Le fioul sort bien au niveau de la buse, les électrodes s'allument mais le fioul ne s'enflamme pas Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 297 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Je possède une chaudière Deville Superteda 4 pour le chauffage uniquement.
 
Après une période d'inutilisation depuis un an de ma chaudière, ma chaudière a fonctionné du premier coup une fois, mais n'a plus jamais voulu redémarrer.
J'ai tout nettoyé, pompe, gicleur, électrodes, tuyauterie.
La pompe fonctionne et n'est pas désamorcé car j'ai bien un retour.
J'ai du fioul qui sort dans le brûleur, je vois les gouttelettes sortir des gicleurs.
Les électrodes forment bien une étincelle. J'ai essayé de faire toute sorte de réglage de l'électrode (écartement, éloignement, etc...)
Mais le fioul ne s'enflamme jamais et la chaudière se met en sécurité.

Je n'arrive pas à trouver de chauffagistes qui veulent se déplacer chez moi (soit ils ne font pas le fioul, soit ils sont surchargés et ne prennent pas de nouveaux clients).

Je pensais commander une pompe à fioul et des électrodes. Est-ce que ca peut être utile, ou le problème peut-il venir d'ailleurs ?

Merci de votre aide
Yannick
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Env. 200 message Finistere
Bonsoir, gicleur neuf ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Herault
Le gicleur n'est pas neuf, mais avait été nettoyé et contrôlé à la dernière révision. La chaudière n'a pas servi entre temps.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
La première chose a faire est de changer le gicleur (qui ne ce nettoie pas).
Bien prendre les références gravées dessus. Le gicleur doit pulvériser le fioul sous forme de brouillard des gouttelettes c'est pas bon.
La cuve a fioul est aérienne ou enterrée ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, foues et de bon conseil, et voir dans le filtre ci il n'y a pas de l'eau
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,
Merci pour vos réponses foues et plaquisteheureux .
Pas d'eau dans le filtre. Cuve aérienne.
j'ai changé le gicleur par un neuf, mais ca ne marche toujours pas.
Le fioul qui sort n'est pas sous forme de brouillard, mais de gouttelettes.
Du coup, j'ai essayé de diminuer le débit d'arrivée de fioul via la vis de réglage sur la pompe, mais même au minimum le fioul qui sort n'est pas sous forme de brouillard mais de gouttelettes !
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Finistere
Tu peux pas faire ça si tu n'as pas de mano fuel, faut pas descendre sous les 10bar, met le brûleur sur bidon, mais pas avec du fuel de ta cuve. Tu as toucher à l'avancer de la ligne de fuel ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
En effet on ne modifie pas les reglages de la pompe n'importe comment.
Possible qu'elle ne monte plus en pression et soit donc HS. Tu as vérifié que l'electrovanne d'arrêt s'ouvrait?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,
Selon le conseil de meleagan29 j'ai déconnecté la cuve est mis l'arrivée et la sortie de fuel dans un bidon, mais ca ne change rien.
L'électrovanne s'ouvre forcément puis que j'ai du fioul au gicleur, je me trompe ?
Mais je pense que  foues tu as raison, j'ai du débit de fioul mais il ne semble pas y avoir de pression comme le montre la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=K2RhUDN-loc
Je vais regarder si je trouve une pompe sur internet, les magasins autour de chez moi ne font plus Deville. 
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Fait bien attention au sens de rotation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Finistere
T'as plus de pression, mais entre temps tu as toucher la vis de réglage
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Herault
J'ai reçu la pompe ce matin. Une fois installé, tout marche nickel.
C'était bien un manque de pression.
Merci pour votre soutien
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 06h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir