Distance entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 253 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Herault
Bonjour,

Le piquet de terre dédié au poolterre de la piscine doit-il être enfoncé dans la terre loin du piquet de terre de l'habitation ou cette distance est-elle sans importance ?

Merci pour cette information.
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

Avoir plusieurs terre pour une même installation , est une source d'emmerdements et de danger.
De plus ce n'est pas recommandé par la norme , mais toléré sous certaines conditions.

Donc en résumé , si les deux terres étaient reliées pour n'en faire qu'une seule ,ce serai très correcte .
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Bonjour,

Le poolterre est très spécifique.
Son principe de base est justement de ne pas être relié à la terre de la maison.

En voici une explication claire.

Cependant, il n'est pas précisé si la distance entre les deux piquets de terre a une importance.
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
En Français , c'est quoi Le poolterre ?????? merci.....
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Cette pièce se nomme aussi Aquaterre.
Il s'agit de termes techniques sans traduction en français.
Mais voici en quoi cela consiste brièvement :
https://www.youtube.com/watch?v=lHnc-sxp560
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Explications (du film )vaseuses et peu convaincantes ,qui ne me font pas changer d'avis. Elles me font plus tôt l'effet inverse
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
L'aquaterre est destiné à mettre l'eau de la piscine à la terre et uniquement l'eau. Tout le reste (pompe, régulateur pH etc...) doit être relié à la terre de la maison conformément à la norme.

En effet dans le cas d'une coque ou d'un liner, qui sont des matériaux isolants, l'eau de la piscine pourrait être a un potentiel différent de la terre (électricité statique par exemple).

L'aquaterre évitera au baigneur qui aura un pied sur la margelle et l'autre dans l'eau de prendre une "châtaigne" !

Généralement le piquet de l'aquaterre se trouve près du local technique.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
 c'est une blague cette mise à la terre de l'eau de piscine 
d'où ça sort??
surtout que sur un site marchant de piscine cela servirait à éliminer les dépôts de l'eau, qui teinteraient les liners ou les coques.
c'est bien une blague pour ne pas dire "*******" 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Herault
Pour répondre à vos questions concernant la mise à la terre de l’eau des piscines, l’article indiqué ci-dessus explique qu’une piscine est un ouvrage humide enterré, de grande surface de contact avec le sol. Elle est par nature une prise de terre idéale. La plupart des systèmes de mise à la terre créés artificiellement n’atteignent pas l’impédance naturelle d’une piscine, en particulier en saison sèche en présence de sols secs.  

Un poolterre est une pièce métallique plongée dans une eau fréquentée par des baigneurs. Dès lors, raccorder le poolterre à la terre de l’habitation serait dangereux pour le baigneur. Lorsqu’un défaut se produit, le bassin se charge électriquement des courants de fuite “normaux” de l’habitation. Il va alors se créer une CORROSION ÉLECTROLYTIQUE qui peut être très violente. Même des aciers inoxydables de qualité marine 316L peuvent ne pas y résister. Réaliser une interconnexion entre le conducteur de terre et le poolterre équivaut à utiliser la piscine comme prise de terre.

Le poolterre est la réponse actuelle aux PROBLÈMES DE CORROSION.
Deux sources de défauts électriques chargent le bassin électriquement.

1. Les propres défauts de la piscine
La piscine génère ses propres défauts électriques corrosifs :
- courants statiques dus au frottement de l’eau avec les plastiques (turbine, canalisations, etc.) ;
- courants de fuite par les appareils très basse tension (électrolyseurs, régulations de niveau, projecteurs fuyards, etc.).

Même s’ils ne présentent aucun danger pour le baigneur, même en milieu immergé (24 V DC maxi), ils suffisent à créer des PROBLÈMES DE CORROSION.

À titre de repère, à partir de 300 mV dans le bassin, les phénomènes de corrosion commencent à s’accélérer. Au-delà de 1 V, outre une corrosion encore plus rapide, les SONDES DE MESURE DE PH OU DE CHLORE DONNENT DE MAUVAISES INFORMATIONS AUX RÉGULATIONS automatiques et on peut ainsi se retrouver avec une injection erronée d’acide ou de chlore (ou de tout autre désinfectant).

Astuce : Pour savoir si une sonde est faussée par des courants vagabonds, il suffit de la plonger dans un seau rempli avec de l’eau de piscine. La lecture doit être la même, sinon cela signifie que le bassin est chargé électriquement.

2. Les défauts de l’habitation arrivent jusqu’à la piscine

Ce sont ces contraintes techniques qui justifient la mise en place d’un poolterre entre les appareillages et le bassin. Il va de soi qu’interconnecter le poolterre avec la terre de l’habitation serait repartir au point de départ.

Ainsi, ma question demeure :
S’agissant d’enterrer deux piquets de terre (habitation et eau de la piscine), ces deux piquets peuvent-ils être proches l’un de l’autre ou est-ce indifférent ?

La question se pose pour moi, car le piquet de terre de la maison se trouve à côté du local technique.

Merci encore.
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

ben... vos explications ne sont pas convaincantes.

Vous dites "au de la de 300mV .Ce qui en soit ne veut rien dire.
C'est 300mV ENTRE quoi et quoi ?????

On comprend bien que vous voulez fixer le potentiel de l'eau à celui de la terre, ce qui n'est pas criticable mais vous oubliez une chose (entre beaucoup d'autres ):
si votre eau est au potentiel d'une terre et que le corps d'une pompe qui est relié à la terre de votre maison (ce qui est logique) bonjour à la corrosion car des courants vont circuler entre ces deux terres au travers de la pompe . Si les deux terres sont reliées cette circulation n'existe plu puisque le potentiel sera le même.
le but de relier les terres entre elles est justement de faire disparaitre les différences de potentiels
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci encore pour votre attention.

Personnellement, je n'y connais rien en électricité.
Je vous remercie donc pour cette réflexion.

Je n'imaginais pas que le piquet de terre pouvait jouer comme liaison équipotentielle entre tous les appareils mis à la terre dans l'habitation (si j'ai bien compris votre raisonnement).

Je croyais que la mise à la terre des appareils avait pour conséquence de donner une évacuation aux courants de défaut de ces appareils, courant allant des appareils vers la terre.

Je ne pensais pas que cela induisait un courant inverse mettant les appareils au potentiel de la terre (si j'ai bien compris votre raisonnement).

Si c'est bien ce qui se passe, alors en effet, la pompe et les autres appareils en contact avec l'eau de la piscine subiraient une tension entre le potentiel des deux terres.

Vous ai-je bien compris ?
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Il me semble ,oui.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Je vais rechercher une validation (je ne sais encore où), car voici deux affirmations contradictoires :
1) Le poolterre contre la corrosion
2) Le poolterre cause de corrosion

Je vous rapporterai les réponses obtenues.
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ni l'un ni l'autre

Ce qui crée de la corrosion est une différence de potentiel entre deux choses.
Si ce potentiel n'existe pas , il n'y a pas de corrosion .
Mettez votre eau à un potentiel qui soit le même que TOUT l'environnement.
Est en danger ce qui va se trouver entre deux potentiels différent (exemple la pompe que j'ai cité plus haut)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Entendu.
Merci pour la correction.
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Je m'aperçois que j'avais oublié de fournir le lien où j'avais trouvé cette recommandation.
Le voici :
https://activite-piscine.com/decryptage/mise-a-terre-piscine[...]scines-pieges-a-eviter/
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Je dirais que votre poolterre fixe un potentiel, c'est très bien , mais il faut veiller à tout ce qui insidieusement peut se trouver à un potentiel différent. Comme ce n'est pas évident , il faut tout au même potentiel.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Donc un seul piquet de terre, n'est-ce pas ?
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Avec l'article que vous citez, on a l'impression que l'habitation génère des courants importants de fuite permanents. Si c'était le cas il aurait raison.
Les courants de fuites importants sont fugitifs et arrivent une fois tous les 36 du mois sur un défaut.
Le nombre de piquets pour moi importe peu, mais à mes yeux c'est l'interconnexion qui compte.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
J'y vois plus clair ainsi.
Quand vous parlez d'interconnexion, voulez-vous dire qu'il faut raccorder le poolterre à la terre de l'habitation ?
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
C'est ce que je préconise depuis le début.
Politique (dont je me suis justifié plus haut)exactement inverse de ce qui est prôné dans l'article que vous citez
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci beaucoup.
Une bonne santé à vous !
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 28 novembre 2024 à 05h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir