Env. 10 message Sarthe
Bonjour, c'est ma première publication. Je me présente Fabien et je suis bien embêté par ma vmc double flux !
 [color=#000000][size=3]Nous avons une VMC Aldes inspir air home 370. Elle est installée dans un local isolé au-dessus de notre garage. A la sortie de la VMC des pièges à son ont été installés. Nous avons ensuite des conduits diamètre 160 qui emmènent l’air aux caissons de répartition situés dans la maison (10-12 mètres linéaires plus loin). Ces caissons sont des optiflex métalliques aldes. Ils sont dans un tout petit local. Les gaines menants aux bouches arrivent du dessus et en face du caisson de répartition (le caisson optiflex aldes  dispose de branchement possible sur toutes les faces du caisson pemettant cette configuration). [/size][/color]
Nous avons un bruit important aux bouches malgré les avoir complétées avec des atténuateurs de son qui nous servent également pour réguler les débits (car le réseau n’est pas équilibré). De plus, les caissons ne sont pas étanches (fuites dans les angles et au niveau de la trappe que j’ai aujourd’hui obstruées par du scotch !). Nous envisageons de changer ces caissons afin d’avoir une installation étanche et également en profiter pour essayer de réduire le bruit (impossibilité d’ajouter des pièges à son avant les caissons compte tenu du manque de place). A noter que le bruit est présent avant les caissons car quand nous déconnectons l’arrivée d’air au caisson de répartition le bruit dans le local reste comparable. Il s'agit d'un bruit sourd (pas de sifflement).
Compte tenu de la faible place, je n’ai trouvé que les caissons confortwell de la marque zhender. Il semble que ces caissons jouent également le rôle de piège à son. Cependant si je les installent la moitié des gaines seront connectées avec un coudes à 90° dès la sortie du caisson. Je crains que ce coude provoque plus de bruit que le caisson confortwell n’en absorbe ; en gros que le changement de caissons ne fasse qu’empirer le bruit et ne solutionne que l'étanchéité. Compte tenu du montant de l’investissement j’aurais souhaité avoir votre avis. Les coudes à la sortie du caisson risquent-ils de créer plus de bruit que le caisson en absorbe ? Ce caisson joue-t-il vraiment un rôle de piège à son ?
Je m'interroge également sur la connexion possible des gaines aldes optiflex 90 sur les caissons zehnder. Y a-t-il besoin d'adaptateurs pour les connecter où est-ce compatible entre marque?
A noter que j'ai cherché des heures durant pour trouver le caisson qui rentrait et qui pouvait atténuer le bruit. Le zhender est le seul qui rentre et qui remplit cette fonction.

J'essai de vous faire suivre un shéma
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 10 message Sarthe
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Voila le schéma
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

pas aussi simple avec cette DF, il faut d'autres renseignements, la DF est en volume constant (m3/h), puissance constante (RPM) ou pression constante (Pa)?

Quels réglages des vitesses 1, 2, 3 et 4 (en m3/h, RPM ou Pa) ?

Y-a-t-il un réglage de déséquilibre entre insuf et extract ?

Quels type de silencieux en sortie du caisson DF (une photo serait bien) ?

Les silencieux+équilibrage à chaque bouche c'est ceux en mousse (une photo serait bien) ?

Selon toi, le bruit aux bouches c'est le bruit des ventilateurs ou un bruit de souffle (enlève une bouche où ça fait du bruit, le bruit perdure sans la bouche) ?

Combien de gaines d'extraction, même question en insufflation ?

Pour le ComfoWell, il faut prendre les piquages DN90, mais avant d'acheter il faut le bon diag !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 04h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir