Bonjour;

Je voudrais installer un tableau secondaire dans une grange au fond de mon jardin.
Je compte l'utiliser pour avoir de l'éclairage et pour du petit matériel de bricolage (scie sauteuse, meuleuse, nettoyeur haute pression etc.)
J'ai 15m entre l'arrivée EDF et mon tableau principal et 50m entre les deux tableaux.

1) Quelle section de câble est adéquate pour cette longueur par rapport à mon utilisation?

2)Pour le branchement, j'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=UkLeYMgA5L0 est-elle bonne?

Pour mon cas dois-je me raccorder comme ça sur mon tableau?


3)Quel type de DJ et d'ID dois-je prendre pour mes deux tableaux?

Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer

Compte tenu des 15m et des 50m il faudra faire un calcule de chute de tension.
L'usage est d'avoir une chute de tension maxi de 2% à l'arrivée dans le tableau divisionnaire.

Pour la 1ère partie, 60A (maxi fournit par EDF) sur 15m de 16² donne une chute de tension maxi de 1,1%
On va donc tabler également sur environ 1% maxi pour la 2ème liaison

Tout va donc dépendre de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 16A et 1,6% de chute de tension maxi pour 3,5 kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 20A et 1,3% de chute de tension maxi pour 4,5 kW maxi
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 32A et 1,3% de chute de tension maxi pour 7 kW maxi

A l'arrivée prévoir dans les 3 cas de figure un interrupteur différentiel 30mA 40A.

Vous inspirer de ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Par rapport à mon utilisation, 3500w max me suffira mais la section de câble de 10 mm² me pose un peu problème au niveau du prix et de la disponibilité en magasin.
Soit les magasins ne font pas, soit le prix à la coupe est hors de prix (j'ai quand même trouvé sur un site du u-1000r2v 3g10 mm² à 180 €. C'est correct?)
Est-ce que mettre du 6² est dangereux dans mon cas? j'aurais une puissance max un peu moins élevée pour éviter un échauffement?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai fait un dimensionnement aux limites, en disant qu'on tirait 60A sur les 15 premier mètres.
Dans les faits on n'atteindra jamais cette valeur.

De plus s'agissant d'une grange et pas d'une habitation pas un drame si la chute de tension est un peu plus élevée que ce qu'autorise la norme.

Donc va pour du 6² si 3500W maxi vous suffisent.

Sinon vos 180€ sont corrects.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Donc si je pars avec du 6², je peux quand même protéger au départ par un disjoncteur 16A?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui sans problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Vos réponses m'ont été très utiles. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre Wink
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 19h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects