Calculer la chute de tension en ligne

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 258 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour,

Je souhaite connecter ma Camera IP en Filaire.
J'ai besoin de 40m de câble, et j'ai une alim 12v 2A -> ça ne marche pas
Je mets ça sur le compte de la longueur du câble pour lequel j'ai mesuré 8.8 Ohms de résistance.

Évidemment, si mon hypothèse est la bonne, je vais trouver une alim qui envoie 5A afin de la valider et le problème devrait être réglé, mais j'aimerai tout de même comprendre le phénomène et notamment être capable de le calculer, d'autant que je suis sûr qu'il ne s'agit que d'une application de la loi d'Ohm que je ne maitrise pas

Pour info, j'estime les besoins de la caméra Ip motorisé à moins de 0.5A, mais je peux me tromper


Alors comment on fait ?

U=RI donc perte en ligne = 0.5 * 9ohms = 4.5V de chute de tension ???
Évidemment non

Merci de m'éclairer de vos lumières
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
votre caméra a besoin de 0,5A , or votre cable +la caméra n'exèderont pas le 0,36A sous 12V
Donc votre truc ne peut pas fonctionner........
Augmentez la section du câble pour diminuer sa résistance .
Du 1,5 pourrait faire l'affaire
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
coincoincoin a écrit:Évidemment, si mon hypothèse est la bonne, je vais trouver une alim qui envoie 5A afin de la valider et le problème devrait être réglé, mais j'aimerai tout de même comprendre le phénomène et notamment être capable de le calculer, d'autant que je suis sûr qu'il ne s'agit que d'une application de la loi d'Ohm que je ne maitrise pas

Pour info, j'estime les besoins de la caméra Ip motorisé à moins de 0.5A, mais je peux me tromper


Alors comment on fait ?

U=RI donc perte en ligne = 0.5 * 9ohms = 4.5V de chute de tension ???
Évidemment non


Bonjour,

Ça ne marche pas comme ça. L'ensemble constitué du câble et de la caméra marche comme un pont diviseur de tension.
Si on suppose que la caméra a une impédance purement résistive (ce n'est pas le cas, mais supposons), avec 0.5A en 12V, on est donc à 24 ohms.

Le câble a une résistance de 9 ohm, pour un seul fil je pense, donc 18 ohms si on compte aller-retour. Le système total a donc une résistance de 42 ohms.

Le système marche comme un pont diviseur de tension, la caméra reçoit donc 24/42 de la tension appliquée au câble, soit 6.8V. Pas étonnant qu'elle ne marche pas. Ça ne sert à rien d'avoir une alimentation qui peut délivrer une intensité plus élevée, ça ne changera rien. C'est un chute de tension, pas une limitation d'intensité. À la rigueur, pour que la caméra reçoive 12V, il faudrait appliquer une tension de 21V, mais on aurait alors 24W de dissipation dans les câbles, c'est totalement déraisonnable.

Moi aussi je vote pour passer les câbles en 1.5mm^2.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
il dit 40m de câble , pour moi cela fait 80m de fil......
pour moi 9 ohms c'est pour 80m de fil...... (mise en court circuit à l'extrémité )

attendons plus d'info.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Oui 40m de câble, donc aller-retour = 80m

Merci pour ces infos, j'étais loin du compte avec ma loi d'ohm...
Bon ben falloir bricoler un peu alors

On trouve des transfos 220/12 volts 2A sur lequel je pourrait installer mon propre câble? à brancher sur prise secteur j'entends
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
""""On trouve des transfos 220/12 volts 2A sur lequel je pourrait installer mon propre câble? à brancher sur prise secteur j'entends"""

désolé c'est incompréhensible.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
coincoincoin a écrit:Oui 40m de câble, donc aller-retour = 80m

Merci pour ces infos, j'étais loin du compte avec ma loi d'ohm...
Bon ben falloir bricoler un peu alors

On trouve des transfos 220/12 volts 2A sur lequel je pourrait installer mon propre câble? à brancher sur prise secteur j'entends

Tu as des transfo modulaire à mettre sur rail din.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour ,
Il est difficile de vous comprendre, dans votre premier message vous dites avoir une alimentation ,quel intérêt d'en acheter une autre ???, qu'allez vous faire ????votre caméra fonctionne en alternatif ou en continu???
A mes yeux tout cela est un peu brouillon
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Riom (63)
Bonjour,

Il faut commencer par le principal :

Citation: Je souhaite connecter ma Camera IP en Filaire.


Ok, c'est quoi comme caméra ? modèle référence...
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
Messages : Env. 200
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
En effet, c'est quoi comme modèle ? En général, une caméra IP avec alimentation filaire, c'est du PoE (donc 48V).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
ApeirElec a écrit:
coincoincoin a écrit:Oui 40m de câble, donc aller-retour = 80m

Merci pour ces infos, j'étais loin du compte avec ma loi d'ohm...
Bon ben falloir bricoler un peu alors

On trouve des transfos 220/12 volts 2A sur lequel je pourrait installer mon propre câble? à brancher sur prise secteur j'entends

Tu as des transfo modulaire à mettre sur rail din.

Content de voir que j'arrive quand même à me faire comprendre par certains
Effectivement, un petit transfo sur din où je pourrais choisir mon propre câblage serait parfait...
L'adaptateur secteur actuel 220/12v m'obligeant à ajouter une rallonge de 40m entrainant trop de chute de tension (résumé des épisodes précédents).
Ou alors je bricole les connecteurs (2.2mm * 5.5mm) et alors je pourrais mettre les fils de section 1.5mm² comme vous me l'avez conseillé.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour
Comme adenis je ne comprends pas vraiment le problème ; les cameras IP s'alimentent en PoE via un switch ou un injecteur ; j'en ai avec des longueurs similaires qui fonctionnent sans problème ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Voilà la cam: https://www.mydigoo.com/1080p-2mp-30-led-security-camera-p-305585.html

Voilà le cable (je viens de me le faire rembourser):




Je confirme que j'ai un adaptateur secteur 12v2A
Alors je pense bricoler avec ça

je pourrais alors choisir la section de câble qui va bien...
@Poilu, quand tu paries sur du 1.5, c'est mm ou mm² ?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Tu peux calculer la section que tu as besoin en fonction de la tolérance d'alimentation : https://www.generalcable.com/eu/fr/information-center/tools-[...]ions/gc-app-low-voltage

Vous les section en j'utilise le transfo à l'arrivée et je transporte en alternatif.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je suis comme adenis et ives il y a plein de trucs que je ne comprend pas dans cette affaire.
Un coup on de transfo modulaire donc on est en alternatif. D'un autre coté il semble que la caméra fonctionne en 12V continu.
Pour moi c'est brouillon , OUI je le revendique , mais j'ai l'air de fatiguer notre ami coincoin , alors je passe......

Quand je parle de 1,5 ,ce sont des mm²

salut
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Non, non, c'est pas toi qui me fatigue, Je me fatigue moi-même car j'ai bien conscience de ne pas avoir les compétences nécessaires pour être clair dans mes propos.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Plus simple : elle va aller où, cette caméra ? N'est-il pas plus simple de transporter le courant en 220V et de mettre le transfo juste à côté de la caméra ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Non, en extérieur, le transfo secteur sera difficile a étanchéïfier (?) .... ou pas?
Finalement, ça vaudrait peut-être le coup de sortir le rasoir d'ockham...

Je vais y réfléchir...
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 07h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir