Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour,

J'ai une chaudière à gaz ThemaPlus Condens de Saunier Duval et un thermostat d'ambiance programmable MiPro de la même marque qui pilote 5 radiateurs thermostatiques dans un duplex, 2 en bas pour la pièce à vivre (cuisine ouverte) et 3 en haut, un dans chaque chambre.

Les 5 radiateurs fonctionnent et sont réglés sur le chiffre 3. Quant au thermostat situé dans la pièce à vivre, il est réglé sur 20°.

Le souci est que j'ai un décalage de 2 degrés entre le bas (20°) et le haut (18°).

J'ai l'impression que ça s'arrête de chauffer quand la pièce à vivre atteint 20° alors que les chambres n'ont pas encore eu le temps de chauffer assez...

Considérant mon installation (d'origine dans le cadre d'un achat en VEFA), que puis-je faire pour avoir également 20 degrés en haut?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement,

Eric
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour

Le thermostat programmable ne pilote pas les radiateurs mais uniquement la chaudière: lorsqu'il fait 20° au niveau du thermostat, il coupe la chaudière.
Les robinets thermostatiques règlent chacun le passage de l'eau chaude dans le radiateur sur lequel il est monté.
Si le thermostat programmable détecte une température supérieur à la consigne, il coupe la chaudière. Si la température de la pièce est inférieure à celle réglée sur le robinet thermostatique, il va s'ouvrir en grand, mais comme la chaudière est coupée, ça ne chauffera pas.
Inversement, si le robinet thermostatique est réglé plus bas que le thermostat programmable, il va se fermer progressivement, donc le radiateur va refroidir, mais comme la température de la pièce est sous la consigne du thermostat programmable, la chaudière ne sera jamais coupée.

Votre configuration est assez classiquement installée (thermostat d'ambiance + robinets thermostatique), mais cause souvent les problèmes que vous indiquez. En général, le thermostat d'ambiance programmable doit servir pour gérer un abaissement automatique de la température la nuit, pour faire des économies. Mais ça ne fonctionne assez mal en général pour les raisons de concurrence entre les robinets thermostatiques et le thermostat d'ambiance !

Une installation correcte serait d'avoir des robinets non thermostatiques dans la pièce dans laquelle est installé le thermostat programmable, qui régulerait alors directement la température de la pièce en allumant/éteignant la chaudière, et des robinets thermostatiques dans les autres pièces. Ca pourrait mieux fonctionner, mais encore, à condition que la pièce où se trouve le thermostat programmable soit celle qui a le plus de déperditions thermique quelle que soit l'heure de la journée.

En attendant, pour améliorer les choses, vous pouvez déjà essayer de diminuer le réglage des robinets thermostatiques du bas (à 2 1/2 par exemple). Si au bout de 2-3 jours, vous avez toujours 2° de différence, vous pouvez alors monter les thermostats des pièces du haut (vers 3 1/2, par exemple) et voir ce que ça donne.

Dans votre cas, comme le thermostat programmable est dans le même volume que la cuisine, il faudra peut-être le déplacer. En effet, si vous cuisinez, naturellement la température va augmenter. Si vous passez au-dessus de la température de consigne du thermostat programmable, alors il va couper la chaudière. Vous aurez froid dans les chambres tant que vous cuisinerez :-(
Vous pouvez avoir le même problème si la pièce est bien exposée au soleil. Lorsque le soleil chauffe la pièce, la chaudière se coupe et les chambres refroidissent.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
On ne doit pas avoir l'ensemble des radiateurs avec des robinets thermostatiques et encore moins mettre un robinet thermostatique dans la pièce ou se trouve le thermostat d'ambiance.
Ouvrez à fond le robinet des radiateur situé proche du thermostat d'ambiance et fermez en partie le robinet de régulation situé à l'opposée (en général en bas du radiateur). Le bas chauffera moins fort et laissera au haut la possibilité de chauffer correctement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Merci pour vos 2 réponses très intéressantes, mais ne sont-elles pas en contradiction?

Beone68 dit de diminuer le réglage des robinets thermostatiques en bas et d'augmenter celui de ceux en haut.

Sebastien91160 dit l'inverse ou j'ai mal compris?
A vrai dire je ne comprends pas très bien la logique de ce que vous avez indiqué: "Ouvrez à fond le robinet des radiateur situé proche du thermostat d'ambiance et fermez en partie le robinet de régulation situé à l'opposée (en général en bas du radiateur). Le bas chauffera moins fort et laissera au haut la possibilité de chauffer correctement." 
Pourriez-vous s'il vous plait m'expliquer?

Spontanément j'aurais effectivement tendance à faire comme conseillé par Beone68 pour peut-être chauffer plus lentement en bas et plus rapidement en haut...

Je précise que c'est la configuration telle que livrée par le promoteur. Je n'ai rien choisi et je subis ce choix que je comprends comme n'étant pas très optimal...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Non, pas vraiment: ce que je proposais dans le paragraphe débutant par "En attendant" est contradictoire avec @Sebastien91160, mais c'est pour voir ce qu'il se passe et confirmer que c'est bien un problème de concurrence entre le thermostat programmable et les robinets thermostatiques.

La solution proposée par Sebastien est ce que je décris dans le paragraphe débutant par "Une installation correcte", qui est la deuxième phase une fois confirmé que c'est un problème thermostat d'ambiance contre robinets thermostatiques.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Beone68 a écrit:Non, pas vraiment: ce que je proposais dans le paragraphe débutant par "En attendant" est contradictoire avec @Sebastien91160, mais c'est pour voir ce qu'il se passe et confirmer que c'est bien un problème de concurrence entre le thermostat programmable et les robinets thermostatiques.

La solution proposée par Sebastien est ce que je décris dans le paragraphe débutant par "Une installation correcte", qui est la deuxième phase une fois confirmé que c'est un problème thermostat d'ambiance contre robinets thermostatiques.

a+
Beone

D'accord je comprends, merci beaucoup pour les explications.
Sinon pour info, les 4 pièces (la pièce à vivre et les 3 chambres) sont exposées Sud/Ouest. C'est un duplex sur les 2 derniers étages, donc les chambres sont sous le toît.
C'est une nouvelle construction en RT2012.
Quant à la cuisine, elle est certes située dans la même pièce que le thermostat, mais complètement à l'opposé.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, cette situation est assez surprenante car en théorie les étages sont normalement plus chaud.
L'air chaud monte toujours, donc il circule vers le haut.
Chez moi nous avons du baisser les robinets thermostatiques des chambres à 3 qui sont à l'étage, car il faisait trop chaud alors que la température du Rdc est parfait.
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne


Bonjour,
Nos deux messages ne sont pas contradictoires, Je n'avais pas vu le message de @Beone68 quand j'ai posté.
Avez-vous des robinets de réglage en bas des radiateurs ? Si il n'y en a pas, baisser les robinet thermostatiques aidera à chauffer le haut, mais vous aurez peut-etre du mal à chauffer le bas. Ca se tente.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
gg0_150 a écrit:Bonjour, cette situation est assez surprenante car en théorie les étages sont normalement plus chaud.
L'air chaud monte toujours, donc il circule vers le haut.
Chez moi nous avons du baisser les robinets thermostatiques des chambres à 3 qui sont à l'étage, car il faisait trop chaud alors que la température du Rdc est parfait.

Bizarre effectivement. Peut-être que c'est parce que c'est un duplex sur les 2 dernier étages et que les chambres sont sous le toît?
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Sebastien91160 a écrit:

Bonjour,
Nos deux messages ne sont pas contradictoires, Je n'avais pas vu le message de @Beone68 quand j'ai posté.
Avez-vous des robinets de réglage en bas des radiateurs ? Si il n'y en a pas, baisser les robinet thermostatiques aidera à chauffer le haut, mais vous aurez peut-etre du mal à chauffer le bas. Ca se tente.

Je ne sais pas, je regarderai quand je retournerai dans l'appartement demain. Merci pour votre aide en tout cas.
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Par habitude, le thermostat d'ambiance se place dans la pièce de vie depuis des décennies.

C'est, à mon sens, un mauvais choix.

La pièce de vie sert normalement à vivre... Donc la température est souvent + haute dans cette pièce puisque la chaleur humaine contribue au réchauffement (et je ne parle même pas des raclette-party et autres).

Dans ma 1ere maison, j'avais donc installé le TA dans l'entrée, pièce la + froide. Les thermostatiques dans les autres pièces. Fonctionnement impeccable et température homogène dans toute la maison
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Effectivement le TA pilote la chaudière. Les RT pilotent la T° pièce par pièce...
Donc :
1) il faut équilibrer le circuit come l'a expliqué Sébastien.
2) Le TA tu le montes à 21°C et tu joues avec les RT pour avoir 20°C
3) Attention si tous les RT sont "fermés car la T° atteinte le circulateur peut se griller.
4) tu n'as pas de Sonde extérieure?
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir