Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC DOUBLE FLUX AUTOGYRE MAISON AIR DF96

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 201 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Meuse
Bonjour,
Nous avons acheté une maison avec une VMC DOUBLE FLUX AUTOGYRE MAISON AIR DF96.
Jusque la tout allait bien mais depuis que les temperatures deviennent negatives il y a de la condensation sur le caisson d’extraction. Les gaines sont isolés. La vmc est dans des combles isolés.
Il y a également une fuite d’air sur le caisson echangeur en polystyrene.
Bref cela nous a valu une fuite au plafond.
Ma question est:
-comment faire pour eviter la condensation sur le caisson d’extraction?
-puis je changer de vmc double flux , de marque, compatible avec les installation deja faites?
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Sur ma VMC Premier Prix Ceder&Bohn il y a une sortie pour les condensats.
J'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir de la condensation sur le bloc d'extraction. Le bloc devrait être legerement réchauffé par l'air qui le traverse. Êtes vous sur que l'eau vient de là ? Ca fait quand meme beaucoup d'eau pour pouvoir faire une fuite sur le plafond.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, le bloc d'extraction est-il aussi dans les combles ? Est-il isolé ? Car si les gaines sont isolées, c'est bien, mais si le caisson d'extraction ne l'est pas, l'humidité chargée dans l'air vicié va se condenser ici (même isolées, les combles restent froids...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Meuse
Le bloc d'extraction est bien dans les combles.
Le caisson d'extraction est un cube en plastique relié aux gaines puis au gros caisson de l'echangeur (voir ref autogyre maison air df 96). http://www.autogyre.fr/bouti[...]-rendement/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Meuse
Je parle bien du caisson d'extraction qui aspire l'air exterieur froid hein! Pas le caisson d'insuflation qui rejette l'air viciée dehors! Sebastien91160
J’ai de la condensation certes mais la fuite viens de la fuite d’air dans l'échangeur en polystyrène. Peux etre la boucher avec du silicone?
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Calik a écrit:Je parle bien du caisson d'extraction qui aspire l'air exterieur froid hein! Pas le caisson d'insuflation qui rejette l'air viciée dehors!

Alors vous avez inversé les appellations...
extraction de l'air vicié
insufflation dans la maison de l'air extérieur

Et nous ne savons toujours pas si les caissons sont isolés...

Concernant l'échangeur en polystyrène, il ne s'agit certainement pas d'une fuite d'air, mais d'une évacuation des condensats. Il ne faut donc pas la boucher, mais y brancher un tuyau pour évacuer l'eau jusqu'à une évac de la maison
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Meuse
Jackdaniels a écrit:
Calik a écrit:Je parle bien du caisson d'extraction qui aspire l'air exterieur froid hein! Pas le caisson d'insuflation qui rejette l'air viciée dehors!

Alors vous avez inversé les appellations...
extraction de l'air vicié
insufflation dans la maison de l'air extérieur

Et nous ne savons toujours pas si les caissons sont isolés...

Concernant l'échangeur en polystyrène, il ne s'agit certainement pas d'une fuite d'air, mais d'une évacuation des condensats. Il ne faut donc pas la boucher, mais y brancher un tuyau pour évacuer l'eau jusqu'à une évac de la maison



Il y a bien une fuite d’air sur l’echangeur, (j’ai mis une photo c’est la fente juste en dessous de la pointe de la fleche).
L’evacuation des condensats est bien faite, par un tuyau d’evacuation.
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Cali a écrit:Il y a bien une fuite d’air sur l’echangeur, (j’ai mis une photo c’est la fente juste en dessous de la pointe de la fleche).

Je ne vois pas de fente, mais bref, si ça fuit par là, c'est qu'il faut incliner le caisson pour que les condensats coulent dans l'évacuation et non par cette fente.

Je redemande une dernière fois : le caisson d'insufflation (qui a de l'eau) est-il isolé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Meuse
C'est incliné correctement. Et l'eau passe bien par la fente. Le sav d’autogyre vient de me repondre qu’il faut siliconner la fuite....
Les caissons sont installés comme dans dans leur video d'installation que l'on trouve sur youtube!
Il n'y a pas d'autre isolation que les combles isolés et les gaines isolées. Dsl je suis une femme et j'essaye de m'interesser comme je peux aux problemes de cette nouvelle maison
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Calik a écrit:Il n'y a pas d'autre isolation que les combles isolés et les gaines isolées.

S'il y a de l'eau dans les caissons, alors il faut les isoler. Point barre.
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

La condensation sur le caisson qui aspire l'air qui vient de l'extérieur fait déjà plus de sens, c'est même normal, car l'air froid va refroidir le caisson, et c'est l'air du comble, plus chaud et donc plus chargé en humidité qui va se condenser dessus. Tant que ça ne dégouline pas, il n'y a pas de problème.
Le froid vient de dehors, mais l'humidité vient de dedans.
Comme dit Jackdaniel, il faut l'isoler d'avantage, par exemple l'envelopper dans un isolant.
Reste qu'il est aussi possible qu'il y ai une fuite ou un problème de conception au niveau de l'arrivée d'air et que de la pluie ruisselle dans le tuyau depuis l'extérieur.
Êtes vous capable de mesurer la quantité d'eau produite par cette condensation ? Vous pouvez mettre un bac sous le caisson et attendre de voir ce qui tombe.
Je ne connais pas votre VMC, donc pour la fuite d'air, je ne saurais pas aider, mais si le SAV vous propose de siliconer alors pourquoi pas. Tant que ça n'empêche pas de l'ouvrir pour nettoyer les filtres une fois par an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Meuse
Justement c'est ce que j'ai fait . J'ai mis un bac dessous la vmc pour etre « tranquille ». quand les temperatures deviennent negatives de la condensation sort aussi de la fuite d'air sur l'echangeur , ce qui creer de l'eau.
Je vais donc siliconner dans ce cas! Le silicone n'attaque pas le polystyrène?
Pour l'isolation du caisson, puis je mettre de la laine de verre autour?
Messages : Env. 40
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

Calik : votre message du 19/12/2020 à 11:29 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.

Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.

Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation

En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde

Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.c[...]c-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.c[...]ns_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Calik a écrit:Pour l'isolation du caisson, puis je mettre de la laine de verre autour?

Comme il s'agit d'air que vous insufflez dans la maison, il y aura sans doute des fibres pas top pour la santé qui partiront avec et qui se retrouveront dans vos pièces, beurk... tentez un isolant plus naturel, on même une vieille couette de lit que vous enroulerez autour
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Calik, je vous conseille d'ouvrir le caisson échangeur pour voir et enlever l'échangeur pour le nettoyer, idem nettoyer l'intérieur du caisson. Et vérifier que la sortie condensats fonctionne (pas bouchée).

Pour l'isolation des 2 caissons ventilateurs, il ne sera pas évident d'isoler le caisson d'extraction. Je conseille de l'Armaflex ou Climcover Roll Alu ou Rockwool 133 car il faut une isolation "étanche".

Attention: avant de mettre du silicone (ou similaire) sur le caisson échangeur pour éviter les fuites, il faut s'assurer que le caisson puisse toujours être ouvert pour nettoyage! Il est donc important de voir avant le pourquoi ça déborde.

PS) si vous avez le temps, prenez des photos, c'est plus parlant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 16h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir