Question sur télérupteur montage 3 fils Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 179 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Je continue mes travaux, cete fois je m'attaque à l'électricité. Je souhaite faire un beau tableau norme NFC15-100 à la place des boites à fusibles. Dans les combles j'ai découvert des trucs pas piqué des vers comme ici  (photo 1):



Mais surtout je veux remplacer un télérupteur Legrand 49119 découvert dans une boite de dérivation (photo2) :



J'ai essayé de schématiser la boite de dériv (dessin 1)



Finalement en simplifiant (dessin 2) :



C'est un montage 3 fils dont Carminas (merci) a déjà expliqué ici le montage avec force schéma :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-391495-incomprehension-branchement-telerupteur.php#5673169
Très bien mais Carminas explique aussi que tous les télérupteurs ne sont pas compatible 3 fils. Or je me suis aventuré à déjà passer ma commande non encore expédiée de ce télérupteur : 
https://www.123elec.com/siemens-telerupteur-16a-1no.html

1/ Selon vous, est-il compatible un montage 3 fils (au neutre) ? 

2/ pour supprimer le télérupteur dans la boite et ramener un télérupteur dans le tableau quels fils dois je tirer du tableau vers la boite de dérivation pour que ça fonctionne ?

Merci.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Je ne connais pas ce modèle.
Mais visiblement ce n'est pas un modèle silencieux.
Donc il est fort probable qu'il soit compatible

2/ Le retour lampe (noir) et le retour poussoir (violet)
La phase elle est forcément présente au tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour
Oui pour moi c'est compatible
Pour avoir le tl au tableau , il faut y envoyer le retour des boutons poussoirs et le retour des lampes ( en plus de phase neutre et terre évidement mais ils y sont déja )
Attention également a ce que tout ce petit monde se trouve sous un même différentiel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Merci de votre réponse
Carminas a écrit:
2/ Le retour lampe (noir) et le retour poussoir (violet)
La phase elle est forcément présente au tableau.

Ah oui . alors j'aimerai plutôt qu'une gaine mettre un câble mais je ne trouve chez les marchants aucun câble 2G1.5² sans qu'un des fils soit bleu (neutre) . Est-ce que un câble 2G1.5 ou 3g1.5² sans la couleur bleu existe ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
JéromeDK a écrit:Bonjour
Oui pour moi c'est compatible
Pour avoir le tl au tableau , il faut y envoyer le retour des boutons poussoirs et le retour des lampes ( en plus de phase neutre et terre évidement mais ils y sont déja )
Attention également a ce que tout ce petit monde se trouve sous un même différentiel

ok , merci.
Actuellement il n'y a pas de différentiel (à part celui Enedis en 500mA). Seulement des fusibles, En plus les phases et neutres sont parfois sous des fusibles différents. un exemple est la lumière extérieure sur le schéma : la phase est sur le fusible éclairage et le neutre est sur le fusible PC.
Je ne sais pas comment cela protège ?
 
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le retour poussoir peut être bleu, ( en trois fils c'est le neutre qui va au poussoir) dons aussi le neutre qui retourne au télérupteur
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
sitro a écrit:
JéromeDK a écrit:Bonjour
Oui pour moi c'est compatible
Pour avoir le tl au tableau , il faut y envoyer le retour des boutons poussoirs et le retour des lampes ( en plus de phase neutre et terre évidement mais ils y sont déja )
Attention également a ce que tout ce petit monde se trouve sous un même différentiel

ok , merci.
Actuellement il n'y a pas de différentiel (à part celui Enedis en 500mA). Seulement des fusibles, En plus les phases et neutres sont parfois sous des fusibles différents. un exemple est la lumière extérieure sur le schéma : la phase est sur le fusible éclairage et le neutre est sur le fusible PC.
Je ne sais pas comment cela protège ?
 

Si vous refaites le tableau , ce serait dommage de passer à coté des differentiels ( protection des personnes par coupure en cas de fuites ... )
sur une maison à étage lors d'installation de plusieurs differentiels , il faut pas que ce se croise entre les différentes rangées entre phase et neutre au tableau 
Tous les circuits doivent etre appairés entre rangées 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bien vu de ta part,  ou plutôt mal vu de la part des autres intervenants ( donc je vais parti)    qui n'ont pas soulevé ce gros problème 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
plaquisteheureux a écrit:Bien vu de ta part,  ou plutôt mal vu de la part des autres intervenants ( donc je vais parti)    qui n'ont pas soulevé ce gros problème 

Salut Plaquisteheureux , 
J ai abordé le différentiel par précaution puisque le post de départ évoqué une réfection de tableau..
La question principale était le câblage télérupteur 
TU fais souvent d'excellentes  remarques de même pour Carminas que je salue et remercie pour ces contributions 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 22h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir