Bonjour,

Dans le cas, de la rénovation d'une salle de bain d'une maison des années 1973, j'envisage l'installation d'une VMC simple flux hygro.
Aujourd'hui, la ventilation de la maison est assuré par une simple fenêtre dans la salle de bain situé à l'étage. Pour la cuisine et les toilettes situé au rez de chaussé par des entrée d'aires basses et hautes. La cuisine dispose en plus d'une hotte aspirante avec une bouche d'aération sur l'extérieur et d'une fenêtre.

Autant, il parait possible de mettre une VMC dans les combles et d'installer une bouche d'aération au niveau de la salle de bain juste en dessous.  Ça devient plus compliqué pour passer des gaines de VMC jusqu'a la cuisine et les toilettes situé au rez de chaussé. A moins de passer par la toiture (étage sous toit), mais ça implique une pente pour les gaines  Je ne sais pas si c'est une solution envisageable ?

J’aurais aimé savoir si c'était utile de mettre une VMC uniquement avec une sortie pour la salle de bain ? Ou si le plus simple est d'installer un simple extracteur d'aire dans la salle de bain ?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10000 message Aveyron
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Une VMC, normalement c'est pour une maison ou un appartement assez grand, si on n'y branche qu'une bouche d'aspiration ça va aspirer fort, en plus avec une hygro ça tourner à fond en continu surtout en période humide.

Mieux vaudrait une VMC à deux vitesses et on chosit la petite ou la grande vitesse, sinon on ne maîtrise rien et si la nuit ça tourne à fond ça peut être dérangeant. Il existe des VMC extra plates plus faciles à caser pour rénovation.

Si la gaine a une pente, pas de problème.

Qu'avez vous comme chauffage ? n'y a-t-il pas une chaudière gaz un peu ancienne dans la cuisine ? ou bien une chaudière récente donc étanche avec une évacuation ventouse ?

Une maison de 73 n'est pas isolée d'origine normalement, vous avez intérêt à isoler toutes les parois : sol plafond ou combles, murs. Et si vous remplacez les fenêtres ne pas oublier d'exiger les entrées d'air sur fenêtres pour les chambres et le séjour uniquement, (pas pour la cuisine ni la salle de bain ni le WC.

On peut aussi installer un bon extracteur qu'il faut faire fonctionner un extracteur non seulement pendant la douche mais encore facilement 90 mn après pour bien assainir. Si cabine de douche, la laisser bien ouverte en sortant pour que ça sèche mieux. L'air de renouvellement passera sous la porte. Toutes les portes INtérieures doivent avoir un passage d'environ 12 à 15 mm dans le bas (on y passe les doigts)
s'il y a une entrée d'air venant de l'extérieur dans la salle d'eau, il faut la fermer, la boucher.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

Donc c'est possible de passer par les rampants de ma toiture avec des gaines isolés entre les tuiles et la laine. Il faut faire juste attention à ne pas former de coude pour éviter l'accumulation d'eau.
Il me reste a vérifier si j'ai bien la place pour un diamètre 125, à défaut il faudra utiliser du 80.
Le seule soucis est peut être la longueur de gaines qui risque d'être de 10 m pour atteindre la bouche de la cuisine et celle des toilettes, quel est la longueur maximum d'une gaine de VMC ?

Concernant la chaudière c'est un modèle de 2014 à condensation avec une ventouse situé dans le garage.
De la laine de verre est présente sur les rampants au moins 10 cm, dans les combles au moins 20 centimètres. Rien avoir avec les normes d'aujourd'hui, mais les factures de gaz reste correcte.

A propose de la cuisine, la VMC peut elle fonctionné correctement avec une hotte (qui a sa propre sortie) ?

Je comptais bien mettre un bouton avec 2 vitesses, et on/off pour la VMC. Dans le but d'éteindre la vmc, quand on utilise la cheminée ouverte. Même si cette dernière a sa propre arrivé d'aire.
Je ne sais pas si c'est nécessaire ?

Concernant les fenêtres, c'est des pvc en double vitrage de 1997. Bizarrement aucune grille d'aération n'ont été mise par les anciens propriétaire. Dans un premier j'envisage de rajouter des grilles d'aération.
Dans ce cas, faut t'il mieux parti sur de simple grille ou des grilles hydro ?

Le but de l'installation de cette VMC est de pourvoir notamment boucher ces grandes aération basse/haute dans la cuisine et les toilettes tout en assurant un renouvellement de l'air dans la maison.
Aujourd'hui, il n'y pas de problème d'humidité, mais ça provoque des courants d'air.

Cordialement,

Maxime
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il faut absolument des entrées d'air sur fenêtres, mais attention de ne pas trop abimer ou affaiblir les fenêtres. Il faudrait les faire faire au fenêtrier que les a posées.

Il existe une solution de fortune qui consiste à enlever environ 25 cm de joint dans le haut d'un battant, et ça laisse un passage d'air, mais c'est un peu alléatoire.
si on veut le faire, il faut mettre une feuille de papier et fermer la fenêtre pour voir là où ça pince, ainsi on voit où il faudrait couper le joint ou plutôt les joints, car il y en a deux me semble-t-il.

Le problème c'est la cheminée ouverte qui demande beaucoup d'air (plus qu'un insert ou un poêle.

Il vaudrait mieux placer un poêle étanche, ce serait plus efficace et vous n'auriez pas de souci avec la VMC. L'arrivée d'air pour la cheminée, La VMC, si elle fonctionne aspirera l'air par là aussi, ce qui n'est pas le but. Cette cheminée vous amène de froid. Et bien sûr il vaudrait mieux couper la VMC lorsqu'elle fonctionne, sinon l'air descendra pas la cheminée avec la VMC qui aspire et ça fumera un max.

Avec une installation normale dans une maison qui n'est pas aux dernières normes, une hotte peut fonctionner en même temps que la VMC;

Pourquoi faire monter les gaines le long des rampants entre la tuile et la laine de verre ?
Vous n'êtes pas obligé de placer la VMC au point le plus haut des combles.

Il existe des VMC extra plates moins encombrantes et à deux vitesses.

https://www.econology.fr/easyhome-auto-compact-aldes-vmc-sim[...]amp;utm_campaign=Shoppi

On la trouve dans plusieurs magasins de bricolage cette VMC.

Pour la gaine de la cuisine, perso, je ne mets que des petites gaines ou parfois du tuyau PVC.

Il faut éviter que les gaines aient un point bas où l'eau de condensation pourrait rester, mais il ne faut pas que l'eau de condensation qu'il pourrait y avoir aille dans la VMC non plus.

https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour votre aide précieuse.

Pour les fenêtres, je comptais bien faire appel à un fenêtrier. Malheureusement, je n'ai pas connaissant de l'entreprise qui a posé ces fenêtres et ni l'ancien propriétaire. Donc si je comprends bien percer dans une fenêtre PVC est une opération risqué pour ces qualités d'isolation ?

Les fenêtre en PVC à l'étage, on était posé directement dans le cadre en bois d'origine. Il serai peut être possible de poser des grilles d'aération sur ce cadre en bois ?

L'idéal serait bien-sur de remplacer cette cheminée ouverte par un poêle dans quelques années. Reste que c'est un chauffage d'appoint, je dirais même que c'est juste pour le plaisir des yeux. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Même si clairement c'est une source de perte de chaleur, malgré que la trappe soit fermé.

D'ou l'idée d'avoir un bouton on/off sur la VMC pour l'éteindre les 15 fois de l'année ou on fait un feu.

Concernant la position de la VMC, il faut qu'elle puisse évacuer l'aire par une tuile de la toiture, que je puisse la connecter à l'étage pour la salle de bain, au rez de chaussé pour les toilettes et la cuisine. Donc bref je vois pas ou l'a mettre que dans les combles. L'avantage de passer par les rampants c'est d'éviter de créer des coffrage à l'étage pour atteindre les pièces d'en dessous. Je ne pense pas avoir la place pour ces coffrage.

Bref si j'utilise des gaines isolé avec une pente, c'est possible de passer par les rampants (malgré la distance de 10m) ? Vaut t'il mieux envisagé de mettre des extracteur d'air indépendant pour chaque pièce humide ?

Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Pour les fenêtres, s'il y a suffisamment de place dans le dormant dans le haut, ce serait possible de faire l'entrée d'air sans affaiblir mécaniquement la fenêtre.

Mais en général, les fenêtriers lorsqu'ils travaillent en rénovation, ils rabottent l'ancien dormant en bois..

Il faut bien regarder et peut-être faire un petit trou pour commencer (si jamais ça ne va pas un point de silicone blanc intérieur et extérieur suffirait à boucher)

Faut être sur place pour apprécier.

quand on parle de 2 vitesses, c'est une vitesse lente et une vitesse rapide. ce n'est pas marche arrêt. Mais le problème de l'arrêt est le risque de condensation dans les gaines. Donc il faut penser à cela lorsqu'on installe.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.