Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Bonsoir à tous,

Dans le cadre d'une construction en CCMI, nous avons fait faire une étude de sol à notre charge. Le constructeur a fait faire une étude béton suite à cette étude de sol, que pour l'instant je n'arrive pas à obtenir de sa part.

L'ouverture du chantier est prévu cette semaine (terrassement/ferraillage/coulage semelle)

Les fondations initialement prévues par le constructeurs restent inchangées dans les plans d'éxécutions (non signés pour l'instant), avec un fond de fouille à 120cm de profondeur. 

L'étude de sol indique que le "bon" sol se situe à 210cm pour un des essais effectué au pénétromètre et il est préconisé un encrage minimal de 30cm dans ce sol. Le CdT m'indique que la différence entre le bon sol (à 210+30cm) et le fond de semelle (à 120cm) sera rempli par du gros béton.

Cette solution technique respecte-telle les normes ? A savoir qu'à cet endroit je suis en mitoyenneté et que la fondation du voisin a déjà été coulée semaine dernière (c'est également mon constructeur qui fait la maison du voisin).

Merci d'avance pour votre retour,

Bonne soirée à tous !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Super photographe Env. 200 message Haute Garonne
Et bien non il ne respecte pas l'étude de sol...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Oui on peut
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
StefNy a écrit:Et bien non il ne respecte pas l'étude de sol...

Bonjour et merci pour votre réponse. En soit, la solution proposée par le CdT respecte l'encrage dans le bon sol, non ?
Il n'est pas indiqué dans l'étude de sol comment doivent être faites les fondations... 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
gill a écrit:Oui on peut

Bonjour et merci de votre réponse également ! Y-a-t'il une norme ou un texte justifiant ce principe ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super photographe Env. 200 message Haute Garonne
Quelle est la longueur linéaire de vos fondations?
Car 1.2m(profondeur en +) x 0.40m (largeur) x 40m (longueur) = 20m3 de gros béton en plus.
Vérifiez qu'il ne fasse pas des puits plus fronds à certain endroits et l'impasse sur la majorité des fondations.

Prévoyez aussi des puits (trou à 2.40m) pour vos poteaux de pergolas ou autre carport car s'il ont du béton en trop ils pourront le déverser gratos!
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
StefNy a écrit:Quelle est la longueur linéaire de vos fondations?
Car 1.2m(profondeur en +) x 0.40m (largeur) x 40m (longueur) = 20m3 de gros béton en plus.
Vérifiez qu'il ne fasse pas des puits plus fronds à certain endroits et l'impasse sur la majorité des fondations.

Prévoyez aussi des puits (trou à 2.40m) pour vos poteaux de pergolas ou autre carport car s'il ont du béton en trop ils pourront le déverser gratos!

Bonsoir,
Le point à 2,1m est le plus défavorable, les 3 autres sont entre 1,2 et 1,4m. Difficile d'extrapoler avec si peu de mesure mais j'ai eu la confirmation de la CdT (changement de personne) que le bon sol serait atteint sur l'ensemble des fondations, donc entre 1,2 et 2,1m (+0,3m d'encrage à chaque fois).
Je dois avouer ne pas trop me préoccuper du volume de béton, ce n'est pas mon affaire ! ;) Malheureusement, pour les poteaux de pergolas c'est trop tard :-/
Autre question : le coulage du gros béton (non armé) peut-il se faire en une fois avec vibration à la fin ou faut-il le couler par couche de 30cm et le vibrer à chaque fois comme j'ai pu le lire ? 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le gros béton remplace le sol naturel, on peut le couler en 1 seule fois.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Merci à tous pour vos réponses, le terrassement a été fait dans la journée, après négociations tendues avec la CsT.

Je ne suis pas sur que l'on ait vraiment atteint le gneiss a certain endroit, mais vu la profondeur ça devrait tenir, enfin j'espère !



vue générale


coulage du gros béton prévu demain matin !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super photographe Env. 200 message Haute Garonne
Tu as un joli sol pour le potager ! = La partie noire avec les vers de terre!
Puis on voit bien l'argile et enfin la partie sable = bon sol

Sinon avez vous prévu un drain périférique?

Vous allez avoir plusieurs tours de toupie demain!! Bonne journée
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le fond de fouille n'a pas l'air d'être de niveau
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
jpaul a écrit:Le fond de fouille n'a pas l'air d'être de niveau

Bonsoir,
Effectivement, il n'est pas de niveau, mais ce n'était pas le but : les 4 sondages au pénétromètre indiquant un refus dans le gneiss, sondé entre 1,2 et 2,1m,  il fallait simplement s'ancrer 30cm dans cette couche à minima.
Est-ce une erreur ? Mais connaissance dans le domaine sont limitées !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
StefNy a écrit:Tu as un joli sol pour le potager ! = La partie noire avec les vers de terre!
Puis on voit bien l'argile et enfin la partie sable = bon sol

Sinon avez vous prévu un drain périférique?

Vous allez avoir plusieurs tours de toupie demain!! Bonne journée

Bonsoir,
Oui, il y avait un verger et des ânes pendant plusieurs années à cet endroit ! PS : c'est pas très écolo de raser ça pour faire un lotissement mais bon...
 
  
Je n'arrive pas à distinguer la partie argile de la partie sable , à quel niveau ce situe cette limite ? 


Pas de drain périphérique, mais je pense qu'il va en falloir un car les terres semblent imperméables et jusqu'à preuve du contraire (attente de la réponse du CsT) la bande d'arase se situe sous le niveau des terres après régalage... 
 
 
Pour les toupies, il en aura fallu 4, juste pour le gros béton !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super photographe Env. 200 message Haute Garonne
Hello,
Normalement vous avez 30cm en fond de fouille dans le bon sol qui n'est plus de l'argile. On voit des traces plus blanches sur la photo. La terre est très friable contrairement à l'argile mais le bon sol lui ne gonfle pas!
Dommage pour les arbres, rien n'a été conservé ?
De mémoire il y a 7m3 dans une toupie, je n'étais pas si loin dans mon calcul.. à une toupie prêt !!
Nous avions de l'eau pendant les travaux dans notre vide sanitaire et bien elle est revenue car nous n'avons pas de drain périférique. N'hésitez pas à appeler le technicien de l'entreprise de l'étude de sol, il pourra vous conseiller sur votre cas particulier.

Bonne construction.

Ghis_44 a écrit:
StefNy a écrit:Tu as un joli sol pour le potager ! = La partie noire avec les vers de terre!
Puis on voit bien l'argile et enfin la partie sable = bon sol

Sinon avez vous prévu un drain périférique?

Vous allez avoir plusieurs tours de toupie demain!! Bonne journée

Bonsoir,
Oui, il y avait un verger et des ânes pendant plusieurs années à cet endroit ! PS : c'est pas très écolo de raser ça pour faire un lotissement mais bon...
 
  
Je n'arrive pas à distinguer la partie argile de la partie sable , à quel niveau ce situe cette limite ? 


Pas de drain périphérique, mais je pense qu'il va en falloir un car les terres semblent imperméables et jusqu'à preuve du contraire (attente de la réponse du CsT) la bande d'arase se situe sous le niveau des terres après régalage... 
 
 
Pour les toupies, il en aura fallu 4, juste pour le gros béton !
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Merci pour vos éclaircissements Smile

De ce que j'ai compris, de l'eau dans un vide sanitaire n'est pas gênant (hormis le fait d'avoir masque et tuba pour y accéder), ce qui m'inquiète c'est d'avoir des terres au-dessus une bande d'arase sensé couper les remontées capillaire. Elle ne servirait donc à rien. Sleep
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir