Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage chaudière gaz Vissmann Vitodens 222-W pente/parrallèle

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 329 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Territoire De Belfort
Bonjour,

J'ai fait installer une chaudière gaz Vissmann  Vitodens 222-W avec sonde extérieur  et un thermostat intérieur Vitotrol.
Je n'arrive pas à régler correctement la température intérieure pour qu'elle soit stable du matin au soir.

Le matin il ne fait pas assez chaud soit 18 environ et le soir 21,5 avec température extérieure qui tourne autour de 0, 2°C dans la journée et -3° la nuit.
La pente est réglée sur 2,1 et la parallèle sur 3. La vitotrol est sur 23°c mais ça change rien à mon problème. J'aimerai qu'il y ait une corrélation entre ma demande via la Vitotrol et la température extérieur ce qui n'est pas le cas actuellement.

J'ai déjà demandé à mon chauffagiste qui m'a remis les paramètres d'usine sans vraiment résoudre mon problème.

La maison est ancienne et fait 130 m² sur 2 niveau et moyennement isolée..

Merci de m'aider
Messages : Env. 30
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour,


Il faut déjà contrôler que la sonde d'ambiance influe la température chaudière.
D'origine sur les Viessmann, çà ne le fait pas.

Un courbe de chauffa à 2,1? C'est un peu beaucoup.
Sur une maison à peu près isolée, je mettrai une courbe à 1,6 et parallèle à 0.

Ensuite, il faut entrer dans le codage 1, modifier le codage B0:0 et le passer à 3. Là on aura l'influence de température ambiante.
Ensuite le Codage B5:0 à passer à 5, coupure de pompe une fois la température ambiante atteinte.

Il faut éviter de dépasser -2° pour l'abaissement confort réduit.

Avec çà la chaudière régulera mieux la température.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Moselle
Bonjour'
J'ai également une PAC Viessmann lié à un plancher chauffant avec régulation uniquement sur sonde extérieure.
J'ai pas mal tâtonné pour le réglage de la courbe de chauffe car un coup trop froid ou trop chaud avec des températures variant bcp donc compliqué d'avoir un recul sur plusieurs jours.
Le chauffagiste me l'avait réglé sur 0.4 et une parallèle à -4 mais cela ne me convenait pas.
Je suis passé à 0.4 (ou 0.3 j'ai un doute) et -2...depuis je reste à peu près à la température de consigne (20 degrés)...j'attends de voir une fois que les températures seront plus élevées si c'est tjs bon...

J'ai le souci d'avoir un peu trop chaud dans les chambres (aussi un plancher chauffant ) même en ayant fermé les capuchons thermostatiques (on dirait que ça ne change rien...) du collecteur de l'etage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Territoire De Belfort
J'ai une amie qui a un plancher chauffant au rdc mais pas à l'étage et une Viessmann mais je crois qu'il y a 2 circuits séparés et ma fois il semble que ça fonctionne.

Mon chauffagiste est venu. Mais il n'écoute pas ce que je lui dit. Pas de contrôle si la sonde influe sur la chaudière. A mon avis non.
Toujours est-il la pente est réglée à 1,6 et parallèle 0.
Les températures sont négatives depuis une semaine.
Tout ça ne règle en rien mon problème. Le chauffage se met à chauffer vers 14 ou 15 heures.
La température interne (salon) reste sur 19,7 jusqu'à 15h et commence à monter jusqu'à 21°c ver 19:00.
Quand c'est à 19,7, la consigne à 23°C le bruleur plafonne à 60°c et descend même à 50 ou 45°c.
Mon chauffagiste n'a pas voulu rentrer dans les codages pour vérifier.
A priori les chauffagistes sont plombiers et pas électroniciens ou informaticiens et la formation qu'il a du suivre chez Viessmann doit remonter à loin.

Je ne recommande pas les chaudières Viessmann soient disant la Rolls des chaudières car impossibles à régler.
Messages : Env. 30
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Territoire De Belfort
Marco_d_w a écrit:Bonjour,


Il faut déjà contrôler que la sonde d'ambiance influe la température chaudière.
D'origine sur les Viessmann, çà ne le fait pas.

Un courbe de chauffa à 2,1? C'est un peu beaucoup.
Sur une maison à peu près isolée, je mettrai une courbe à 1,6 et parallèle à 0.

Ensuite, il faut entrer dans le codage 1, modifier le codage B0:0 et le passer à 3. Là on aura l'influence de température ambiante.
Ensuite le Codage B5:0 à passer à 5, coupure de pompe une fois la température ambiante atteinte.

Il faut éviter de dépasser -2° pour l'abaissement confort réduit.

Avec çà la chaudière régulera mieux la température.


Comment fait-on pour accéder aux codages? Je ne vois pas comment depuis le menu du bandeau de la chaudière. Merci
Messages : Env. 30
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour,

Vous avez très certainement en possession la Notice de Maintenance.
C'est le plus gros des manuels livrés avec la chaudière.

Tout est dedans, même le mot de passe "Viservice"

Et en dernier conseil:
Regardez sur le site Viessmann pour trouver une STATEC Gaz dans voter coin.
Dans les 20km autour de Belfort, il y en a au bas mot 4. Compétants, formés et agréés par Viessmann.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour.

Est-ce que vous avez contrôlé que la température reportée par la chaudière est en phase avec la température extérieure ?

Aussi, avez-vous une commande déportée de choix de température confort?

Il faut savoir que si on utilise que la sonde extérieure et avec la loi d'eau c'est comme commander un système en boucle ouverte, c'est à dire sans retour d'informations.

C'est un peu comme la prise d'un virage en voiture. Vous appliquez une rotation du volant, et vous savez par expérience quelle inclinaison donner en fonction de la courbure du virage que vous voyez. Votre expérience c'est comme la loi d'eau. C'est un réglage, une loi, à la grosse. Dit en boucle ouverte. Une fois dans votre virage, vous ajustez en donnant des petites corrections au volant afin de tenir la courbure, là il y a retour d'informations et correction, on appelle ça boucle fermée.

Pour revenir sur la chaudière, ça peut très bien fonctionner en boucle ouverte, mais il faut un réglage parfait. Et c'est loin d'être simple.
Le mieux, serait alors d'activer, si vous pouvez, la sonde de température interne qui se trouve dans la commande déportée.


Avantage, çà va corriger la loi d'eau. Inconvénient, la régulation va se faire par rapport à la pièce où est la sonde intérieure. Pour l'équilibrage des températures dans l'ensemble des pièces, ça se fait par le réglage du réseau et robinet sur radiateur. Mais c'est une autre histoire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Territoire De Belfort
Marco_d_w a écrit:Bonjour,


Il faut déjà contrôler que la sonde d'ambiance influe la température chaudière.
D'origine sur les Viessmann, çà ne le fait pas.

Un courbe de chauffa à 2,1? C'est un peu beaucoup.
Sur une maison à peu près isolée, je mettrai une courbe à 1,6 et parallèle à 0.

Ensuite, il faut entrer dans le codage 1, modifier le codage B0:0 et le passer à 3. Là on aura l'influence de température ambiante.
Ensuite le Codage B5:0 à passer à 5, coupure de pompe une fois la température ambiante atteinte.

Il faut éviter de dépasser -2° pour l'abaissement confort réduit.

Avec çà la chaudière régulera mieux la température.

Merci Marco et aussi à ceux qui se sont donnés la peine de me répondre.  👍
J'ai finalement trouver comment accéder aux codages. Le B5:0 était sur 0, je l'ai changé et visiblement ma Vitotrol a l'air de fonctionner et interagir avec la chaudière.
Il faut voir sur une plus longue période.
Sinon mon chauffagiste est le premier sur la liste SATEC de wiessman, compétent pour l'entretien... mais ça devait surement lui casser les pieds de se pencher un peu plus précisément sur mon problème..
Messages : Env. 30
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour a tous,

Après avoir changé cette semaine mon ancienne Vitodens 333 par la S2 222 F en 32 Kw,

Je me pose la même question que le précédent post que je dépoussière: Le Thermostat d’ambiance (Vitotrol 300 E) n’influe pas sur la chaudière et donc sur la température demandée.

Après recherche sur internet et divers forums, ils parlent d’une menu administration ou l’on change certains codages:

Pourriez vous m’indiquer comment arriver a ce menu ?

Merci d’avance pour votre aide !

Bonne soirée

Grégory
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 20h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir