Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajout ligne 16A/20A pour petit congélateur d'appoint. Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 231 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Rhone
Bonsoir,

Je souhaiterai ajouter un petit congélateur d'appoint dans mon garage et le raccorder à mon tableau électrique via une ligne dédier, j'ai donc plusieurs interrogation :

- 1) Puis-je l'ajouter à mon tableau électrique actuelle ? (8 IT max par ID ?)
J'ai essayer de calculer la règle dite de "l'amont" et de "l'aval" mais, même d'origine, le calibres des ID semble sous calibré (63A aurait été plus pertinent ?) (maison de livrée en Mai 2016).

- 2) Si oui, sur quel ligne du tableau l'installer ? ou alors dois-je ajouter une ligne avec un nouveau ID (40A) sachant que ma maison et < à 100m² ? dans se cas les 20% de place libre restante ne seront plus respecter ? (tableau à 4 rangées).

- 3) Quel section de câble utiliser ? (j'ai lu que pour un circuit "spécialiser" la norme NF C 15-100 impose l'utilisation du 2.5mm² avec un IT de 20A), sur d'autres forum, certains disent que du 1.5mm² avec un IT de 16A suffis (je pense que oui, mais je veux faire les choses correctement).







D'avance merci pour votre aide et vos éclaircissement

Bonne fête de fin d'année (particulièrement merdique) à tous le monde

Sam
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Un congélateur cela ne consomme pas grand chose, vous l'ajoutez où vous voulez.
La limite à 8 c'est un critère de confort pour déterminer le nombre minimal d'ID à mettre, ce n'est pas votre congélateur en plus qui va changer grande chose

2/ Les 20% de libre, c'est justement pour les ajouts ultérieurs.
La 2ème rangée me semble bien.

3/ Le 2,5² c'est pour les circuits gros électroménager : four, LL, LV, SL. Ce sont des appareils dont la puissance tourne entre 2000 à 3500W.
Un congel cela tire environ 100W, 200W maxi.
Donc 1,5² ou 2,5² conviendront l'un comme l'autre.
Quand au disjoncteur 16A conviendra très bien, avec énormément de marge de sécurité (200W ~ 1A)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Si la norme prévoit des emplacements libres dans les tableaux, c'est justement pour pouvoir faire des ajouts comme celui-là. Un congélateur, ça ne consomme pas beaucoup (enfin en instantané) donc si vous avez une prise à proximité vous pouvez repartir de là. Si vous voulez un circuit dédié, un 16A avec du 2.5mm2 sera très bien, même si la norme dit maintenant que du 1.5mm2 est suffisant.
Les règles amont et aval ne posent pas de problème ici.
Mettez le congélateur sur la ligne la plus sécurisée, donc sans circuit extérieur pour éviter les mauvaises surprises de devoir jeter les trucs décongelés.
Je vois que votre disjoncteur d'abonné est réglé à 30A. Si vous avez un Linky alors l'installateur a oublié de le remonter au max.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 70 message Rhone
Bonjour tous le monde,

Merci pour vos réponses rapides.

Non je n'est pas encore le Linky, malheureusement je n'est pas de prise a proximité immédiate du futur emplacement du congélateur. Pour la règle amon/aval en fait se qui m'a fait tilt c'est en étudiant le projet et en me renseignant sur le web forcément que j'ai constaté que le cumul de l'ampérage des IT dépasse le calibre de ID, enfin sans remettre en cause le professionalisme de mon installateur (d'ailleurs je lui passe le bonjour), j'ai du louper un truc où mal comprendre quelques chose. Bref je voulais avoir un avis extérieur et de m'assurer la possibilité d'y ajouter une nouvelle ligne de manière safe.

Je vais donc partir sur un IT 16A avec du 1.5mm2 (me reste une bonne couronne).

En tous cas merci à tous 👍💪😉

Sam
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Rhone
Bonjour tous le monde Carminas Sebastien91160,

Merci pour vos réponses rapides.

Non je n'est pas encore le Linky, malheureusement je n'est pas de prise a proximité immédiate du futur emplacement du congélateur. Pour la règle amon/aval en fait se qui m'a fait tilt c'est en étudiant le projet et en me renseignant sur le web forcément que j'ai constaté que le cumul de l'ampérage des IT dépasse le calibre de ID, enfin sans remettre en cause le professionalisme de mon installateur (d'ailleurs je lui passe le bonjour), j'ai du louper un truc où mal comprendre quelques chose. Bref je voulais avoir un avis extérieur et de m'assurer la possibilité d'y ajouter une nouvelle ligne de manière safe.

Je vais donc partir sur un IT 16A avec du 1.5mm2 (me reste une bonne couronne).

En tous cas merci à tous 👍💪😉

Sam
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne sais pas de quand date votre installation.
Mais la règle amont/aval ne s'applique que pour les permis de construire postérieurs à novembre 2015.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

Je ne sais pas de quand date votre installation.
Mais la règle amont/aval ne s'applique que pour les permis de construire postérieurs à novembre 2015.


Bonjour,

Ah ceci explique cela alors, le permis de construire de ma maison date d'Avril 2015.

Merci pour l'info 🙂
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Votre règle amont/aval est respectée puisque votre disjoncteur d'abonné est réglé à 30, qui est inférieur au 40 de vos ID.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 70 message Rhone
Sebastien91160 Merci pour l'info Smile
Messages : Env. 70
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 15h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir