Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur rénovation électricité

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 227 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Sarthe
Bonjour,

Je réfléchis à la rénovation électrique de ma future habitation.
J'aimerais avoir votre avis sur le dimensionnement et les choix que j'ai commencé à faire...en espérant que vous serez indulgents. J'ai l'impression de surdimensionner largement.

La maison est composée d'un bâtiment principal de 90m², d'une chaufferie sans accès à la maison, une pièce indépendante (studio) à 12m, un préau, une grange (atelier) à 20m et une cave sous celle-ci.
Le disjoncteur de branchement est à 60A.



Je compte faire un tableau principal dans l'habitation et 3 tableaux divisionnaires (chaufferie, studio et atelier).
La chaufferie contiendra la chaudière gaz de 24kw avec production d'eau chaude, un congélateur, la machine à laver et le sèche linge.
Le studio est une pièce ou il y aura juste un radiateur électrique de 1000w, des prises pour tv et autres et 2 points lumineux.
L'atelier aura un boîtier étanche, avec 2 ou 3 Prises de courant spécialisées et 6 prises de courant partagées avec le préau, 6 points lumineux partagés avec le préau et la cave. Je n'ai pas de grosses machines mais un peu d'outils: compresseur, karcher, disqueuse, broyeur de feuilles...

Je compte partir de mon tableau principal en 3 lignes de 16mm² protégées par 3 disjoncteurs différentiels 2 pôles 63A....peut être un 40A au lieu du 63A pour le studio où il n'y aura pas grand chose au final.

Je peux certainement me passer de certaines prises spécialisées car j'en ai mis bcp (hotte, réfrigérateur, micro onde etc...)
Voici mes différents schémas:

Tableau principal sur 4 rangées:





Tableau chaufferie:


Tableau studio:


Tableau Atelier:

Merci de votre aide.
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire.

Conseil facultatif : ne mettre que des type A, vu l'écart de prix avec un type AC, cela a l'avantage d'être plus évolutif et de ne pas mettre de contrainte de répartition.
Vous pouvez également ne pas vous mettre au maxi des calibres autorisés par la norme afin d'accroite la marge de sécurité : 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sarthe
Carminas a écrit:Bonsoir

Pas grand chose à redire.

Conseil facultatif : ne mettre que des type A, vu l'écart de prix avec un type AC, cela a l'avantage d'être plus évolutif et de ne pas mettre de contrainte de répartition.
Vous pouvez également ne pas vous mettre au maxi des calibres autorisés par la norme afin d'accroite la marge de sécurité : 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.

Merci de votre réponse.
Comme vous me le conseillez, je ne vais mettre que des types A.
Concernant la diminution des calibres, je comprends que cela améliore la sécurité, notamment pour éviter encore plus l'échauffement des câbles mais je me pose des questions concernant la plaque de cuisson par exemple ou les circuits de l'atelier.
Les caractéristiques techniques des plaques a induction indiquent fréquemment une puissance de 7000W..dans ces cas là, je dois rester en 32A?
De même peut être rester en 20A sur les circuits de l'atelier?
Baisser les calibres dans l'ensemble de la maison ne risque pas de provoquer des déclenchements plus souvent? (même si j'imagine que multiplier les circuits spécialisés minimise ce problème)
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, en ce qui me concerne je ne pose plus que des disjoncteurs différentiels 63A de type A, des disjoncteurs 16A pour les lumières, 20A ou 16A pour les prises. tout cela a l'avantage de respecter les normes et de limiter mon stock, j'ai bien sur quelque 32A et 2A par contre plus de 10A car les 16A sont autorisés pour les circuits en 1.5
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien entendu pour la plaque il faut rester en 32A.

Pour le reste je vous suggérait 16A pour les prises mais vous pouvez tout à fait mettre 20A (en 2,5²).
Mais savoir qu'un appareil muni d'une fiche 16A ne tirera pas plus de 16A par construction.

Quand je dis baisser les calibre, il faut rester raisonnable. 16A qui autorise 3600W est en général très largement suffisant.
Descendre en dessus devient moins pertinent
Quoi que, cela m'est arrivé sur une vieille installation avec des fils assez fins de faire des circuits prises en 6A (1400W) sans que cela pose problème d'usage à partir vu que c'était pour des pièces type chambre, bureau, séjour. Mais cela n'aurait pas pour la cuisine (rien que ma bouilloire tire 3000W)

Hors cuisine et hors circuit spécialisés gros électroménager (four, LL, LV, SL) je câble tout en 1,5² 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sarthe
J'ai une autre question concernant cette fois la mise à la terre de l'habitation.
Actuellement il y a bien un bornier de terre à l'extérieur mais sur le diagnostique énergétique, il semble qu'elle n'a pas pu être identifiée ou mesurée....je vais surement refaire cette liaison.
La section du câble de terre pénétrant dans le bâtiment me semble assez faible.
Y a t il une règle à respecter concernant la section de ce câble qui sera reliè au tableau principal et qui sera par la suite redistribué en 16mm² aux différents tableaux divisionnaires?
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui il faut du 16 mm2 , et 25 pour la cablette de terre
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut la même section que l'arrivée phase/neutre

Donc la plupart du temps 16².
Si jamais c'est moins, par exemple 10², on pourrait en théorie mettre du 10².
Mais autant prévoir du 16² qui sera pas beaucoup plus cher et qui sera évolutif
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sarthe
Je vais peut être dire une bêtise mais, sachant l'accès au sol devant la maison entraîne de casser une dalle.....puis je mettre les piquets de terre dans la cave à 20m et faire arriver cette terre dans la maison en 16mm² en passant dans un tube IRL sous les combles?
J'imagine que cela est interdit par rapport à une rupture accidentelle de cette liaison?
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sarthe
Bonjour,

Après quelques doutes concernant un vieux compteur que j'avais vu dans la chaufferie j'ai contacté Enedis pour avoir des infos sur le logement (je n'ai pas encore les clefs alors ce n'est pas évident..)

La personne m'a dit que Linky était déjà installé, que le disjoncteur de branchement était un 30/60, et que l'abonnement actuel était en 6kVA car chauffage avec chaudière gaz et pas de grosses consommations car le logement est vide depuis un moment.
Sachant que je risque de mettre un radiateur électrique et d'utiliser davantage d'appareils électriques, elle me conseille de passer en 9kVA.

Par contre j'ai dimensionné mon tableau en pensant que c'était du 12kVA avec des ID de 63A et des alimentations de mes tableaux divisionnaires en 16mm²...vaut il mieux faire comme ça ou diminuer mon tableau électrique? Je n'ai pas encore chiffré la différence de prix...

Je me permets aussi de vous mettre les 2 photos que j'ai pu prendre du tableau de l'habitation principale et de celui de la chaufferie....si jamais vous remarquez des points à soulever ou à éclaircir.




Merci de votre aide.
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous verrez à l'usage les augmentation de puissance nécessaire.

Mais l'écart entre des ID 40A et 63A est ridiculement faible
Donc autant mettre des 63A et que ce soit évolutif, surtout si vous avez du chauffage électrique.

Idem pour le 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sarthe
Bonjour,
Je commence à définir les solutions pour la distribution de mes fils et je me pose des questions sur les câble en 3G 16mm² pour mes tableaux divisionnaires.
Sachant qu'ils seront en tube IRL et que cela ne sera pas rectiligne car je dois contourner certains éléments, je pense que le rayon de courbure de tels câbles va me poser problème...surtout que j'aimerais passer 2 lignes dans un tube.
Y a t il des astuces? J'ai vu qu'il existait du 3G H07RNF souple en multibrins..
Ou alors je pars avec 3 fils en HO7VU en goulotte...cela sera peut être plus simple à passer.
Qu'en pensez vous?
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En général on fait du montage metro avec du câble R2V
- tube IRL sur les longues parties rectilignes
- apparent dans les coudes





Sinon si vous etes en intérieur vous pouvez passer directement du H07V VR sous tube IRL en prenant des coudes à grand rayon de courbure
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Sarthe
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 07h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir