Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC Hitachi Yutaki qui ne s’arrête pas. Les ventilateurs tournent 24/24.

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 345 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,
Depuis un mois j'ai remplacé ma PAC "Idéal Standard" par une PAC Hitachi Yutaki.
Je n'ai pas de thermostat d'ambiance mais des thermostatiques sur chaque radiateur.
La Loi d’eau fonctionne correctement, la température de l'eau varie suivant la température extérieure.
Par contre lorsque la température de l’eau de retour et égale à celle demandée par la régulation la PAC devrait s’arrêter ce qui n'est pas le cas, le compresseur s’arrête mais les deux ventilateurs continuent de fonctionner 24/24.
Y a t il un paramétrage au niveau de ma régulation ou un switch sur la PAC à modifier ?
Merci pour votre aide car ma facture électrique augmente chaque jour...
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Es tu vraiment sûr que le compresseur s'arrête ? Regarde la fréquence du compresseur dans le menu "Information de Fonctionnement -> Détail PAC -> Fréquence inverter".

Normalement, sans thermostat d'ambiance, la PAC ne s'arrête pas et ajuste sa fréquence compresseur pour tendre vers ta consigne sur la température de départ, sauf si ta température de départ fini par dépasser de 5°C ta consigne. Et là, elle arrêt le compresseur, les ventilateurs mais aussi, si tu le demande, le circulateur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,
Effectivement tu as raison, aujourd'hui elle s'est arrêtée en moyenne cinq minutes toutes les heures.
Est-ce bien le mode de fonctionnement optimum ?
Ne serait-il pas plus économique et moins usant pour le matériel d'installer une régulation externe autonome avec une vanne mélangeuse trois voies positionnée après le ballon avec les différentes sondes afin de mélanger l'eau du retour avec celle préparée dans le ballon de sorte que la PAC puisse s'arrêter régulièrement ?
Merci pour tes conseils.
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Slt,
Plus simple, il y a une entrée TOR électrique nommé "Fonction configurable" que tu peux configurer en mode blocage PAC lorsque cette entrée est court-circuité. Il y a plus qu'à temporiser le court-circuit.

Le fonctionnement optimum, c'est compliqué. ça dépend de beaucoup de paramètre.
Par exemple à 5°C extérieur, vaut mieux être en fonctionnement continu et partielle que faire du discontinu. Car en fonctionnement partielle, la température d'évaporation sera autour 1 ou 2°C, alors qu'en fonctionnement discontinu et donc plus fort, la température d'évaporation sera sous le 0°C, donc la PAC sera givrée au bout d'un certain temps, donc dégivrage qui réduit le COP.

De plus, le COP est meilleur en charge partielle.

Maintenant, au niveau usure, c'est probablement kif kif.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Calvados
Bonsoir,
Merci pour ces informations, je vais suivre tes conseils.
Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Finistere
loupium a écrit:..../....
Le fonctionnement optimum, c'est compliqué. ça dépend de beaucoup de paramètre.
Par exemple à 5°C extérieur, vaut mieux être en fonctionnement continu et partielle que faire du discontinu.
.../...
De plus, le COP est meilleur en charge partielle.
Maintenant, au niveau usure, c'est probablement kif kif.

Bonjour
Que faut-il entendre par fonctionnement continu et partiel ?  Ne jamais se mettre en mode Arrêt (par exemple la nuit) et laisser la PAC se réguler elle-même ?
Cordialement - Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Fonctionnement continu = le compresseur ne s'arrêt jamais.
fonctionnement discontinu  = le compresseur s'arrêt de temps en temps. Et pour diverses raisons : par exemple l'eau de sortie a dépassé de 5° la consigne, ou le thermostat d'un banc d'ambiance atteint la consigne.

Charge maximale : le compresseur tourne à sa vitesse maximum. c'est le point de fonctionnement dont le maximum de puissance que peut délivrer la pompe à chaleur.
Charge partielle : le compresseur ne tourne pas sa vitesse maximale. Par exemple, sur une inverter, la puissance du compresseur peut varier de 30 % à 100 % par exemple. Pour la qui par exemple, Hitachi donne des tableaux pour les puissances maximum, et quelques points de fonctionnement pour un exemple de charge partielle :

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Finistere
Merci Loupium, c'est un peu plus clair.
Il y a-t-il un site où l'on peut trouver ces tableaux et graphiques ?
Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Aller harceler Hitachi pour qu'il vous donne accès à la documentation (Serie YUTAKI R32 Catalogue Technique.pdf) : https://www.hitachiclimat.fr/contact
car depuis peu ils ont restreint l'accès, ce qui est pas normal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Cotes D'armor


Bonjour  à tous je me permet de me mettre dans le fil des commentaires.
Voilà j ai une pac hitachi yutaki s inverter 16 kw
Mon delta demande chaud off est sur 1 deg
Je voulais savoir si elle doit s arrêter sur la tc +1 deg ou reguler  autour de la tc.
Soit elle tourne  jusqu a couper avec le delta t ou reguler sur la tc.

Difficile de savoir le bon fonctionnement.
Maison 1975 chauffage fonte isolation  moyenne


Merci 
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Oise
JML-14430 a écrit:Bonsoir,
Merci pour ces informations, je vais suivre tes conseils.
Bonne soirée

Bonsoir JML-14430, sujet très intéressant car justement je suis à la recherche de ce mode de fonctionnement continu partiel. Avez vous continué sur ce mode ? et au niveau consommations?

merci
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 20h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir