Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire : section câble et protection

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour, 

J'ai un projet piscine avec une filtration à placer dans un local technique qui va accueillir un tableau divisionnaire.

[color=#233743][size=2]Le tableau divisionnaire se situe à environ 45/50m du principal.[/size][/color]
Le compteur principal est accolé au DB. 

Dans le local technique  il y aura:  
- filtration, 
- traitement SEL
- PAC 1,3KW
- 1 circuit 3/4 prises
- 1 circuit éclairage (3 ou 4 points).

Au niveau du tableau principal, je pense mettre un disjoncteur 40A.
Puis faire la liaison vis une câble en 10² jusqu'au tableau secondaire.

Dans le tableau secondaire:
- diff 30mA 40A
- disjoncteur 20A courbe D pour PAC
- disjoncteur 16A pour filtration
- disjoncteur 16A pour traitement sel
- disjoncteur 20A pour les prises
- disjoncteur 16A pour éclairage

Pouvez vous me dire si ce que j'ai prévu est correct au niveau norme et sécurité? 
Je m'interroge particulièrement sur la section de câble pour l'alimentation du tableau secondaire.


Par avance merci pour vos retours
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut voir la puissance maxi dont vous avez besoin

Si vraiment vous tirez 40A sur 50m de 10² de 4% ce qui potentiellement un peu trop.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonsoir, 

En puissance maxi j'aurais besoin d'environ 3500-4000W. 
Je suis en triphasé (15KVa), ce tableau secondaire sera branché sur une phase 

Je peux peut être dans ce cas passer pour disjoncteur sur le tableau principal à 25A?

Dans ce cas est ce que le 10² est correctement dimensionné?

Merci de votre retour.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
15 kVA c'est 25A par phase, donc votre 40A est surdimensionné
Avec un disj 25A au départ, à la limite 32A si un jour vous augmentez l'abonnement, le 10² conviendra

Mais pourquoi dans ce cas, ne pas alimenter votre tableau en tri ?
Cela permettrait de répartir les puissances sur toutes les phases, voire de mettre une PAC en tri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Doubs
Merci pour votre éclairage. 

Pour la PAC, j'ai déjà la PAC en mono c'est pour ça que je tire en mono.
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca n'empêche pas de tirer en tri pour mettre les autres circuits sur les 2 autres phases.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Doubs
Oui je n'avais pas pensé à cette solution et cela va faciliter l'équilibrage des phases. 

Par contre, en tirant un câble en triphasé, est ce que je peux descendre en 5G6²? 

En tête de ligne, je partirais avec un disjoncteur tétra de 32A (si augmentation d'abonnement? 

Est ce que cette définition est correcte?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui sachant plus qu'avec du tri équilibré la chute de tension est divisée par 2.
Vous inspirer d'une partie de ceci :

et de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour, 

Merci pour ces bons conseils.

Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 17h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir