Retour
Menu utilisateur
Menu

Plan de plomberie pour maison R+1

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 166 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Calvados
Après plusieurs lectures des sujets sur le forum, et en profitant de plusieurs participations j'ai fais mon plan de plomberie pour ma maison en construction (R+1 de 146 m2). Le système de récupération d'eau pluviales est une option.



la liste des matériels nécessaires:

- Circuit multicouche 20/26:

Raccord Té à sertir laiton : 10
Vanne d'arrêt à visser 1/4 de tour: 18
Vanne d'arrêt avec purge à visser 1/4 de tour : 1
Détendeur : 1
Groupe de sécurité (soupape): 1
Clapet anti-retour : 4
Nourrice (5 sorties): 6
Nourrice (7 sorties): 1
Robinet de jardin: 1
Circulateur de bouclage eau chaude 230V: 1
Tuyau Multicouche 20/26 : 120 m
Raccord multicouche à sertir femelle 15x21: ?

- Circuit multicouche 16/20:

Raccord Té à sertir laiton : 2
Tuyau Multicouche 16/20 : 180 m (200 m)
Raccord multicouche à sertir 16 femelle: 35

- Divers :

Isolation Armaflex ø 20 int. : 20 m
PEHD ø 25 int. : 30 m

Merci de m'aider à valider le plan et si vous voyez des points qui ne respectent pas les normes.

 
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Il y a plusieurs points qui me dérangent, voici quelques questions et remarques pour éclaircir tout ça.

- Le compteur et l'arrivée se trouvent avant le PEHD ?
- Il peut-être intéressant de conserver une arrivée non détendue pour l'extérieur comme par exemple des arrosages automatiques.
- Il est interdit de brancher ensemble le réseau de récupération d'eau et le réseau d'eau de ville. Clapet anti-retour ou autre dispositif de séparation ne sont pas suffisants. Ou alors il faut faire un nettoyage de tout le circuit avant de repasser à l'eau de ville. Seul un dispositif de surverse de l'eau de ville vers la cuve de récupération est permis. Aussi, l'eau de récupération, si elle sert au WC va dans les eau usées et doit donc être comptée et déclarés pour être prise en compte dans la taxe d'assainissement. Tout ceci étant dit, vous ne seriez pas le seul avec ce genre de dispositif illégal.
- Ajoutez un compteur pour l'eau de récupération. Perso, mon installation de récupération me coûte plus cher d'entretien que ce que ne m'aurait coûté l'eau récupérée... ca fait deux fois que je change le vase d'expansion en 9 ans et j'ai du changer la pompe après 4 ans. Je le garde mais c'est plus du loisir que de l'écologie ou des économies.
- A quoi sert ce groupe de sécurité perdu au milieu de l'installation ?
Les groupes de sécurité obligatoires avant les chauffe-eau doivent être dédiés, proches et il ne doit y avoir aucun organe de coupure entre eux et l'équipement.
- 20 mètres c'est très loin pour l'eau chaude, surtout avec un gros tuyau de 20. Vous allez attendre longtemps et le bouclage ca veut dire un tuyau qui va rayonner de la chaleur H24. Beaucoup de pertes d'énergie. Un petit chauffe eau instantané en relais peut être plus intéressant.
- Comment rebranchez vous le circulateur sur le chauffe-eau ? Que se passe-t-il si vous utilisez la chaudière ? Allez vous activer la boucle ECS en permanence ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Calvados
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,

Il y a plusieurs points qui me dérangent, voici quelques questions et remarques pour éclaircir tout ça.


Merci pour les points évoqués. Voici mes commentaires;


Sebastien91160 a écrit:- Le compteur et l'arrivée se trouvent avant le PEHD ?

Oui

Sebastien91160 a écrit:- Il peut-être intéressant de conserver une arrivée non détendue pour l'extérieur comme par exemple des arrosages automatiques.

Point intéressant, je vais l'ajouter.

Sebastien91160 a écrit:- Il est interdit de brancher ensemble le réseau de récupération d'eau et le réseau d'eau de ville. Clapet anti-retour ou autre dispositif de séparation ne sont pas suffisants. Ou alors il faut faire un nettoyage de tout le circuit avant de repasser à l'eau de ville. Seul un dispositif de surverse de l'eau de ville vers la cuve de récupération est permis. Aussi, l'eau de récupération, si elle sert au WC va dans les eau usées et doit donc être comptée et déclarés pour être prise en compte dans la taxe d'assainissement. Tout ceci étant dit, vous ne seriez pas le seul avec ce genre de dispositif illégal.

J'avoue que je ne suis pas trop convaincu par le système de récupération d'eau. À réfléchir ou trouver une solution fiable pour le basculement entre les deux réseaux!

Sebastien91160 a écrit:- Ajoutez un compteur pour l'eau de récupération. Perso, mon installation de récupération me coûte plus cher d'entretien que ce que ne m'aurait coûté l'eau récupérée... ca fait deux fois que je change le vase d'expansion en 9 ans et j'ai du changer la pompe après 4 ans. Je le garde mais c'est plus du loisir que de l'écologie ou des économies.

Je comprend ce point de vue. J'aimerais voir d'autre retour d'expérience avant de prendre la décision à ce stade.

Sebastien91160 a écrit:- A quoi sert ce groupe de sécurité perdu au milieu de l'installation ?
Les groupes de sécurité obligatoires avant les chauffe-eau doivent être dédiés, proches et il ne doit y avoir aucun organe de coupure entre eux et l'équipement.

je vais le déplacer juste avant le chauffe-eau.

Sebastien91160 a écrit:- 20 mètres c'est très loin pour l'eau chaude, surtout avec un gros tuyau de 20. Vous allez attendre longtemps et le bouclage ca veut dire un tuyau qui va rayonner de la chaleur H24. Beaucoup de pertes d'énergie. Un petit chauffe eau instantané en relais peut être plus intéressant.

il y a environ 16 m, mais j'ai mis 20 pour avoir une marge pour la commande des tuyaux. La ligne ECS va passer dans le VS et sera bien isolée pour limiter les pertes thermiques. Avoir un deuxième chauffe-eau sera compliqué dans mon cas à cause de manque de place.

Sebastien91160 a écrit:- Comment rebranchez vous le circulateur sur le chauffe-eau ? Que se passe-t-il si vous utilisez la chaudière ? Allez vous activer la boucle ECS en permanence ?

Le chauffe-eau sera équipé par une entrée réservée au circuit de bouclage. L'utilisation de la chaudière pour ECS sera ponctuelle et seulement en cas de panne de la BEC. La pompe de bouclage sera commandée par un système domotique. Le bouclage sera lancé sur des plages horaires par exemple ou après détection de présence ou sur commande directe pendant un certain temps.
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 09h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir