Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe à chaleur et court cycle

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 273 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Sud De La France (31)
Bonjour,
Je viens d’emménager dans ma nouvelle maison.
J'ai une PAC avec une Géothermie horizontale. Ma maison fait 230m², j'ai 15 radiateurs (pas de PC). J'ai un ballon tampon de 200L (sans résistance).
En ce moment (température extérieure environ 0° la nuit), et j'ai une consigne de retour à 47° avec une hystérésis de -2°, donc ce que je comprends c'est que dès que mon retour est à 45°, ma PAC va se réenclencher pour de nouveau avoir un retour à 47°.
Le problème, c'est que ma PAC met 10 minutes à remonter sur un retour à 47°, mais elle met aussi 10 min (environ) à redescendre a 45°, j'ai donc des cycles de 10 min marche / 10 min arrêt.
Est ce que c'est considéré comme des cycles court ?
Est ce qu'il peut y avoir un lien avec le fait que 4 radiateurs ne chauffent pas ? ( 2 radiateurs car système emboué, et 2 autres car ils ont mal été raccordés, l'ancien propriétaire a mis repiqué sur un PER d'un autre radiateur, et a mis un T pour alimenter un autre... donc l'eau circule que dans un sens ==> Je ferai les modifications du réseaux après l'hiver).
Ces cycles de 10 min, c'est le temps  que la température demandé au niveau du thermostat soit atteint, mais comme on a une très grande pièce à vivre avec certains radiateurs qui ne marchent pas, elle met du temps à monter...
Merci par avance pour votre aide.
Messages : Env. 40
De : Sud De La France (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 70 message Isere
Bonsoir,
On est bien sur des courts cycles, surtout avec un ballon tampon de 200L. Le ballon tampon est justement là, comme son nom l'indique, pour servir de tampon et éviter des cycles marche/arrêt trop fréquents.
Après tu ne nous donne pas d'info sur ta PAC (année, type, puissance). Les PAC nouvelles génération sont de type inverter (modulation de la vitesse du compresseur), d'anciens modèles sont en tout ou rien donc pleine puissance en permanence en fonctionnement.

Dans tous les cas il y a un soucis. Ton installation ne devrait pas se comporter de cette façon, surtout pour 230m² avec un tampon de 200L et par 0°C extérieur.
La présence de boues dans l'installation peut aussi être un début de piste. Il serait peut être bon de prévoir un désembouage et l'installation d'un filtre magnétique avant que ton échangeur soit bouché. La facture sera douloureuse s'il faut le remplacer.
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Sud De La France (31)
Bonjour,

Merci pour ce retour.
Ma PAC est une ISARA 12 Mono R ST de chez France Geothermie, 13,2kw de 2008.
J'ai fait intervenir un chauffagiste la semaine dernière car le circulateur n'avait pas été changé lors de l'agrandissement de la maison. Il en a profité pour mettre un pot a boue avec filtre magnétique, plus sentinel X400 pour désembouer le système que je dois purger d'ici 10 jours (pour le moment, pas de changement sur les radiateurs qui ne chauffaient pas).

Depuis que je suis arrivé dans cette maison, j'essaie de comprendre comment fonctionne une PAC et le système de chauffage en général. Par contre, il y a encore des choses que je ne comprends pas....
Comme par exemple : L'eau en sortie de PAC est à 55° (environ), pour un retour à 47° (consigne au niveau de la PAC). D'après "ma logique", une fois que l'eau a fait son circuit en passant par les radiateurs, c'est normal qu'elle arrive dans le ballon tampon avec quelques degrés de moins (au moins 2), et donc c'est normal qu'il y ait besoin de remettre en route la PAC pour remonter a la consigne de 47°. Qu'est ce qui n'est pas bon dans mon raisonnement ?
Messages : Env. 40
De : Sud De La France (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Sud De La France (31)
Bonjour
Je viens de voir que l'ancien propriétaire avait modifié le réglage : temporisation circulateur capteur et temporisation compresseur (0 pour le premier, 1 pour le deuxième)
D'après la doc les paramètres par défaut sont 5 pour les deux...
C'est justement une sécurité anti court cycle... Je viens de remettre à 5, je pense que ça devrait augmenter les cycles... J'ai bien fait ?
Messages : Env. 40
De : Sud De La France (31)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 22h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir