Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous,
Je viens juste d’acheter un petit appart à rénover.
Le raccordement à Enedis n’est pas fait. Il n’y a que mon compteur Linky dans les communs qui n’a pas de disjoncteur sélectif à coté.
(Je savais que L’électricité était à refaire)
mais comment ça se passe dans ce cas, vais je devoir payer Enedis pour me raccorder ?

Et est ce que je peux déjà amener mon câble (10carré ?) dans l’armoire des communs vu que je n’ai qu’un trou à faire.? Au moins je le fais à l’endroit qui m’arrange ☺️
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
en tout premier lieu prendre RDC avec enedis pour savoir où ils vont mettre le disjoncteur abonné
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone


Voici mon compteur Linky en bas de l’image.
Mon voisin a celui du haut, c’est dans un vieil immeuble.
Il vont le mettre directement là je pense.
Je compte prendre en plus un disjoncteur principal instantané que je mettrai à l’intérieur du logement en espérant avoir un sélectif sur le pallier pour ne pas avoir à sortir en cas de coupure 😬
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
une première chose: ce n'est pas du 10 mm² mais impérativement du 16 mm² qu'il faut passer (même en tri)
Enedis remettra bien le disjoncteur à cet emplacement (disjoncteur réglé sur 60 A )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il se lève tôt  parental25 , sa réponse et là bonne, pensez aussi au câble deux fois 1.5 pour les heures creuse 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui 16² et pas 10² car vous aurez un DB 60A fixe

Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Mais ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

L'essentiel étant bien qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Carminas a écrit:Bonjour

Oui 16² et pas 10² car vous aurez un DB 60A fixe

Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Mais ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

L'essentiel étant bien qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Et peut être même refaire passer le consuel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci pour toutes vos réponses les copains !

Je vais voir avec Enedis et je vous tiens informé...
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonne année à tous,
Pour info, j'ai préparé mon tableau ils devraient me raccorder semaine prochaine.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 21h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir