Retour
Menu utilisateur
Menu

Dans une PAC air/eau quels sont les fluides de circulation entre l'extérieur et l'intérieur? Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 301 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
Je vais faire poser une pac air/eau.
La visite technique a eu lieu. J'ai compris du technicien plusieurs choses :
le module extérieur (celui avec les hélices) pompe la chaleur de l'air
le module intérieur fait l'échange de chaleur avec le réseau d'eau chaude des radiateurs. Jusque là pas de problème.
Mais j'ai crû comprendre que le fluide qui circule entre le module extérieur et le module intérieur c'est bếtement de l'eau dans du PER. 

Alors que j'avais crû comprendre de mes lectures que c'était un fluide frigorigène qui circulait entre le module extérieur et le module intérieur. Mes lectures sont-elles erronées ? 
en particulier où intervient le R32 ou le R410a ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

C'est effectivement du fluide frigorigène qui assure le transfert des calories entre l'unité intérieure et extérieure.

Le type de fluide dépend de la PAC.

L'eau est utilisé pour le réseau de radiateur / plancher chauffant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Minasu a écrit:Bonsoir,

C'est effectivement du fluide frigorigène qui assure le transfert des calories entre l'unité intérieure et extérieure.

Le type de fluide dépend de la PAC.

L'eau est utilisé pour le réseau de radiateur / plancher chauffant.

ah il me semblait bien. je ne comprends pas pourquoi le technicien m'a dit que c'était de l'eau.
Et les tubes entre module intérieur et module extérieur  il est en quelle matière ? du Per c'est possible ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Cuivre, le PER est pour votre réseau d'eau de chauffage.

Le technicien devait faire référence à la partie chauffage, probablement une simple incompréhension de sa part à votre question
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonsoir,
Vous avez peut être une Pac Air/Eau monobloc ( les plus courantes sous les Chaffoteaux ou Saunier-Duval)
L'échange de chaleur fluide frigo/caloporteur se fait dans le groupe extérieur, et c'est de l'eau de chauffage entre l'intérieur et extérieur.

Dans ce cas il faut théoriquement traiter le circuit chauffage à l'antigel, a moins que la PAC ait un système de manchon antigel intégré.

Connaissez vous le modèle de PAC?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Marco_d_w a écrit:Bonsoir,
Vous avez peut être une Pac Air/Eau monobloc ( les plus courantes sous les  Chaffoteaux ou Saunier-Duval)
L'échange de chaleur fluide frigo/caloporteur se fait dans le groupe extérieur, et c'est de l'eau de chauffage entre l'intérieur et extérieur.

Dans ce cas il faut théoriquement traiter le circuit chauffage à l'antigel, a moins que la PAC ait un système de manchon antigel intégré.

Connaissez vous le modèle de PAC?

ahahah, c'est compliqué votre truc, cela va à rebours de tout ce que je pensais.
Le modèle est Daikin Altherma 3H bi-bloc air/eau prévu pour fonctionner en moyenne température à 55°
le module extérieur est EPGA11DV, le module intérieur est EAVH16S18D6V avec un ballon ECS de 180 litres.
Effectivement en faisant une nouvelle recherche avec google, je viens de tomber sur une brochure commerciale et technique où il parle de liaison hydraulique entre les modules 

Daikin vante les qualité du réfrigérant R32. mais alors je ne vois vraiment pas du tout où se situe ce réfrigérant
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Je confirme en effet ce que suggérait Marco_d_w, il s'agit d'une version hydraulique.

Je ne connaissais pas les versions hydrauliques.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Minasu a écrit:Bonsoir,

Je confirme en effet ce que suggérait Marco_d_w, il s'agit d'une version hydraulique.

Je ne connaissais pas les versions hydrauliques.

Ah suit la question est-ce bien ? ai-je fait un bon choix ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour,


Ces machines fonctionnent tout aussi bien que les modèles Split.
Toute la mécanique extérieure est la même.

Avantage ou inconvénient?
Aujourd'hui aucun.
Avant le premier juillet 2020, pas de mise en service a faire par un personnel qualifié Fluide Frigo, pas de contrôle de charge (monobloc si moins de 2,5kg de Fluide) et pas d'obligation de contrôle de fuite.

Depuis juillet, la réforme de contrôle à été imposée pour toute pompe à chaleur à partir de 4kW de puissance, monobloc ou split.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Ce qui me parait indispensable, c'est l'absence d'eau glycolée (antigel) car ça impact directement l'échange thermique et de fait le rendement global de l'installation. Il faut donc privilégier une soupape antigel, qui est dans ce cas un point "faible" car peut être source à problème, comme toute soupape par ailleurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Après renseignement ce sera bien 2 soupapes antigels
Merci à tous
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 25 novembre 2024 à 19h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir