Mise à la terre bloc PAC exterieur ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 176 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour
Je suis entrain de traiter les réserves de ma construction.

J'ai une vrai interrogation sur le bloc PAC extérieur qui est installé en hauteur sur un mur qui n'est pas constitutif de la maison. Du fait d'un muret de parpaing, il touche la construction mais il n'est pas sur une même dalle ou un même mur de cette maison.

J'ai cru lire qu'en ce cas, il fallait que le bloc soit relié à la terre.

De fait, l'électricien à tirer un cable de terre de grosse section mais le chauffagiste ne l'a pas branché. Je lui ai demandé pourquoi il m'a dit que le branchement électrique de ce bloc disposait déjà de la terre.

J'ai ré-interrogé l'électricien qui me dit que la liaison de terre est obligatoire sur la liaison frigo a partir du moment ou le groupe n'est pas sur une dalle solidaire de la maison. Et la section du fil doit etre au minimum de 10 mm2. Norme NFC15-100.

Comme je n'imagine pas qu'un chauffagiste ignore ce sujet et comme mon électricien est quelqu'un de compétent, me voila dans l'embarras. Qui dit vrai ?

Il y à aussi le fait que vu la section du fil de terre en question je m'inquiète sur un plan sécurité si celui ci n'est pas connecté à la terre.

Si une personne est bien pointu sur le sujet pour m'éclairer ce serait parfait.

Photo du bloc. Sur le coté, le fil de terre enroulé là en attente et comme vous le voyez, non connecté.

Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, l'alimentation du groupe se fait par le fil noir, qui est surement du 3 fils en 2.5², un neutre, une phase et la terre. Démontez le capot pour voir comment sont branchés les fils
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
10 mm2 me semble un peu excessif, d'ailleurs sur la photo je doute que ce soit du 10 mm2, mais plutôt du 6.
Je n'ai jamais entendu parlé de cette mise à la terre supplémentaire de plus grosse section que la mise à la terre "standard" par le câble d'alimentation de la PAC.

Par exemple, j'ai des éclairages dans l'allée du jardin, et il n'y a pas de mise à la terre supplémentaire.
Par contre, pour les panneaux photovoltaïques, une mise à la terre des cadres métalliques doit être réalisée avec du 6 mm2, ces cadres n'étant pas à la terre par défaut.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Ille Et Vilaine
raym5108 a écrit:Bonjour, l'alimentation du groupe se fait par le fil noir, qui est surement du 3 fils en 2.5², un neutre, une phase et la terre. Démontez le capot pour voir comment sont branchés les fils

Merci de ton aide
Oui c'est probablement ça.
Mais cette mise à la terre "normal" serait valable si le bloc est sur la dalle de la maison ou fixé sur une surface constitutive de la maison. 
Si ce n'est pas le cas, il semblerait qu'il faille une mise à la terre dédiée avec un fil de terre de forte section. C'est ce que je tente de savoir...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Ille Et Vilaine
Jetblack a écrit:10 mm2 me semble un peu excessif, d'ailleurs sur la photo je doute que ce soit du 10 mm2, mais plutôt du 6.
Je n'ai jamais entendu parlé de cette mise à la terre supplémentaire de plus grosse section que la mise à la terre "standard" par le câble d'alimentation de la PAC.

Par exemple, j'ai des éclairages dans l'allée du jardin, et il n'y a pas de mise à la terre supplémentaire.
Par contre, pour les panneaux photovoltaïques, une mise à la terre des cadres métalliques doit être réalisée avec du 6 mm2, ces cadres n'étant pas à la terre par défaut.

Merci Jetblack
Moi non plus à vrai dire mais l'électricien me fourni quand même un texte normatif et je ne pense pas qu'il ai tiré ce fil par plaisir c'est ça qui m'interroge ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 01h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir