Retour
Menu utilisateur
Menu

Étanchéité entre entablement zinc et ITE

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 207 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Hello la communauté 
Notre toit est neuf et nous avons réalisé une ITE qui vient en butée sous un entablement zinc réalisé avec des coulisseaux
J ai des infiltrations dans le mur intérieur juste au niveau de la jonction ITE zinc
Le couvreur est sur de ses coulisseaux et dit que l ITE à oublié de mettre un joint entre ITE et zinc et que c est par là que l eau s’infiltre par grand vent
J ai fait des tests en versant simplement de l eau sur l’entendement et ça infiltre (donc même sans vent)
La goutte d eau à l air OK (plusieurs centimètres), la personne de l ITE accepte de venir mettre un joint mais il ne croit pas que ça solutionnera le pb. De mon côté j ai un doute aussi : Même si le joint résout le pb, je pense que ça va tenir qq années et après les infiltrations vont recommencer
J avoue ne pas trop savoir quoi faire, auriez vous des conseils ?
J attend que le couvreur me rappelle mais je ne sais pas s il va accepter de revoir cet entablement à ses frais.
Bonne soirée
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Une photo ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonsoir
Voila j ai postte une ^photo, c est la seule que j ai sous la main, mais on voit le necessaire je pense
Bonne soiree !
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre photo est à l'envers ? il s'agit d'un bardage en zinc avec bacs à tasseaux ?
Si c'est cela votre "goutte d'eau" n'est pas bonne...En effet on parle de goutte d'eau sur une couvertine ou une bavette mais avec une retombée maxi de 10 cm...avec 50 cm ca devient une bande d'égout...Il aurait fallu faire descendre les bacs de 10 cm ou mettre une gouttière mais la liaison n'est pas hors d'eau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour,
Vrai la photo etait tournee, je l ai remise a l endroit et mis une photo prise du dessus
C est un bardage zinc, mais en bas il y a un entablement realise avec des coulisseaux, et pose sur le mur maconne
C est sous cet entablement que l ITE arrive et qu il y a infiltration apparemment
Dites moi si c est plus clair pour vous
Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Oui c'est beaucoup plus clair..Cet entablement recoit beaucoup trop d'eau..pour ca que les coulisseaux ne sont pas étanches...ce n'est pas fait pour..En général sur ce procédé, il y a une gouttière entre les bacs zinc et l'entablement..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
OK super merci, je vais demander a mon couvreur de remedier a cela mais je me rappelle que durant l installation il avait indique qu il n y avait pas besoin de gouttiere a ce niveau (cet entablement ne recoit "que" l eau du bardage mural, l eau du toit est collectee dans une gouttiere au dessus)
Vu que l ouvrage est neuf, est ce la responsabilite du couvreur de remedier a cela a ses frais ?
Bonne journee !
jeandulux a écrit:Oui c'est beaucoup plus clair..Cet entablement recoit beaucoup trop d'eau..pour ca que les coulisseaux ne sont pas étanches...ce n'est pas fait pour..En général sur ce procédé, il y a une gouttière entre les bacs zinc et l'entablement..
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Oui, on ne parle pas de l'eau du toit, mais l'eau collectée sur le bardage, il suffise qu'il pleuve 10 litre dans une journée avec des bourrasques de vent et si votre bardage fait 50 cm de haut, il recoit 5 litres au mètre..Or un entablement avec coulisseaux n'est pas fait pour ca..
C'est bien sur de la responsabilité du couvreur..La bonne nouvelle c'est que c'est du bac zinc a tasseaux...en joint debout il aurait fallu tout arracher..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Super, merci beaucoup pour vos conseils, je vous tiens informe ce post
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Re - j ai parle a mon couvreur qui propose de venir souder les coulisseaux. il dit qu une gouttiere basse ne sert a rien vu qu il y a une gouttiere haute (voir photo rajoutee), qu en pensez vous ?
Bene196 a écrit:OK super merci, je vais demander a mon couvreur de remedier a cela mais je me rappelle que durant l installation il avait indique qu il n y avait pas besoin de gouttiere a ce niveau (cet entablement ne recoit "que" l eau du bardage mural, l eau du toit est collectee dans une gouttiere au dessus)
Vu que l ouvrage est neuf, est ce la responsabilite du couvreur de remedier a cela a ses frais ?
Bonne journee !
jeandulux a écrit:Oui c'est beaucoup plus clair..Cet entablement recoit beaucoup trop d'eau..pour ca que les coulisseaux ne sont pas étanches...ce n'est pas fait pour..En général sur ce procédé, il y a une gouttière entre les bacs zinc et l'entablement..
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
J'en pense pas beaucoup de bien...quid de la dilatation ? comment souder à la verticale ? quid de l'eau allant sur l'entablement ? elle coulera sur la façade ?
Appelez votre couvreur et faites le venir puis avec un jet d'eau arrosez le bardage en zinc...il comprendra ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Pour info, les coulisseaux ont été soudés il y a plus d'un an (à l'échelle...), plus d infiltration, et pas de pb de dilatation. Bien à vous
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 23h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir