Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide dépannage , le DA saute?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour , & meilleurs voeux!

Voila , j ai réalisé une installation chez un clients tel que voici:

DA 30A TETRA en tète d installation en début de propriété, alimentation par cable 4X16MM2 puis arrive dans le tableau principal ou j ai ajouté un disjoncteur pour la coupure d urgence....puis tableau avec inter diff ETC...

depuis peu le disjoncteur en debut de propriété saute sans raison ??

je tiens a signaler que la maison  n étant pas habité , seul la pompe a chaleur du chauffage au sol (qui fait aussi l eau chaude) & les clim (quadrisplit) de l étage sont allumés.

J ai bien entendu mis la pince ampèremétrique sur les phases, mais aucun déséquilibre (12A par phase).

le DA saute essentiellement le soir mais la dernière fois il a sauté dés le four allumé alors qu il est sur la phase n3 libre(donc pas de surconsommation)...

j ai aussi controlé le cable d alimentation par megohmetre ...aucune perte.

je suis un peu perdu , je réalise des instal mais  trés peu de dépannage et la ??? 
ah oui , aucun différentiel ni disjoncteur divisionnaire ne se declenche quand le DA saute.

Auriez vous des idéés.
(le DA a était mis en place en meme temps que le compteur linky, ils se trouve en bas de la villa , la cabine se trouve dans son "jus" c est a dire le cable EDF provient du sol dans un vieux tube acier et il n y a pas de porte devant la cabine...peut etre l humidité?)

MERCI
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et si on coupe la coupure d'urgence, le phénomène continue à se produire ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonsoir Carminas ,
je n ai pas essayé, je ne suis pas sur place;
hier j ai demandé au propriétaire de couper la clim en quittant les lieux, et de laisser que le chauffage au sol;
resultat , ce matin aucune disjonction...
je vais allez tester la clim dans la semaine mais pourriez vous m expliquer si cela provient de ca, pourquoi mes ID n ont pas déclenché.
Merci de votre retour
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Est ce que tu as un testeur d'installation pour tester le DB en déconnectant tout l'aval?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir