votre réponse.
Au top !

Carminas a écrit:Bonjour

1/ L'inteconnexion de la LES peut se faire au tableau
Si vous n'avez aucune masse métallique, vous n'avez rien à faire

2/ Des gaines ICTA peuvent être posées en apparent, donc pas de problème
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.
L étape Consuel approche.
J'ai fini mon tableau, je poste une photo pour avis mais j ai encore quelques questions.
1/ j ai relié le répartiteur de terre de mon tableau de communication au répartiteur du tableau en 6mm2. Est ce suffisant ou dois je passer en 16mm2 comme la liaison tableau/barrette de terre?
2/ j'aurais un ilot dans la cuisine donc en attente j'ai un fer à béton qui supporte 2 gain icta en 20 et une gaine de 40 pour le câble de 6mm2 pour la plaque, est ce que je laisse la gaine de 40 ou je mets le cable nu? (2 ème photo).

Merci d'avance !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui c'est bon en 6²

2/ Coupez la gaine TPC qui est inflammable et ne peux pas être apparente en intérieur.
Mettre des Wagos ou des domino au bout des fils, et les enfermer dans une petite boite de dérivation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.

Merci pour votre réponse.
Un avis sur tableau?
Ca fait assez propre ?

Merci




Carminas a écrit:Bonjour

1/ Oui c'est bon en 6²

2/ Coupez la gaine TPC qui est inflammable et ne peux pas être apparente en intérieur.
Mettre des Wagos ou des domino au bout des fils, et les enfermer dans une petite boite de dérivation
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble nickel

Le seul truc qui ne me semble pas aller ce sont les 2 prises dans le tableau de com (mélange courant fort/courant faible)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
OK, donc je les passe à la suite de la 4ème rangée ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, ce sera conforme

Quitte à redéplacer après la visite du consuel, car telles qu'elle sont placées le risque d'inteférence est faible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Je repasserai donner des nouvelles du consuel




Carminas a écrit:Oui, ce sera conforme

Quitte à redéplacer après la visite du consuel, car telles qu'elle sont placées le risque d'inteférence est faible
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Je repasserai donner des nouvelles du consuel




Carminas a écrit:Oui, ce sera conforme

Quitte à redéplacer après la visite du consuel, car telles qu'elle sont placées le risque d'inteférence est faible
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Je repasserai donner des nouvelles du consuel




Carminas a écrit:Oui, ce sera conforme

Quitte à redéplacer après la visite du consuel, car telles qu'elle sont placées le risque d'inteférence est faible
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour,

La visite du consuel a eu lieu.
L'inspecteur a regardé le tableau, m'a demandé qui a fait l'elec, si j'éytais du métier et comment j'avais pris les infos.
Check des ID, et DD et des sections.
Check section alimentation du tableau (16mm²) et du serrage des vis (j'ai mis des peignes verticaux et tout est en auto), check des fils sur le bornier de terre. 
Il a ensuite vérifié toutes les prises, contrôlé la terre (22 ohms), checké les volumes de la salle d'eau.
J'ai devancé ses questions en précisant que j'avais mis une prise radiateur ip44 car dans le volume 2 et le spot de la douche était aussi en ip44 même si hors volume. Il m'a dit que je connaissais mon sujet, mieux que certains électricien  .
Ensuite check du nombre de prise dans la cuisine, de la section en 6mm² pour la plaque et de la présence de câble pour l'éclairage extérieur.

Au final, attestation validée sans remarques, il a trouvé le travail bien fait.

Un grand merci à tous les participants du forum et mention spéciale à Carminas.
Par rapport à la dernière modif, je n'ai mis qu'une prise GTL au lieu de 2 pour conserver les 20% de libre.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Félicitations et merci pour le retour
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 09h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir